Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие манометры следует поверять, а какие калибровать в газовых котельных? И какой класс точности должен быть у манометров стоящих на котлах, насосах и тд?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Какая производительность котельной?

Какие параметры измеряются?

Для начала изучите Правила выдержки их во вложении,

Манометры которые измеряют параметры указанные в Правилах подлежат поверке, остальное можно калибровать. Объем оснащения технологических измерений указывается в РД (не помню номер) которое так и называется

перечень.zip

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Лена, у вас уже устаревшая информация.

Из вашей выборки заменены на Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116):

ПБ 10-573-03

ПБ 03-576-03

ПБ 12-529-03

ПБ 10-574-03

Отменены: ПБ 03-585-03

Примечание по ПБ 03-581-03: Закон РФ от 27.04.1993 N 4871-1 утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

По вопросу, касающемуся калибровки средств измерений, см. статью 18 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ.

ФНП ПБ ОПО, исп оборуд под давл 2014.rar

Изменено пользователем Lyuba
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Лена, у вас уже устаревшая информация.

Знаю, но по контролируемым параметрам изменения незначительны, сейчас перерабатываю шаблон под новые правила

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Прошу прощения за вопрос немножко не по теме. На предприятии проходил аудит, в ходе которого выявили несоответствие: наличие в котельной манометров с единицами измерения в барах. Опираются аудиторы на законодательство РФ, в котором, якобы, запрещается использовать манометры с единицами измерения в барах. Не подскажите ли верны ли утверждения аудиторов или же это очередной приступ их бурной фантазии?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прошу прощения за вопрос немножко не по теме. На предприятии проходил аудит, в ходе которого выявили несоответствие: наличие в котельной манометров с единицами измерения в барах. Опираются аудиторы на законодательство РФ, в котором, якобы, запрещается использовать манометры с единицами измерения в барах. Не подскажите ли верны ли утверждения аудиторов или же это очередной приступ их бурной фантазии?

прступ и незнания основополагающих документов. единицы определены этим постановлением, а там бар вполне законная единица:

ППРФ № 879 31.10.09 Положение о единицах величин, допускаемых к применению в РФ.doc

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прошу прощения за вопрос немножко не по теме. На предприятии проходил аудит, в ходе которого выявили несоответствие: наличие в котельной манометров с единицами измерения в барах. Опираются аудиторы на законодательство РФ, в котором, якобы, запрещается использовать манометры с единицами измерения в барах. Не подскажите ли верны ли утверждения аудиторов или же это очередной приступ их бурной фантазии?

Каждый раз говорю, требуйте у аудиторов название НД и пункт этого НД, которое вы якобы нарушили.

Бары применять можно хоть где наравне с Паскалями, главно чтоб красная черта была указана верно с учетом верхнего предела давления в Паскалях с переводом в бары (ну вы поняли)

А вот килограммы к примеру с января 2016 года станут вне закона (документ вам скинули), хотя!...сейчас идет бурное обсуждение среди метрологов (производственников в частности), пишут письма Росстандарту, коллективные жалобы и пр. чтобы отложить=отменить эти изменения, оч. накладно это, заменить все что было в кг.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 10 месяцев спустя...

Скажите пожалуйста нужно ли составлять протокол о калибровке манометра, в ГОСТе ни чего об этом не сказано, а на предприятии просят в обязательном порядке составлять протокол на манометр с указанием всех действий осуществляемых в процессе калибровке манометра, а так же срабатывания контактной группы на электроконтактном манометре типа ЭКМ-1У и ДМ 2005 на их срабатывание в момент замыкания контактов?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Скажите пожалуйста нужно ли составлять протокол о калибровке манометра, в ГОСТе ни чего об этом не сказано, а на предприятии просят в обязательном порядке составлять протокол на манометр с указанием всех действий осуществляемых в процессе калибровке манометра, а так же срабатывания контактной группы на электроконтактном манометре типа ЭКМ-1У и ДМ 2005 на их срабатывание в момент замыкания контактов?

Правила оформления результатов калибровки устанавливаются внутренними регламентами организации, если для технологов нужны данные по срабатыванию контактной группы (а они участвуют в схемах защиты и сигнализации), то лучше фиксировать.

Вести протокол калибровки технических манометров я считаю нецелесообразно, а данные о срабатывании контактной группы можно фиксировать в журнале. Хотя тоже нет гарантии, что в процессе эксплуатации эти данные не изменятся

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Добрый день!

