Smartboy 0 Опубликовано 23 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2014 У нас стоит на фильтры, линии перепада давления. Куда будет правильно установить манометр, на + или на - ? Как будет правильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 291 Опубликовано 23 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2014 У нас стоит на фильтры, линии перепада давления. Куда будет правильно установить манометр, на + или на - ? Как будет правильно Это зависит от того что Вы хотите измерить. Если перепад на фильтре, то Вы устанавливаете специальный датчик перепада (разности) давления, у него 2 штуцера к одному подсоединяете +, к другому _. Он измеряет потерю давления на фильтре, по этому значению определяют состояние фильтра. Если надо измерить просто давление (избыточное или абсолютное) то на один из штуцеров присоединяется соответствующий манометр. Если надо измерить давление до фильтра то на + если после фильтра то на - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Smartboy 0 Опубликовано 23 Февраля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2014 У меня стоит перепадчик Rosemount мы его колибровали все отлично, после монтажа на линию работает нормально, через 20 минут он идет на минус! Почему не магу понять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 291 Опубликовано 24 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2014 У меня стоит перепадчик Rosemount мы его колибровали все отлично, после монтажа на линию работает нормально, через 20 минут он идет на минус! Почему не магу понять может что-то с самим фильтром, Роземаунд датчики надежные, или с импульсными Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 25 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2014 Какая среда измеряется? Газ? Влажный? Как смонтирован прибор, куда идут отборы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Smartboy 0 Опубликовано 28 Февраля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2014 Какая среда измеряется? Газ? Влажный? Как смонтирован прибор, куда идут отборы? Измеряем газовый конденсат,сама линия от фирмы svegelog хорошые манифольды установлены.В чем причина? у меня перепад минус.филтра не забитые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2014 Вы уверены, что плюсовая линия не забивается жирным конденсатом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Smartboy 0 Опубликовано 14 Марта 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2014 Нет! Я проверял, а температура может влиять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта 2014 Температура чего: среды или окружающая? Какая температура: низкая или высокая? Вообще на работоспособность перепадомера температура влиять не может так критично, если она соответствует паспортным условиям эксплуатации. Импульсные куда направлены: вверх или вниз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее