Помогите разобраться, калибровать или поверять?


12 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

У нас на заводе установлена Мини ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов MWM. Сейчас встаёт вопрос о том, необходимо ли поверять те СИ, что входят в систему контроля. С одной стороны, это сфера гоударственного регулирования, с другой стороны от MWM в госреестр СИ внесён лишь один датчик давления (номер в реестре 49248-12), а у нас их на контурах охлаждения двигателей( и других контурах) целая куча температурных датчиков. Что делать и как быть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас на заводе установлена Мини ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов MWM. Сейчас встаёт вопрос о том, необходимо ли поверять те СИ, что входят в систему контроля. С одной стороны, это сфера гоударственного регулирования, с другой стороны от MWM в госреестр СИ внесён лишь один датчик давления (номер в реестре 49248-12), а у нас их на контурах охлаждения двигателей( и других контурах) целая куча температурных датчиков. Что делать и как быть?

Если совсем правильно, то все их надо заменить на УТ, но не думаю, что это возможно.

Отдавайте калибровать в ЦСМ, хоть какое-то прикрытие.

Подобные вещи решаются на стадии заключения договоров.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас на заводе установлена Мини ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов MWM. Сейчас встаёт вопрос о том, необходимо ли поверять те СИ, что входят в систему контроля. С одной стороны, это сфера гоударственного регулирования, с другой стороны от MWM в госреестр СИ внесён лишь один датчик давления (номер в реестре 49248-12), а у нас их на контурах охлаждения двигателей( и других контурах) целая куча температурных датчиков. Что делать и как быть?

Если совсем правильно, то все их надо заменить на УТ, но не думаю, что это возможно.

Отдавайте калибровать в ЦСМ, хоть какое-то прикрытие.

Подобные вещи решаются на стадии заключения договоров.

что значит заменить на УТ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены.

Сферы могут быть разные - охрана труда, охрана окружающей среды, коммерческий учёт, и даже ГО и ЧС. Мало ли что может случиться с ГТУ и к чему это в конечном итоге приведёт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены.

Сферы могут быть разные - охрана труда, охрана окружающей среды, коммерческий учёт, и даже ГО и ЧС. Мало ли что может случиться с ГТУ и к чему это в конечном итоге приведёт.

у них не ГТУ а ГПА, т.е автомобильный двигатель и по параметрам безопасности это скорее всего СИ установленные на теплообменнике. У нас ГПА тоже есть, посмотрю что мы сдаем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены.

Сферы могут быть разные - охрана труда, охрана окружающей среды, коммерческий учёт, и даже ГО и ЧС. Мало ли что может случиться с ГТУ и к чему это в конечном итоге приведёт.

у них не ГТУ а ГПА, т.е автомобильный двигатель и по параметрам безопасности это скорее всего СИ установленные на теплообменнике. У нас ГПА тоже есть, посмотрю что мы сдаем.

Буду очень благодарен, если вы подскажите как вышли из такой ситуации.

Изменено пользователем sparkiss
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Такая же беда с котельной. Вся метрология на заводе велась по схеме "по скольку, по стольку", сейчас начинаю вникать и ужасаюсь. На котлах LOOS установлены датчики давления и уровня, никогда не поверялись и не утверждены как СИ в РФ. Что делать, товарищи?

Изменено пользователем sparkiss
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Такая же беда с котельной. Вся метрология на заводе велась по схеме "по скольку, по стольку", сейчас начинаю вникать и ужасаюсь. На котлах LOOS установлены датчики давления и уровня, никогда не поверялись и не утверждены как СИ в РФ. Что делать, товарищи?

ну пока сильно ужасаться не стоит, открываете Ростехнадзоровские правила и внимательно изучаете что сдавать в поверку, укажите адрес вышлю исходные материалы и примерный перечень для котлов. Если есть котлы - есть и трубопроводы

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 недели спустя...

Такая же беда с котельной. Вся метрология на заводе велась по схеме "по скольку, по стольку", сейчас начинаю вникать и ужасаюсь. На котлах LOOS установлены датчики давления и уровня, никогда не поверялись и не утверждены как СИ в РФ. Что делать, товарищи?

ну пока сильно ужасаться не стоит, открываете Ростехнадзоровские правила и внимательно изучаете что сдавать в поверку, укажите адрес вышлю исходные материалы и примерный перечень для котлов. Если есть котлы - есть и трубопроводы

Если Вас не затруднит, то пожалуйста и мне...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

Здравствуйте! Поделюсь опытом, как мы поступаем в энергетике Беларуси, куда в последнее время поступает много подобного оборудования: мини-ТЭЦ, ГПА, турбодетандерные установки и т.д.Поскольку, как правило, СИ не внесены в Госреестр СИ, то датчики общетехнических параметров (температура, давление и др.) пользователи оборудования сдают на калибровку в региональные центры метрологии, а электрические тракты измерительных каналов - от клемм датчика до монитора АСУ ТП подвергают калибровке по методике калибровочной лаборатории. На каждый ЭТ ИК выписывают свидетельство о калибровке плюс клеймо-наклейка. Труднее с измерительными каналами механических параметров агрегатов (частота вращения, осевой сдвиг ротора, тепловые расширения, относительная и абсолютная вибрация): там датчик для калибровки снимаем с оборудования и по месту на соответствующих стендах проводим калибровку каждого ИК с выдачей свидетельства о калибровке и клейма-наклейки.

С уважением ЧАА, г. Минск

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...