Средство измерений как индикатор


49 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Если вторичное устройство не является СИ, то какой смысл считать датчик средством измерений? Датчик - не всегда первичный измерительный преобразователь, даже если тип его утвержден как ПИП.

В данном случае систему аварийной сигнализации нельзя считать вторичным устройством в обычном смысле. Это, как-бы выразится «конечное устройство». Обычно его роль играет человек, который наблюдает за показаниями СИ и принимает решение. Здесь это решение принимает автоматика, так же как и в системах автоматической защиты и правильность показаний этих СИ играет большую роль.

Если система аварийной сигнализации предназначена только для сигнализации о превышении уровня и не предназначена для регистрации или отображения значений величин (принятие решения осуществляется автоматикой), то датчики применяемые в этой системе нельзя относить к СИ.

Допустим, что вы купили такую систему за границей и внутри вроде бы что-то измеряется, но измеряется в единицах, не допущенных к применению у нас. Тип таких "СИ" никогда не будет утвержден и система не будет допущена к применению. Тем не менее система включает сигнализацию по превышению установленного уровня. Так, почему же ее не использовать?

Таким образом, для отнесения к СИ важно конечное назначение, а не промежуточное.

Исходя из Вашей логики, газовый сигнализатор не является средством измерений? Измеряет в неутвержденных единицах: 1 ПДК, 5 ПДК, 25 ПДК.... от 5 до 50% НКПР..... Сигнализируют (мигают светодиодами, ревут сиренами....), что более некоторой уставки, но на сколько превышение не говорят .... Что же эти датчики в Госреестре СИ делают?

Может я к концу дня чего-то и недопонимаю.....

Сначала хотел сослаться на мнение известных авторитетных специалистов, но, чтобы не подставлять их, скажу только от себя: в Госреестре сегодня значится очень много технических устройств, средствами измерений не являющихся. Кроме того, наличие технического устройства в Госреестре еще не означает, что оно применяется как СИ.

извините, первый раз слышу о внесении в ГРСИ тех.устройства и не являющимся СИ. вы не могли бы привести пример. не настолько хорошо владею госреестром. не хотелось бы наступить на грабли при применении данных тех.устройств.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если вторичное устройство не является СИ, то какой смысл считать датчик средством измерений? Датчик - не всегда первичный измерительный преобразователь, даже если тип его утвержден как ПИП.

В данном случае систему аварийной сигнализации нельзя считать вторичным устройством в обычном смысле. Это, как-бы выразится «конечное устройство». Обычно его роль играет человек, который наблюдает за показаниями СИ и принимает решение. Здесь это решение принимает автоматика, так же как и в системах автоматической защиты и правильность показаний этих СИ играет большую роль.

Если система аварийной сигнализации предназначена только для сигнализации о превышении уровня и не предназначена для регистрации или отображения значений величин (принятие решения осуществляется автоматикой), то датчики применяемые в этой системе нельзя относить к СИ.

Допустим, что вы купили такую систему за границей и внутри вроде бы что-то измеряется, но измеряется в единицах, не допущенных к применению у нас. Тип таких "СИ" никогда не будет утвержден и система не будет допущена к применению. Тем не менее система включает сигнализацию по превышению установленного уровня. Так, почему же ее не использовать?

Таким образом, для отнесения к СИ важно конечное назначение, а не промежуточное.

Исходя из Вашей логики, газовый сигнализатор не является средством измерений? Измеряет в неутвержденных единицах: 1 ПДК, 5 ПДК, 25 ПДК.... от 5 до 50% НКПР..... Сигнализируют (мигают светодиодами, ревут сиренами....), что более некоторой уставки, но на сколько превышение не говорят .... Что же эти датчики в Госреестре СИ делают?

Может я к концу дня чего-то и недопонимаю.....

Сначала хотел сослаться на мнение известных авторитетных специалистов, но, чтобы не подставлять их, скажу только от себя: в Госреестре сегодня значится очень много технических устройств, средствами измерений не являющихся. Кроме того, наличие технического устройства в Госреестре еще не означает, что оно применяется как СИ.

извините, первый раз слышу о внесении в ГРСИ тех.устройства и не являющимся СИ. вы не могли бы привести пример. не настолько хорошо владею госреестром. не хотелось бы наступить на грабли при применении данных тех.устройств.

Я же отвечал, как раз, на приведенный пример?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если вторичное устройство не является СИ, то какой смысл считать датчик средством измерений? Датчик - не всегда первичный измерительный преобразователь, даже если тип его утвержден как ПИП.

В данном случае систему аварийной сигнализации нельзя считать вторичным устройством в обычном смысле. Это, как-бы выразится «конечное устройство». Обычно его роль играет человек, который наблюдает за показаниями СИ и принимает решение. Здесь это решение принимает автоматика, так же как и в системах автоматической защиты и правильность показаний этих СИ играет большую роль.

Если система аварийной сигнализации предназначена только для сигнализации о превышении уровня и не предназначена для регистрации или отображения значений величин (принятие решения осуществляется автоматикой), то датчики применяемые в этой системе нельзя относить к СИ.

Допустим, что вы купили такую систему за границей и внутри вроде бы что-то измеряется, но измеряется в единицах, не допущенных к применению у нас. Тип таких "СИ" никогда не будет утвержден и система не будет допущена к применению. Тем не менее система включает сигнализацию по превышению установленного уровня. Так, почему же ее не использовать?

Таким образом, для отнесения к СИ важно конечное назначение, а не промежуточное.

Исходя из Вашей логики, газовый сигнализатор не является средством измерений? Измеряет в неутвержденных единицах: 1 ПДК, 5 ПДК, 25 ПДК.... от 5 до 50% НКПР..... Сигнализируют (мигают светодиодами, ревут сиренами....), что более некоторой уставки, но на сколько превышение не говорят .... Что же эти датчики в Госреестре СИ делают?

Может я к концу дня чего-то и недопонимаю.....

Сначала хотел сослаться на мнение известных авторитетных специалистов, но, чтобы не подставлять их, скажу только от себя: в Госреестре сегодня значится очень много технических устройств, средствами измерений не являющихся. Кроме того, наличие технического устройства в Госреестре еще не означает, что оно применяется как СИ.

извините, первый раз слышу о внесении в ГРСИ тех.устройства и не являющимся СИ. вы не могли бы привести пример. не настолько хорошо владею госреестром. не хотелось бы наступить на грабли при применении данных тех.устройств.

Я же отвечал, как раз, на приведенный пример?

Если можно с указанием номера в ГРСИ. На сколько я понимаю, при внесении должно составляться описание типа СИ, нормироваться МХ, разрабатываться методика поверки. Но не понятно, как это выглядит в случае с тех.устройством. Зачем тогда внесение в ГРСИ? В сообщениях не увидел конкретного примера. Извиняюсь за назойливость и возможную невнимательность. Просто на данный момент для меня вопрос довольно таки актуален.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Просто на данный момент для меня вопрос довольно таки актуален.

В чём актуальность?

Сейчас вопрос стоит о внесении в ГРСИ систему автоматизированного контроля загазованности собственного производства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Системы, предназначенные только (подчеркиваю - "только") для сигнализачии или автоматического отключения по превышению установленного уровня надо испытывать

Так оно и делается на большинстве систем и регулярные проверки они проходят.

а не поверять

И здесь с вами не спорю, но наше законодательство не позволяет этого делать и поэтому ответ автору этого топика только один поверять обязательно (за редким исключением, почему я попросил пояснить поподробнее).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сейчас вопрос стоит о внесении в ГРСИ систему автоматизированного контроля загазованности собственного производства.

Спор здесь ведётся во многом теоретический, а в условиях действия нынешнего законодательства лучший выход это внести её в реестр, тем более, что здесь обсуждались несколько иные системы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спор здесь ведётся во многом теоретический, а в условиях действия нынешнего законодательства лучший выход это внести её в реестр, тем более, что здесь обсуждались несколько иные системы.

Добрый день!