Вступила ли в силу система отмены использования манометров в кгс/см2? В Положении о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (с изменениями на 15 августа 2015 года), кгс входят в не системные единицы. Спасибо

А вот килограммы к примеру с января 2016 года станут вне закона (документ вам скинули), хотя!...сейчас идет бурное обсуждение среди метрологов (производственников в частности), пишут письма Росстандарту, коллективные жалобы и пр. чтобы отложить=отменить эти изменения, оч. накладно это, заменить все что было в кг.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Вступила ли в силу система отмены использования манометров в кгс/см2? В Положении о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (с изменениями на 15 августа 2015 года), кгс входят в не системные единицы. Спасибо

Постановление Правительства РФ от 15.08.2015 № 847 допускает применение в промышленности внесистемных единиц измерения давления (в том числе и кгс/см2) без ограничения

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Вступила ли в силу система отмены использования манометров в кгс/см2? В Положении о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (с изменениями на 15 августа 2015 года), кгс входят в не системные единицы. Спасибо

А вот килограммы к примеру с января 2016 года станут вне закона (документ вам скинули), хотя!...сейчас идет бурное обсуждение среди метрологов (производственников в частности), пишут письма Росстандарту, коллективные жалобы и пр. чтобы отложить=отменить эти изменения, оч. накладно это, заменить все что было в кг.

Этот вопрос давно решен,

в т ч благодаря участию форумчан

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие манометры следует поверять, а какие калибровать в газовых котельных? И какой класс точности должен быть у манометров стоящих на котлах, насосах и тд?

что касается котлов и прочих сосудов под давлением есть некоторые требования в "Технический регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС - 032 - 2013", согласно 102-ФЗ все измерения там указанные попадают в сферу ГРОЕИ.

Изменено пользователем Triac
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

....все измерения там указанные попадают в сферу ГРОЕИ.

Не все, а только те, к которым установлены обязательные метрологические, см. ч.3 ст.1 и ч.5 ст.5, закона об ОЕИ.

Эти обязательные требования (по точности) в ТР ТС - 032 - 2013 предъявлены только к средствам измерения давления, см.п.92 Приложения 2.

Все остальные измерения (температуры, уровня ..и др.), указанные в ТР ТС - 032 - 2013, в соответствии с законодательством об ОЕИ в СГРОЕИ не входят.

Изменено пользователем svdorb
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день,коллеги! Прошу помочь. У нас фабрика по производству товаров личной гигиены(подгузников) на каждой производственной линии более 200 манометров, вакуумметров. Как определить какие из низ нуждаются в поверке, а какие нет. заранее спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Добрый день!

Вступила ли в силу система отмены использования манометров в кгс/см2? В Положении о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (с изменениями на 15 августа 2015 года), кгс входят в не системные единицы. Спасибо

А вот килограммы к примеру с января 2016 года станут вне закона (документ вам скинули), хотя!...сейчас идет бурное обсуждение среди метрологов (производственников в частности), пишут письма Росстандарту, коллективные жалобы и пр. чтобы отложить=отменить эти изменения, оч. накладно это, заменить все что было в кг.

Вы что, уже давно , как полгода внесли изменения в ПП РФ № 879, никто -никогда кгс не отменит. И тут коллективных жалоб не надо, достаточно одной компании всеми известной, у которой все в кгс поставлено :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

Добрый день,коллеги! Прошу помочь. У нас фабрика по производству товаров личной гигиены(подгузников) на каждой производственной линии более 200 манометров, вакуумметров. Как определить какие из низ нуждаются в поверке, а какие нет. заранее спасибо.

поверке подлежат манометры входящие в сферу государствееного регулирования согласно 102-фз. на сегодняшний день есть перечни измерений:http://www.fundmetrology.ru/07_epi/epi.pdf

Если ваши манометры не попадают в вышеуказанный перечень, главный инженер предприятия самостоятельно готовит перечень имерений входящих в опр. область сферы на основании собственных соображений и здравого смысла, например "обеспечение без и ох. труда - измерение температуры или давления в трубопроводе ...." в соответсвии с этип перечнем и поверяете манометры.

Кроме того существуют отраслевые правила по промышленной безопасности ОПО (Ростехнадзор) в которых бывают дополнительные требования к средствам измерения.

Изменено пользователем Triac
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...