На нашем предприятии возник вопрос по поводу замера влажности сжатого воздуха. Кто-нибудь владеет информацией как можно замерить влажность сжатого воздуха после осушки, и каким прибором. У нас в компрессорном цехе установлен гигрометр кулонометрический Байкал-5,в процессе производства продукции в цехе получился продукт повышенной влажности,т.е. не соответствующий по параметрам качества. Грешат на повышенную влажность сжатого воздуха в системе. Прибор определяющий влажность поверен, но все склонны утверждать, что именно прибор показывает не верные показания, в результате чего получился брак. Нужно определить абсолютную влажность сжатого воздуха?? Каким прибором?? чтобы удостоверится что показания не верные (верные). И искать причину в другом. И еще могут ли погодные условия влиять на влажность продукции???? Спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На нашем предприятии возник вопрос по поводу замера влажности сжатого воздуха. Кто-нибудь владеет информацией как можно замерить влажность сжатого воздуха после осушки, и каким прибором. У нас в компрессорном цехе установлен гигрометр кулонометрический Байкал-5,в процессе производства продукции в цехе получился продукт повышенной влажности,т.е. не соответствующий по параметрам качества. Грешат на повышенную влажность сжатого воздуха в системе. Прибор определяющий влажность поверен, но все склонны утверждать, что именно прибор показывает не верные показания, в результате чего получился брак. Нужно определить абсолютную влажность сжатого воздуха?? Каким прибором?? чтобы удостоверится что показания не верные (верные). И искать причину в другом. И еще могут ли погодные условия влиять на влажность продукции???? Спасибо.

В каком диапазоне и с какой точностью нужно измерять влажность?

Какое давление сжатого воздуха?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В диапазоне 0,5 -0,8 % относительной влажности, соответственно на выходе должно получится 115,3 мг/м3 – 184,40 мг/м3 абсолютной влажности, таковы требования при наработке данного продукта

Давление сжатого воздуха 10 атм.

При средней температуре +25 оС

В итоге, каким прибором можно измерить влажность??, чтобы на выходе получить соответствующие показания и соответственно доказать правильность показаний установленного прибора. Гигрометр Байкал-5 в расчет не берем. На предприятии имеется ИВТМ-7, МЭС-200А

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Olga1977

Вы не сообщаете, как технологически получаете заданную влажность воздуха?

"Не добавляйте измерений когда процесс завершён".

Можно обеспечить получение заданной влажности воздуха технологически исходя из физико-химических законов, а

контролировать косвенными измерениями.

Согласно ГОСТ 17433-80, лишняя влага удаляется, вытесняется (точка выпадения росы) из воздуха до вашей заданной величины 115,3 мг/м3 , при Ризб = 10атм и температуре минус 10 градус Цельсия.

Затем воздух можно перекачать в другую сухую ёмкость - сосуд высокого давления и нагреть до плюс 25 градус Цельсия, излишнее давление воздуха можно сбрасывать на вход компрессорной установки.

Всё это теория, но т.к. Вам никто не отвечает, я поместил свои рассуждения.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здесь ссылка на формулы для расчёта абсолютной влажности, принципы осушения сжатого воздуха, возможные причины увлажнения воздуха в промышленных системах.

По поводу приборов для определения влажности. Можно использовать то, что есть у Вас, добавив к этому термометр, манометр и калькулятор. Если нужно определять влажность непрерывно, есть всевозможные датчики влажности, индикаторные, с унифицированным выходным сигналом, с цифровым выходом (для подключения к ЭВМ). Наберите "датчики влажности воздуха" и выбирайте на вкус.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашёл хорошую старую книгу "Измерения влажности. М.А.Берлинер, 1973 год". Если нужна, пришлите адрес, скину.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что у вас стоит на пневмопроводе из осушителей?

И есть ли вообще?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.