ChuninAV 0 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Добрый день! Подскажите: нужно ли поверять 3-хфазный счетчик электроэнергии перед установкой на узел коммерческого учета, если у него еще не закончился МПИ, но при этом он храниться в резерве (на складе) более года? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
petr.ackye 4 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Нужно. ПУЭ 7-е издание. глава 1.5. пункт 1.5.13 :"На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
abramovva 3 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Но..... ПУЭ 7-е издание. Глава 1.1. пункт 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Требования настоящих Правил РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 25 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2014 Требования настоящих Правил РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять для действующих электроустановок Вот именно. Так что если специалист энергосбыта прёт буром и делает морду кирпичом, можно и продавить установку счётчика без поверки перед ней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2014 можно и продавить установку счётчика без поверки перед ней. Разговор короткий- подключать не будем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 25 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2014 Разговор короткий- подключать не будем Это Вы просто писать в инстанции не умеете. И отстаивать свою точку зрения. Вот и ездят. По решению суда подключат, да ещё и извинятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2014 По решению суда подключат, Ключевое слово СУД. Как говорят у нас в России "Пока суд да дело ..." Да и на юриста придется потратиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 25 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2014 Да и на юриста придется потратиться Во-1, такие расходы принято хотя бы частично возмещать. Во-2, зачем обязательно юрист? Тут же прямо в теме вся нормативка приведена. Хоть прямо так копируй в исковое заявление. Как говорят у нас в России "Пока суд да дело ..." Кстати, грамотный юрист поможет получить такую штуку, как упущенная прибыль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2014 Хоть прямо так копируй в исковое заявление. Судью надо убедить в своей правоте А это не всегда получается По решению суда подключат, да ещё и извинятся. Тема на форуме поднималась не раз Сможете привести хоть одно решение суда в пользу потребителя? Аж самому интересно стало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 25 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2014 А это не всегда получается А кассация на что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 26 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2014 А кассация на что? Представьте, что Вам надо подключить свет. Удовольствие, в принципе, не дешевое, а Вас отделяет от заветной цели, какие то там 1500р. Оно Вам надо? Да поверите Вы этот счетчик, да и всё. А то в лучшем случае ждать 3-6 месяцев Таковы наши российские реалии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChuninAV 0 Опубликовано 29 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 Счетчики, о которых идет речь, находятся в постоянном резерве, на случай если основные расчетные входящие в состав АИИС КУЭ выдут из строя. Мне кажется, что целесообразней их все-таки поверять каждый год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 Счетчики, о которых идет речь, находятся в постоянном резерве, на случай если основные расчетные входящие в состав АИИС КУЭ выдут из строя. Мне кажется, что целесообразней их все-таки поверять каждый год. Дешевле поверить по необходимости Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChuninAV 0 Опубликовано 29 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 Дешевле поверить по необходимости Дешевле, но только никогда не знаешь, когда возникнет эта необходимость, а поверка длиться около месяца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 Дешевле, но только никогда не знаешь, когда возникнет эта необходимость, а поверка длиться около месяца. Привозите к нам, сделаем в течение недели. Всего-то на 110 км севернее))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChuninAV 0 Опубликовано 29 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 Дешевле, но только никогда не знаешь, когда возникнет эта необходимость, а поверка длиться около месяца. Привозите к нам, сделаем в течение недели. Всего-то на 110 км севернее))) А Вы кто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 А Вы кто? КГМК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChuninAV 0 Опубликовано 29 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 КГМК. А что Кольская Горно-Металлургическая компания аккредитована на право проведения гос. поверки СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 А что Кольская Горно-Металлургическая компания аккредитована на право проведения гос. поверки СИ? Нет. У нас в городе есть филиал МЦСМ, поэтому оперативность поверки обеспечена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChuninAV 0 Опубликовано 29 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 Нет. У нас в городе есть филиал МЦСМ, поэтому оперативность поверки обеспечена Вам везёт. Я думал филиал есть только в Кировске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 Вам везёт. Я думал филиал есть только в Кировске. Будут вопросы, вэлком в ЛС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 Дешевле, но только никогда не знаешь, когда возникнет эта необходимость Привозите к нам, сделаем в течение недели. Всего-то на 110 км севернее))) Вот Вам и ответили ))) Под лежащий камень, как говорится .... )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркиз 0 Опубликовано 30 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2014 abramovva (22 Апрель 2014 - 05:31) писал:Требования настоящих Правил РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять для действующих электроустановок Вот именно. Так что если специалист энергосбыта прёт буром и делает морду кирпичом, можно и продавить установку счётчика без поверки перед ней. Нет, Вы не правы. В Правилах четко сказано: Требования к расчетным счетчикам 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации. На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет. И добавлять и придумывать от себя не нужно. Если Вас сбивают с толку слова "на вновь устанавливаемых...", то если счетчик снимали в ремонт, то он затем должен быть поверен,и вопросов быть не должно. Если же вы его заменяете по любой причине(кстати, только с предварительного уведомления сбытовой организации, и только на такой же тип и типоразмер, иначе необходимо будет переоформлять Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с согласованием и в электросетевой компании, и в энергосбытовой, а для этого существует определенная и достаточно длительная процедура), то он по отношению к действующей электроустановке является ВНОВЬ УСТАНАВЛИВАЕМЫМ,и поэтому должен выполняться п. 1.5.13.Если условия пункта не выполняются, сбытовая компания на основании невыполнения данного пункта не примет учет, не опломбирует счетчик и взависимости от некоторых обстоятельств, прописанных на законодательном уровне, Ваша организация будет оплачивать энергопотребление в лучшем случае по среднему расходу (если уведомлен о замене), в худшем случае,если меняете без уведомления,будете оплачивать по установленной мощности из расчета потребления 24 часа в сутки независимо от режима работы предприятия. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/5/#block_150#ixzz30MX85w3U Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik0880 1 Опубликовано 30 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2014 1. Упоминаемый пункт ПУЭ писался под индукционные счетчики, которые лежа на складе (в кладовке) могут и "расстроится" в отличие от электронного - как пишут в рубрике "Вопрос-ответ" не безысвестного журнала - "...правила ... устарели...". 2. В 442 постановлении написано, что счетчик должен быть поверен (про давность поверки вроде ничего не сказано). 3. - самое весомое: Не сложно посмотреть в том же "Гаранте" результаты судебных разбирательств - они все не в пользу потребителя. Хотя у нас право вроде не является прецидентным. Ну и и из жизни - не раз сталкивался с людьми, которые кинулись выполнять техусловия сетевой компании и купили все необходимое для монтажа, но когда дошел ход до учета - то счетчик уже оказывается "просроченным"! Вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 1 Мая 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2014 В Правилах четко сказано: Требования к расчетным счетчикам 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации. На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет. В Правилах "чётко сказано" прежде всего то, на что они распространяются. В теме было, несколько сообщений выше. Почитайте. Имейте в виду, что замена старого счётчика на новый реконструкцией электроустановки не является, т.к. не влечёт изменение схемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
30 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.