Позвольте узнать, какое законодательство Вы имели в виду?

Насколько я понимаю, отнесение устройств к СИ происходит по их назначению. Скажем, если мне угодно, на работе или дома, забивать самым ТОЧНЫМ штангельциркулем гвозди в стену, то почему я должен его считать СИ и поверять.

Однако, есть более сложные и спорные ситуации. И в таких случаях, существует госуслуга "отнесение техустройств к СИ", где в комплект документов к подаваемой заявке включается описание конкретного применения устройства.

Итак, Си - неСИ определяется применением.

В случае с сигнализациями и аварийными защитами, надо бы, как говорит Андрей Аликович, выяснить конкретное назначение, конечную цель применения устройства. Если назначение заключается только в срабатывании по уровню, то это не похоже на СИ. Уровень не зависит от единиц измерений. Если в результате работы системы происходит определение значений величины, их архивация, для дальнейших разборов полетов, например, для выяснения времени работы системы в аварийном режиме, и проч., то это явное измерение. Попадает оно с СГРОЕИ или нет, это другой вопрос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Всем огромное спасибо за комментарии. Вышел на разработчиков системы, обьяснил ситуацию, начинают работу по аттестованию САС как СИ.

Изменено пользователем anmed
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...
Если система аварийной сигнализации вцелом не является средством измерений, то входящие в ее состав датчики тоже не следует относить к СИ, т.к. в этом нет никакого смысла.

Система аварийной сигнализации как правило не может быть в целом СИ. Во многих таких системах стоят измерительные датчики, которые являются СИ и от их правильной работы зависит безопасность. Как правило инспектора Ростехнадзора обращают на эти датчики и на датчики АЗ первостепенное внимание.

Весь вопрос в том, что является ли система аварийной сигнализации устройством с измерительными функциями.

Для примера предположу следующий вариант: есть некоторые датчики загазованности внесенные в Госреестр СИ с аналоговым и дополнительным дискретным выходным сигналом по превышению некоторой величины срабатывания. В этом случае, подключив их по аналоговому входу-выходу к измерительной системе, имеем систему с измерительными функциями, которая определяет по результатам измерения промежуточной аналоговой величины концентрацию газа на объекте и, в зависимости от величины уставки, формирует некоторое управляющее воздействие. В другом случае, если факт выхода параметра за установленные пределы формируется непосредственно самим датчиком (величина уставки установлена-запрограммирована внутри датчика) и далее через дискретный (релейный) выход поступает на вход контроллера, то последний не является средством измерения и не имеет (да и не может иметь)нормированных метрологических характеристик.

Дискретный вход-выход указан условно. Вместо него может быть любой другой, так же не имеющий нормированных метрологических характеристик: цифровой RS-232,RS-485, Ethernet, GSM-GPRS и т.д.

Подождите!...как это контроллер не является средством измерений??...а все семейство SIEMENS Simatic? Они все занесены в Госреестр, как средства измеренй.

Сами посудите, сейчас есть куча датчиков, тех же ТС, ТП и т.д...которые есть первичный преобразователь, с них сигнал идет на контроллер, который уже обрабатывает сигнал и соответственно является для него вторичным преобразователем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если система аварийной сигнализации вцелом не является средством измерений, то входящие в ее состав датчики тоже не следует относить к СИ, т.к. в этом нет никакого смысла.

Система аварийной сигнализации как правило не может быть в целом СИ. Во многих таких системах стоят измерительные датчики, которые являются СИ и от их правильной работы зависит безопасность. Как правило инспектора Ростехнадзора обращают на эти датчики и на датчики АЗ первостепенное внимание.

Весь вопрос в том, что является ли система аварийной сигнализации устройством с измерительными функциями.

Для примера предположу следующий вариант: есть некоторые датчики загазованности внесенные в Госреестр СИ с аналоговым и дополнительным дискретным выходным сигналом по превышению некоторой величины срабатывания. В этом случае, подключив их по аналоговому входу-выходу к измерительной системе, имеем систему с измерительными функциями, которая определяет по результатам измерения промежуточной аналоговой величины концентрацию газа на объекте и, в зависимости от величины уставки, формирует некоторое управляющее воздействие. В другом случае, если факт выхода параметра за установленные пределы формируется непосредственно самим датчиком (величина уставки установлена-запрограммирована внутри датчика) и далее через дискретный (релейный) выход поступает на вход контроллера, то последний не является средством измерения и не имеет (да и не может иметь)нормированных метрологических характеристик.

Дискретный вход-выход указан условно. Вместо него может быть любой другой, так же не имеющий нормированных метрологических характеристик: цифровой RS-232,RS-485, Ethernet, GSM-GPRS и т.д.

Подождите!...как это контроллер не является средством измерений??...а все семейство SIEMENS Simatic? Они все занесены в Госреестр, как средства измеренй.

Сами посудите, сейчас есть куча датчиков, тех же ТС, ТП и т.д...которые есть первичный преобразователь, с них сигнал идет на контроллер, который уже обрабатывает сигнал и соответственно является для него вторичным преобразователем.

Если вопрос задан ко мне, то читайте внимательно вторую половину моего сообщения. С семейством Simatic знаком не по наслышке, да и с другими типами контроллеров, внесенных в Госреестр - тоже.

Для тех "кто в танке": вторая половина сообщения была посвящена подключению сигнализатора к контроллеру на ДИСКРЕТНЫЙ входной модуль. Почитайте внимательно описания типа для контроллеров и Вы обнаружите для себя, что метрологические требования установлены только для модулей измерительных АНАЛОГОВЫХ (входных, реже-выходных сигналов). Указанные тут же мною способы передачи данных по цифровым протоколам RS-232,RS-485, Ethernet, GSM-GPRS и др. (HART, Profibus, Fieldbus и т.д., "а Вы знаете сколько в Бразилии Донов Педро?" (с) так же не имеют нормированных метрологических характеристик.

Успехов в изучении ОТ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если система аварийной сигнализации вцелом не является средством измерений, то входящие в ее состав датчики тоже не следует относить к СИ, т.к. в этом нет никакого смысла.

Система аварийной сигнализации как правило не может быть в целом СИ. Во многих таких системах стоят измерительные датчики, которые являются СИ и от их правильной работы зависит безопасность. Как правило инспектора Ростехнадзора обращают на эти датчики и на датчики АЗ первостепенное внимание.

Весь вопрос в том, что является ли система аварийной сигнализации устройством с измерительными функциями.

Для примера предположу следующий вариант: есть некоторые датчики загазованности внесенные в Госреестр СИ с аналоговым и дополнительным дискретным выходным сигналом по превышению некоторой величины срабатывания. В этом случае, подключив их по аналоговому входу-выходу к измерительной системе, имеем систему с измерительными функциями, которая определяет по результатам измерения промежуточной аналоговой величины концентрацию газа на объекте и, в зависимости от величины уставки, формирует некоторое управляющее воздействие. В другом случае, если факт выхода параметра за установленные пределы формируется непосредственно самим датчиком (величина уставки установлена-запрограммирована внутри датчика) и далее через дискретный (релейный) выход поступает на вход контроллера, то последний не является средством измерения и не имеет (да и не может иметь)нормированных метрологических характеристик.

Дискретный вход-выход указан условно. Вместо него может быть любой другой, так же не имеющий нормированных метрологических характеристик: цифровой RS-232,RS-485, Ethernet, GSM-GPRS и т.д.

Подождите!...как это контроллер не является средством измерений??...а все семейство SIEMENS Simatic? Они все занесены в Госреестр, как средства измеренй.

Сами посудите, сейчас есть куча датчиков, тех же ТС, ТП и т.д...которые есть первичный преобразователь, с них сигнал идет на контроллер, который уже обрабатывает сигнал и соответственно является для него вторичным преобразователем.

Если вопрос задан ко мне, то читайте внимательно вторую половину моего сообщения. С семейством Simatic знаком не по наслышке, да и с другими типами контроллеров, внесенных в Госреестр - тоже.

Для тех "кто в танке": вторая половина сообщения была посвящена подключению сигнализатора к контроллеру на ДИСКРЕТНЫЙ входной модуль. Почитайте внимательно описания типа для контроллеров и Вы обнаружите для себя, что метрологические требования установлены только для модулей измерительных АНАЛОГОВЫХ (входных, реже-выходных сигналов). Указанные тут же мною способы передачи данных по цифровым протоколам RS-232,RS-485, Ethernet, GSM-GPRS и др. (HART, Profibus, Fieldbus и т.д., "а Вы знаете сколько в Бразилии Донов Педро?" (с) так же не имеют нормированных метрологических характеристик.

Успехов в изучении ОТ.

Вы так категорично заявили о том, что контроллеры не являются СИ, это то и вызвало вопрос. ОТ уже давно изучено))

Читаю ОТ на S7-400: Контроллеры относятся к проектно-компонуемым устройствам и конструктивно выполнены из соединенных согласно требуемой конфигурации: центрального программируемого устройства (центральный процессор или ЦПУ), модулей ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов, технологических и коммуникационных модулей, пульта индикации и управления, блока питания...

ПС Привет из танка :biggrin:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если система аварийной сигнализации вцелом не является средством измерений, то входящие в ее состав датчики тоже не следует относить к СИ, т.к. в этом нет никакого смысла.

Система аварийной сигнализации как правило не может быть в целом СИ. Во многих таких системах стоят измерительные датчики, которые являются СИ и от их правильной работы зависит безопасность. Как правило инспектора Ростехнадзора обращают на эти датчики и на датчики АЗ первостепенное внимание.

Весь вопрос в том, что является ли система аварийной сигнализации устройством с измерительными функциями.

Для примера предположу следующий вариант: есть некоторые датчики загазованности внесенные в Госреестр СИ с аналоговым и дополнительным дискретным выходным сигналом по превышению некоторой величины срабатывания. В этом случае, подключив их по аналоговому входу-выходу к измерительной системе, имеем систему с измерительными функциями, которая определяет по результатам измерения промежуточной аналоговой величины концентрацию газа на объекте и, в зависимости от величины уставки, формирует некоторое управляющее воздействие. В другом случае, если факт выхода параметра за установленные пределы формируется непосредственно самим датчиком (величина уставки установлена-запрограммирована внутри датчика) и далее через дискретный (релейный) выход поступает на вход контроллера, то последний не является средством измерения и не имеет (да и не может иметь)нормированных метрологических характеристик.

Дискретный вход-выход указан условно. Вместо него может быть любой другой, так же не имеющий нормированных метрологических характеристик: цифровой RS-232,RS-485, Ethernet, GSM-GPRS и т.д.

Подождите!...как это контроллер не является средством измерений??...а все семейство SIEMENS Simatic? Они все занесены в Госреестр, как средства измеренй.

Сами посудите, сейчас есть куча датчиков, тех же ТС, ТП и т.д...которые есть первичный преобразователь, с них сигнал идет на контроллер, который уже обрабатывает сигнал и соответственно является для него вторичным преобразователем.

Если вопрос задан ко мне, то читайте внимательно вторую половину моего сообщения. С семейством Simatic знаком не по наслышке, да и с другими типами контроллеров, внесенных в Госреестр - тоже.

Для тех "кто в танке": вторая половина сообщения была посвящена подключению сигнализатора к контроллеру на ДИСКРЕТНЫЙ входной модуль. Почитайте внимательно описания типа для контроллеров и Вы обнаружите для себя, что метрологические требования установлены только для модулей измерительных АНАЛОГОВЫХ (входных, реже-выходных сигналов). Указанные тут же мною способы передачи данных по цифровым протоколам RS-232,RS-485, Ethernet, GSM-GPRS и др. (HART, Profibus, Fieldbus и т.д., "а Вы знаете сколько в Бразилии Донов Педро?" (с) так же не имеют нормированных метрологических характеристик.

Успехов в изучении ОТ.

Вы так категорично заявили о том, что контроллеры не являются СИ, это то и вызвало вопрос. ОТ уже давно изучено))

Читаю ОТ на S7-400: Контроллеры относятся к проектно-компонуемым устройствам и конструктивно выполнены из соединенных согласно требуемой конфигурации: центрального программируемого устройства (центральный процессор или ЦПУ), модулей ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов, технологических и коммуникационных модулей, пульта индикации и управления, блока питания...

ПС Привет из танка :biggrin:

Ну я полетел в другую сторону, а Вы можете везти на танке в поверку все модули дискретных сигналов, технологические и коммуникационные модули, пульты индикации и управления , а так же блоки питания. А если не примут - доказывайте смело с ОТ :rtfm: , что все это средство измерения и просто обязано быть поверено! :wall:

Я же исхожу из того, что если система не содержит в своем составе аналоговых измерительных модулей, то она не является системой с измерительными функциями или средством измерения (кому как нравится). Т.е. если Вы взяли станину от микроскопа и забиваете ею гвозди, то это совсем не микроскоп (хотя еще и не молоток - не спорю).

P.S.: Прошу прощения остальных участников форума за :offtopic:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вы можете везти на танке в поверку

На танке всё примут.

Не забыть еще перед поверкой (как завещал незабвенный Михаил Михайлович) поинтересоваться "Скоко, скоко?" :)/>

Изменено пользователем kot1967
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Подождите!...как это контроллер не является средством измерений??...а все семейство SIEMENS Simatic? Они все занесены в Госреестр, как средства измеренй.

Вот и у большинства такое же мнение. Создали себе идола под именем Госреестр, и молимся на него.

А все проще пареной репы: в реестр ваши датчики или контроллеры занесли те, кто применяет их как СИ. Ну, либо те, кто покорился произволу надзирающих органов, которые часто все, что движется объявляют СИ.

А реально, СИ - это просто конечная железяка в самом конце цепочки измерений. Измеряет-то человек, а не железка сама. Человек определяет, что есть измерение, и есть ли оно в данном случае вообще, подбирает, либо разрабатывает и аттестует методику измерений. И только под конкретную методику (метод) подбираются СИ и проч оборудование, а не наоборот, как некоторые думают. Касательно прямых измерений, мы тоже сначала выбираем метод (принцип) измерений, потом ищем под него СИ с методикой, которая содержится в экспл документации. Да и вообще, все обязательные требования к измерениям, их тоже человек устанавливает и определяет.

А вы говорите, СИ, Госреестры какие-то.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 недели спустя...

Подождите!...как это контроллер не является средством измерений??...а все семейство SIEMENS Simatic? Они все занесены в Госреестр, как средства измеренй.

Вот и у большинства такое же мнение. Создали себе идола под именем Госреестр, и молимся на него.

А все проще пареной репы: в реестр ваши датчики или контроллеры занесли те, кто применяет их как СИ. Ну, либо те, кто покорился произволу надзирающих органов, которые часто все, что движется объявляют СИ.

А реально, СИ - это просто конечная железяка в самом конце цепочки измерений. Измеряет-то человек, а не железка сама. Человек определяет, что есть измерение, и есть ли оно в данном случае вообще, подбирает, либо разрабатывает и аттестует методику измерений. И только под конкретную методику (метод) подбираются СИ и проч оборудование, а не наоборот, как некоторые думают. Касательно прямых измерений, мы тоже сначала выбираем метод (принцип) измерений, потом ищем под него СИ с методикой, которая содержится в экспл документации. Да и вообще, все обязательные требования к измерениям, их тоже человек устанавливает и определяет.

А вы говорите, СИ, Госреестры какие-то.

Ничего подобного, ни накого мы не молимся, напротив лишний раз в поверку не потащу, разбираюсь досканально где конкретно применяется тот или иной датчик, что измеряет, куда мы с ним попадаем или нет. Да и не только вопрос касаем поверки, мне и калибровка интересна, уже как для эксплуатирующего персонала. Просто есть ИК, где контроллер как ни крути, а есть вторичное СИ, и без этой так называемой вами "железяки" я температуру по сигналу 4-20 не определю. А если до кучи попадает в сферу госрегулирования этот ИК ,обязан поверяться. Другое дело попадется ли инспектор который до этого додумается и задаст вопрос или нет.

Хотя общаюсь вот с нашими АСУшниками и понимаю что для них это дикость, а то что контроллеры это СИ и могут подвергаться поверке вообще ввергает их в ступор.

(все это не касается конечно же контроллеров, на которые приходят остальные всевозможные технологические сигналы от реле, инкодеров или еще каких датчиков...ну о них мы и не говорили)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 месяца спустя...

Добрый день. У нас завод проката арматуры.

Закончился монтаж оборудования. Почти все оборудование пришло с установленными манометрами, термометрами, вольтметрами и т.п.

Паспортов нет, номеров нет, тип тоже не обозначен.

Руководство говорит перевести все в индикаторы.

На 2-й и 3-й фотографиях маслостанция. Гл. механик говорит, что показания эти не важны. Главное видно что работает.

Ну и еще пару фотографий манометров.

Что делать?

18b911de4a33.jpg

56007e62d73e.jpg

aa3a2fda06ef.jpg

8c4650da6f9d.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день. У нас завод проката арматуры.

Закончился монтаж оборудования. Почти все оборудование пришло с установленными манометрами, термометрами, вольтметрами и т.п.

Паспортов нет, номеров нет, тип тоже не обозначен.

Руководство говорит перевести все в индикаторы.

На 2-й и 3-й фотографиях маслостанция. Гл. механик говорит, что показания эти не важны. Главное видно что работает.

Ну и еще пару фотографий манометров.

Что делать?

18b911de4a33.jpg

56007e62d73e.jpg

aa3a2fda06ef.jpg

8c4650da6f9d.jpg

Добрый день!

на сколько знаю, существует практика вывода СИ в разряд индикаторов. Ланная процедура осуществляется изданием приказа по предприятию за подписью главного инженера/гл.метролога и утверждается директором. Исключения-сосуды под давлением.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Переведем их в индикаторы, а межповерочный сколько ставить? год, два...

А какой у индикатора может быть межповерочный интервал???

Вы же от пОверки отказались!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Переведем их в индикаторы, а межповерочный сколько ставить? год, два...

Можете внутренним документом установить порядок пРоверки технического состояния индикаторов и там прописать интервал между проверками
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Переведем их в индикаторы, а межповерочный сколько ставить? год, два...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если система аварийной сигнализации вцелом не является средством измерений, то входящие в ее состав датчики тоже не следует относить к СИ, т.к. в этом нет никакого смысла.

Система аварийной сигнализации как правило не может быть в целом СИ. Во многих таких системах стоят измерительные датчики, которые являются СИ и от их правильной работы зависит безопасность. Как правило инспектора Ростехнадзора обращают на эти датчики и на датчики АЗ первостепенное внимание.

Весь вопрос в том, что является ли система аварийной сигнализации устройством с измерительными функциями.

Для примера предположу следующий вариант: есть некоторые датчики загазованности внесенные в Госреестр СИ с аналоговым и дополнительным дискретным выходным сигналом по превышению некоторой величины срабатывания. В этом случае, подключив их по аналоговому входу-выходу к измерительной системе, имеем систему с измерительными функциями, которая определяет по результатам измерения промежуточной аналоговой величины концентрацию газа на объекте и, в зависимости от величины уставки, формирует некоторое управляющее воздействие. В другом случае, если факт выхода параметра за установленные пределы формируется непосредственно самим датчиком (величина уставки установлена-запрограммирована внутри датчика) и далее через дискретный (релейный) выход поступает на вход контроллера, то последний не является средством измерения и не имеет (да и не может иметь)нормированных метрологических характеристик.

Дискретный вход-выход указан условно. Вместо него может быть любой другой, так же не имеющий нормированных метрологических характеристик: цифровой RS-232,RS-485, Ethernet, GSM-GPRS и т.д.

И тем не менее, подлежит поверке или нет? В котельной?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...