АзатКИП 0 Опубликовано 16 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2015 На УППГ (установке предварительной подготовки газа) (природного газа) расхождение показаний расходомеров газа на входе и выходе УППГ значительно превышает допустимую норму. Прибор - перепадчик. На входе (FT-5304) - температура - +78 гр. давление - 91 кг, на выходе (FT-5301) - тем-ра - 48 гр., давл. - 91 кг. Но FT-5304 больше показывает чем FT-5301. В чем проблема??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AGL 47 Опубликовано 16 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2015 Проблема может быть: а) в утечке газа; б) в ошибках измерений. Если доказано, что утечки (отбора) газа нет, то остаётся одна проблема: наблюдаемый небаланс - это "метрологическая" утечка, вызванная неравенством погрешностей измерений расхода газа в двух узлах учета. Источников погрешности может быть много. Сейчас пока не имеет смысла их перечислять. Начать расшифровывать этот метрологический ребус надо с совместного изучения часовых архивов, накопленных в двух узлах учета, например, за последний месяц. Лучше - за несколько месяцев. Если есть под рукой такие архивы - выкладывайте. Будем разбираться. А сколь велики наблюдаемые расхождения? Приведите какие-нибудь цифры - за час или за сутки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 16 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2015 Диафрагмы рассчитаны одинаково или на разные параметры? Где учитывается разница в изменении плотности газа? Ведётся ли коррекция при изменении Т и Р, состава газа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АзатКИП 0 Опубликовано 20 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 (изменено) Проблема может быть: а) в утечке газа; б) в ошибках измерений. Если доказано, что утечки (отбора) газа нет, то остаётся одна проблема: наблюдаемый небаланс - это "метрологическая" утечка, вызванная неравенством погрешностей измерений расхода газа в двух узлах учета. Источников погрешности может быть много. Сейчас пока не имеет смысла их перечислять. Начать расшифровывать этот метрологический ребус надо с совместного изучения часовых архивов, накопленных в двух узлах учета, например, за последний месяц. Лучше - за несколько месяцев. Если есть под рукой такие архивы - выкладывайте. Будем разбираться. А сколь велики наблюдаемые расхождения? Приведите какие-нибудь цифры - за час или за сутки. Этот расходомер расположен внутри программы АСУ ТП (Siemens WinCC). Расход считается по АГА 3. я пробовал эту проблему сравнит через программы Расходомер СТ. Но там больше 66,8 градусов не работает. Измеряемая среда Сероводородный сырьевой природный газ. Изменено 20 Февраля 2015 пользователем АзатКИП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АзатКИП 0 Опубликовано 20 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 Диафрагмы рассчитаны одинаково или на разные параметры? Где учитывается разница в изменении плотности газа? Ведётся ли коррекция при изменении Т и Р, состава газа? Диафрагма разного диаметра, на входе d=140мм, на выходе d=251.34мм. Плотность газа одинаково: относительный плотность 0,641. На замерном узле при изменений Т и Р коррекция идет. Это программа Расход считает с помощью АГА 3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AGL 47 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 Начать расшифровывать этот метрологический ребус надо с совместного изучения часовых архивов, накопленных в двух узлах учета, например, за последний месяц. Лучше - за несколько месяцев. Если есть под рукой такие архивы - выкладывайте. Будем разбираться. А сколь велики наблюдаемые расхождения? Приведите какие-нибудь цифры - за час (лучше - за несколько часов с переменным расходом) или за сутки (лучше - за несколько суток). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CBETA 25 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 На УППГ (установке предварительной подготовки газа) (природного газа) расхождение показаний расходомеров газа на входе и выходе УППГ значительно превышает допустимую норму. Прибор - перепадчик. На входе (FT-5304) - температура - +78 гр. давление - 91 кг, на выходе (FT-5301) - тем-ра - 48 гр., давл. - 91 кг. Но FT-5304 больше показывает чем FT-5301. В чем проблема??? По технике - проверьте герметичность УППГ; По метрологии - для начала составьте полный баланс масс для УППГ, потом проверяйте каждое СИ в отдельности, настройку корректоров расходомеров и хроматографов (компонентный состав газа в установке меняется!). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BasilOK 2 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 читаю, и ничего не понимаю абсолютно! что такое FT5301, FT5304 (это хоть как-то проясняет ситуацию??..) Где перечь СИ узла учета, какие преобразователи ДД, ДА, температуры используются??.. какие корректоры наконец? автора просят привести часовые архивы, он сообщает что d=140 и d=254, это что внутренний или наружный диаметр РШ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CBETA 25 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 читаю, и ничего не понимаю абсолютно! что такое FT5301, FT5304 FT-5301 и FT-5304 - это условные обозначения расходомеров в АСУ ТП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugucky 0 Опубликовано 21 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2015 входе (FT-5304) - температура - +78 гр. давление - 91 кг, на выходе (FT-5301) - тем-ра - 48 гр., давл. - 91 кг. Почему на входе и выходе давление одинаковое? проверьте датчик давления на выходном узле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению