Перейти к контенту

Rosemound 3095mv


8 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Возникла проблема с использованием расходомера газа Rosemound 3095mv, а именно: пришли расходомеры с поверки, их установили на газовую линию (вход и выход), начальник установки компрессорной станции дал 2-е бумажки с лабораторными данными состава газа на вход и выход. Собственно возникла проблема с тем, как влезть в "бошку" расходомера. Принцип подключения следующий: стоят расходомеры и с них сигналы приходят на УВП 280, а уже с УВП дальше на АРМ оператора. Все что мы меняем на УВП ни как не влияет на расход, решили, что он работает как "передатчик" на верхний уровень, а все данные забиты в самом расходомере. Пробовал залезть с программой от метрана, но увы, все что он показывает, так это то же самое, если цепануться с полевым хардом. Нашел программу EA, но он не видит мой расходомер. Что делать, как быть?? Помогите. Может программа не та.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Rosemound 3095mv - многопараметрический преобразователь. С чем он у вас работает: с сужающим устройством (каким?) или с Аннубаром? Все данные, действительно, забиты в преобразователе: первичный элемент, состав газа, рабочие условия и т.д. ЕА какой версии у вас?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Возникла проблема с использованием расходомера газа Rosemound 3095mv, а именно: пришли расходомеры с поверки, их установили на газовую линию (вход и выход), начальник установки компрессорной станции дал 2-е бумажки с лабораторными данными состава газа на вход и выход. Собственно возникла проблема с тем, как влезть в "бошку" расходомера. Принцип подключения следующий: стоят расходомеры и с них сигналы приходят на УВП 280, а уже с УВП дальше на АРМ оператора. Все что мы меняем на УВП ни как не влияет на расход, решили, что он работает как "передатчик" на верхний уровень, а все данные забиты в самом расходомере. Пробовал залезть с программой от метрана, но увы, все что он показывает, так это то же самое, если цепануться с полевым хардом. Нашел программу EA, но он не видит мой расходомер. Что делать, как быть?? Помогите. Может программа не та.

Данный прибор возможно использовать как многопараметрический датчик в составе вычислителя или как самостоятельный вычислитель. Во втором случае вероятность наименьшая, потому что в нем прошита методика АРI (Америка) и я сомневаюсь что в России по ней ведется учет. Самый распространненый случай 1, а это значит что введение параметров газа производятся непосредственно в корректор (вычислитель) газа, АРМ оператора и тд. (в тот прибор непосредственно который производит расчет).

Изменено пользователем metUA
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Rosemound 3095mv - многопараметрический преобразователь. С чем он у вас работает: с сужающим устройством (каким?) или с Аннубаром? Все данные, действительно, забиты в преобразователе: первичный элемент, состав газа, рабочие условия и т.д. ЕА какой версии у вас?

Работает с трубкой Аннубаром.

Версия программного обеспечения 5.5.1.

Мы не можем посмотреть что забито в голове счетчика, т.е. параметры расхода (труба, среда,плотность,состав газа).

Еще вопрос: Как сильно влияет присутствие конденсата в газовой среде на измерение?

По инструкции по эксплуатации он как-бы не должен работать в двухфазной среде. У нас же практически из трубки анубару погружен в воду и при продувке идет водяной пар нескончаемым потоком.

Может у кого-нибудь есть ПО, чтоб хотя бы посмотреть, что забито в самом датчике.

Изменено пользователем Ants
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ПО - это Engineering assistant нужной версии, можно попросить у представителей "Emerson" http://www.metran.ru/support/cpz/ras/

Вообще, оно лицензионное. Но попробуйте. Там и проконсультируют. Нам никогда не отказывали в помощи.

Есть ещё возможность подключиться Hart-коммуникатором, но он должен быть прошит на соответствующие типы приборов.

Попробуйте поспрашивать на соседних предприятиях, может у них есть такие коммуникаторы.

Изменено пользователем Lyuba
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть ещё возможность подключиться Hart-коммуникатором, но он должен быть прошит на соответствующие типы приборов.

Попробуйте поспрашивать на соседних предприятиях, может у них есть такие коммуникаторы.

Хардом действительно подцеплялись (485), но он отображает не все параметры (диапазон, температура, давление...), но что именно забито в самом расходомере (плотность, состав газа...) нет возможности посмотреть, а необходимо. Устанавливал ЕА 5.1.1, он определял как "неизвестное устройство 3095" и не получалось зайти в него, а версией ЕА 6.1.1 вообще на отрез не хочет видеть 3095-ый, не активна кнопка связи. Возможно необходим юсб-хард (потому что выбора связи (RS-232, USB или еще как) - нет).

Но спасибо, попробую связаться с поддержкой метрана, может что и посоветуют.

Изменено пользователем Ants
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

У нас тоже стоят такие расходомеры с трубкой Анубар, я подцеплялся харт-коммуникатором 375(с обновленной прошивкой).Там все параметры видны( составы, первичные переменные)!!!

Вам Метран скажет что надо покупать отдельно ПО на данные расходомеры((((

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку