Перейти к контенту

Местные сопротивления в ГОСТ Р8.740


9 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Согласно п. 9.2.3.3. ГОСТ Р8.740 места отбора давления (в том числе и на перепад давления на счетчике газа) на прямолинейных участках трубопроводов должны находиться на расстоянии не менее 1.5 Ду. Вопрос ??? - следует ли считать местным сопротивлением:

- 1 термопрпеобразователи (даже в ГОСТ 8596 -2005 метод переменного перепада если отношение диаметра гильзы к диаметру трубопровода менее 0,13 ими пренебрегают).

2 заглушенные патрубки заводских! КПУ комплектов прямых участков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Всё в ГОСТе написано, читайте внимательно.

1) 3.5.2 местное сопротивление: Фитинг, запорная арматура, фильтр и другие элементы измерительного трубопровода, искажающие кинематическую структуру потока газа.

2) Всё остальное расписано в разделах по установке СИ, там же указания на рекомендации (требования) производителей.

Например, - "9.2.4.2 Температуру газа измеряют в корпусе РСГ, если это предусмотрено его конструкцией, или на прямолинейном участке ИТ до или после РСГ в зависимости от его типа.

В случае применения турбинного или ротационного РСГ при измерении температуры вне его корпуса ПТ размещают до или после РСГ на расстоянии в пределах от 2Д до 5Д (если другие варианты установки ПТ не оговорены в эксплуатационной документации на РСГ конкретного типа).

При применении турбинного РСГ в целях исключения влияния ПТ на кинематическую структуру потока перед РСГ рекомендуется ПТ устанавливать после него.

В случае применения вихревых РСГ температуру газа измеряют после тела обтекания в корпусе РСГ, если это предусмотрено его конструкцией, или на прямолинейном участке ИТ на расстоянии не более после РСГ."

И не надо ничего выдумывать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо - но вопрос не о том

другие элементы измерительного трубопровода, искажающие кинематическую структуру потока газа.
кинематическую структуру потока искажает ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ и термосопротивления и патрубки и сварные швы - только в ГОСТе Р8.740 не выделены - существенные искажения и несущественные. И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

только в ГОСТе Р8.740 не выделены - существенные искажения и несущественные.

Да выделены. Если написано, что отбор давления не ближе 2 Ду, - что Вам ещё нужно? Это же ГОСТ, документ, обобщающий результаты исследований, а не научный трактат. К тому же это методика выполнения измерений. Владельцу узла, осуществляющему измерение по этой методике, не нужно знать, какие искажения существенные, какие несущественные. Он должен знать, что отбор давления нельзя проводить ближе 2 Ду.

Вы-то чего добиваетесь, никак не пойму?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла.

Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла.

Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя

Манометр не относиться к перепаду на счетчике! - он сам по себе! для визуального контроля давления - а почему близко к отбору давления на перепад ротационного счетчика 100мм - так по 19 правилам (по которы м делался узел) этого не требовались. И не является этот тройник или термопреобразователь существенными местными сопротивлениями. И ГОСТР.8740 не доработан. Похоже проблемы с ГОСТ Р.8740 только в Н.Новгороде.

Слава Нижегородскюму НЦСМ. - Героям метрологам Слава.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла.

Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя

Манометр не относиться к перепаду на счетчике! - он сам по себе! для визуального контроля давления - а почему близко к отбору давления на перепад ротационного счетчика 100мм - так по 19 правилам (по которы м делался узел) этого не требовались. И не является этот тройник или термопреобразователь существенными местными сопротивлениями. И ГОСТР.8740 не доработан. Похоже проблемы с ГОСТ Р.8740 только в Н.Новгороде.

Слава Нижегородскюму НЦСМ. - Героям метрологам Слава.

1. п.9.2.3.4 ГОСТ Р 8.740 - если диаметр отбора давления удовлетворяет этому требованию, то это не местное сопротивление.

2. ЕСЛИ диаметр больше , то это будет заглушенный тройник. Какие бывают тройники см. приложение А, пункт А.2 (ГОСТ 8.586.2 - 2005).

3. Если реконструкцию не хотите, Закажите разработку методики измерений на конкретный измерительный узел учета.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла.

Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя

Манометр не относиться к перепаду на счетчике! - он сам по себе! для визуального контроля давления - а почему близко к отбору давления на перепад ротационного счетчика 100мм - так по 19 правилам (по которы м делался узел) этого не требовались. И не является этот тройник или термопреобразователь существенными местными сопротивлениями. И ГОСТР.8740 не доработан. Похоже проблемы с ГОСТ Р.8740 только в Н.Новгороде.

Слава Нижегородскюму НЦСМ. - Героям метрологам Слава.

Все требования по монтажу узла учёта указанные в ГОСТ Р 8.740-2011 распространяются только на вновь смонтированные узлы, так даёт нам разъяснение ТК024 (см. вложение)

ТК О24 - ГОСТ 8.740-2011.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла.

Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя

Манометр не относиться к перепаду на счетчике! - он сам по себе! для визуального контроля давления - а почему близко к отбору давления на перепад ротационного счетчика 100мм - так по 19 правилам (по которы м делался узел) этого не требовались. И не является этот тройник или термопреобразователь существенными местными сопротивлениями. И ГОСТР.8740 не доработан. Похоже проблемы с ГОСТ Р.8740 только в Н.Новгороде.

Слава Нижегородскюму НЦСМ. - Героям метрологам Слава.

Все требования по монтажу узла учёта указанные в ГОСТ Р 8.740-2011 распространяются только на вновь смонтированные узлы, так даёт нам разъяснение ТК024 (см. вложение)

Все конечно так, только в разъяснении сказано - вновь монтируемых и реконструированных ( реконструкция - мероприятия в т ч улучшающие метрологические характеристики узла учета - напр замена избыточника на абсолютник) и далее ага реконструируете? ( а избыточники просто не пропускают и в существующих узлах) значит новый проект и переврезки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...