Поверка трансформаторов напряжения


29 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

  • Специалисты

А счётчик в общем-то от нулевого вывода не зависит. По нулевому проводу в линии передачи существенный ток не идёт. Значение имеют токи фаз и линейные напряжения. Чаще всего на не очень высоких напряжениях (особенно 6 и 10 кВ) учёт идёт по двухэлементной схеме: трансформаторы тока ставятся в фазы А и С, и несмотря на наличие всех трёх фаз в выходе ТН, по сути счётчик измеряет поток мощности в двух однофазных линиях АВ и СВ, не обращая внимания на нуль. В эру механических счётчиков на диске даже стояло не 3, а 2 комплекта электромагнитов со всем хозяйством для перемножения токов двух фаз на соответствующие линейные напряжения. А сейчас в счётчике чаще всего 3 АЦП на фазные напряжения, да, но это для удобства сделано, а для расчёта используются полученные расчётно (вычитанием) из выходной информации этих АЦП линейные напряжения АВ и СВ, т.е. получается как бы два на самом деле АЦП, включенных на линейные напряжения.

А на более высоких напряжениях 110 кВ и выше - там уже только однофазные трансформаторы стоят. И учёт по трёхэлементной схеме. Но там и заземлённая нейтраль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, фактически всё работает "около дела".

Но коммерческого учета, для АИИСКУЭ надо посчитать погрешность измерительного канала. Такая формальная процедура. Для юристов. Для суда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Судебная экспертиза?..

Там ещё проблема, мне кажется, в том, что погрешности сурово зависят от токов фаз и сдвига токов и напряжений (реактивной мощности). Так что без логов этих параметров посчитать можно с так себе точностью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

Добрых вечеров уважаемые коллеги.

Кто при поверке ТН использует оборудование марс энерго?

Проблема заключается в том что при переключении тумблера корректировка в измерение и повышение U на латоре, энергомонитор показывает ******

А так же при загрузке ТН до напряжения выше 80% пульт управления вырубает

Может у кого были подобные проблемы????

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...