FIMA 1 Опубликовано 24 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2013 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть датчик Метран-100-ДД-1420 предел измерения 6 кПа. Но датчик фактически работает на перепаде ниже 10% от мах. Подскажите если есть такая литература, где описанно, что датчик работая ниже 10% не вкладывается в погрешность или нельзя ниже 10% от мах производить измерения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AGL 47 Опубликовано 24 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2013 (изменено) Здесь желательно знать, чему равны приведенная погрешность дифманометра (ДМ) и допускаемая погрешность измерения расхода, вносимая ДМом. Если доп. погрешность составляет 4%, то измеряемый перепад будет меньше, чем 0,1*dPmax. Например, для ДМа с приведенной погрешностью 0,5% минимальный измеряемый перепад будет равен 0,0625*dPmax. Именно при таком перепаде допускаемая погрешность ДМа по расходу будет равна +/-4%. Для более точного ДМа (S = 0,1%) 4-процентная погрешность измерения расхода соответствует перепаду, равному 0,0125*dPmax. Изменено 24 Июля 2013 пользователем AGL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2013 Подскажите если есть такая литература, где описанно, что датчик работая ниже 10% не вкладывается в погрешность или нельзя ниже 10% от мах производить измерения Все зависит от требования к точности измерений, у нас требования по газу к измерению расхода - не более 1,5%, в основном это граница попадает в пределах от 5 до 10% перепада. Просчитайте какая погрешность измерения расхода у Вас получается, , можно применить программу Расходомер-ИСО или как Вам посоветовал Александр Григорьевич Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FIMA 1 Опубликовано 25 Июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2013 Здесь желательно знать, чему равны приведенная погрешность дифманометра (ДМ) и допускаемая погрешность измерения расхода, вносимая ДМом. Если доп. погрешность составляет 4%, то измеряемый перепад будет меньше, чем 0,1*dPmax. Например, для ДМа с приведенной погрешностью 0,5% минимальный измеряемый перепад будет равен 0,0625*dPmax. Именно при таком перепаде допускаемая погрешность ДМа по расходу будет равна +/-4%. Для более точного ДМа (S = 0,1%) 4-процентная погрешность измерения расхода соответствует перепаду, равному 0,0125*dPmax. У меня такой еще вопрос. А вот эти коэффициенты*dPmax как можно рассчитать или где можно подглядеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AGL 47 Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2013 Относительный перепад dPo, соответствующий заданным приведенной погрешности дифманометра (SdP, %) и допускаемой отн. погрешности измерения расхода (dQ, %), рассчитывают по формуле dPo = 50*(SdP/dQ), % от dPmax. Пример. Пусть у дифманометра SdP = 0,25%, а dQ = 4%. Тогда dPo = 50*(0,25/4) = 3,125% от dPmax. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее