Добрый день!

Имеем объекты, на которых используются топливно-маясляные установки для ДЭС(состав: основная ёмкость, напорная ёмкость для диз. топлива и расходная ёмкость для масла). В организации утверждён регламент по нормированию и расходованию ГСМ, согласно которому пару лет назал были закуплены метроштоки и ареометры(градуировочные таблицы и паспорта отсутствуют как факт). Ёмкости используются для внутренного учёта - и как следствие данные об остатках никто не ведёт. топливо списывают по счётчикам жидкости, установленным на бензовозах. По факту догадываюсь, что часть топлива просто сливается для нецелевого использования.

Каким методом лучше провести градуировку(объём или геометрия)?

Заранее благодарен за советы

Изменено пользователем ngudkov
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Добрый день!

Имеем объекты, на которых используются топливно-маясляные установки для ДЭС(состав: основная ёмкость, напорная ёмкость для диз. топлива и расходная ёмкость для масла). В организации утверждён регламент по нормированию и расходованию ГСМ, согласно которому пару лет назал были закуплены метроштоки и ареометры(градуировочные таблицы и паспорта отсутствуют как факт). Ёмкости используются для внутренного учёта - и как следствие данные об остатках никто не ведёт. топливо списывают по счётчикам жидкости, установленным на бензовозах. По факту догадываюсь, что часть топлива просто сливается для нецелевого использования.

Каким методом лучше провести градуировку(объём или геометрия)?

Заранее благодарен за советы

Требуется уточнение: резервуары подземные или наземные, с теплоизоляцией или без, геометрическая форма емкостей, существуют ли трубопроводы ... ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Имеем объекты, на которых используются топливно-маясляные установки для ДЭС(состав: основная ёмкость, напорная ёмкость для диз. топлива и расходная ёмкость для масла). В организации утверждён регламент по нормированию и расходованию ГСМ, согласно которому пару лет назал были закуплены метроштоки и ареометры(градуировочные таблицы и паспорта отсутствуют как факт). Ёмкости используются для внутренного учёта - и как следствие данные об остатках никто не ведёт. топливо списывают по счётчикам жидкости, установленным на бензовозах. По факту догадываюсь, что часть топлива просто сливается для нецелевого использования.

Каким методом лучше провести градуировку(объём или геометрия)?

Заранее благодарен за советы

Требуется уточнение: резервуары подземные или наземные, с теплоизоляцией или без, геометрическая форма емкостей, существуют ли трубопроводы ... ?

Надземные на санном основании, резервуар горизонтальный цилиндрический стальной, без теплоизоляции, трубопроводы есть. устанавливаются две(или одна) установки с одним общим счётчиком жидкости ППО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Добрый день!

Имеем объекты, на которых используются топливно-маясляные установки для ДЭС(состав: основная ёмкость, напорная ёмкость для диз. топлива и расходная ёмкость для масла). В организации утверждён регламент по нормированию и расходованию ГСМ, согласно которому пару лет назал были закуплены метроштоки и ареометры(градуировочные таблицы и паспорта отсутствуют как факт). Ёмкости используются для внутренного учёта - и как следствие данные об остатках никто не ведёт. топливо списывают по счётчикам жидкости, установленным на бензовозах. По факту догадываюсь, что часть топлива просто сливается для нецелевого использования.

Каким методом лучше провести градуировку(объём или геометрия)?

Заранее благодарен за советы

Требуется уточнение: резервуары подземные или наземные, с теплоизоляцией или без, геометрическая форма емкостей, существуют ли трубопроводы ... ?

Надземные на санном основании, резервуар горизонтальный цилиндрический стальной, без теплоизоляции, трубопроводы есть. устанавливаются две(или одна) установки с одним общим счётчиком жидкости ППО.

Объемный более точный, геометрический дешевле. В Коми ЦСМ есть мобильная установка, обращайтесь к ним, помогут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Имеем объекты, на которых используются топливно-маясляные установки для ДЭС(состав: основная ёмкость, напорная ёмкость для диз. топлива и расходная ёмкость для масла). В организации утверждён регламент по нормированию и расходованию ГСМ, согласно которому пару лет назал были закуплены метроштоки и ареометры(градуировочные таблицы и паспорта отсутствуют как факт). Ёмкости используются для внутренного учёта - и как следствие данные об остатках никто не ведёт. топливо списывают по счётчикам жидкости, установленным на бензовозах. По факту догадываюсь, что часть топлива просто сливается для нецелевого использования.

Каким методом лучше провести градуировку(объём или геометрия)?

Заранее благодарен за советы

Требуется уточнение: резервуары подземные или наземные, с теплоизоляцией или без, геометрическая форма емкостей, существуют ли трубопроводы ... ?

Надземные на санном основании, резервуар горизонтальный цилиндрический стальной, без теплоизоляции, трубопроводы есть. устанавливаются две(или одна) установки с одним общим счётчиком жидкости ППО.

Объемный более точный, геометрический дешевле. В Коми ЦСМ есть мобильная установка, обращайтесь к ним, помогут.

туда наврядле, БНГКМю где то поподалась МИ по градуировке при помощи счётчика жидкости. поищем

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Объемный более точный, геометрический дешевле. В Коми ЦСМ есть мобильная установка, обращайтесь к ним, помогут.

туда наврядле, БНГКМю где то поподалась МИ по градуировке при помощи счётчика жидкости. поищем

Ну-ну, ищите и обрящите, талдышчте и отверзется и да воздаться вам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Небольшие резервуары:

МИ 2564-99 Градуировочные характеристики АЗС и нефтебаз. Методика определения и контроля при помощи топливораздаточных колонок в процессе эксплуатации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нашёл всё таки: "Вместимость резервуаров для хранения нефтепродуктов. Методика выполнения измерений при помощи счетчиков жидкости и составления градуировочных таблиц. Рекомендация. МИ 2595-2000" (утв. ВНИИМС Госстандарта РФ 26.06.2000)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Нашёл всё таки: "Вместимость резервуаров для хранения нефтепродуктов. Методика выполнения измерений при помощи счетчиков жидкости и составления градуировочных таблиц. Рекомендация. МИ 2595-2000" (утв. ВНИИМС Госстандарта РФ 26.06.2000)

Как говорится, флаг Вам в руки. Потом поделитесь впечатлениями от этого "удовольствия", а так же о степени влияния этих градуировочных таблиц на сохранность ГСМ.

Интересен способ волшебного превращения счетчика с относительной погрешностью +-0,2% в счетчик с ПГ +-0,1% :mellow:/>

МИ 2595-2000.doc

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...