Перейти к контенту

Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-027


9 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Добрый день!Подскажите, в чем дело? На котельной установлен тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -027.С него, мне необходимо было снять расход за месяц.Как я поняла из руководства: списала показания W1,W2,W3- что соответствено,W1- подача,W2- обратка и W3 - разница показаний W1 и W2, т.е количесво отпущенной энергии(Гкал). И вот что у меня получилось, W2>W1,а разьве может обратка быть больше подачи? А W3 вообще, что в том месяце, что в этом одинаково и никак не совпадает сразницей W1-W2. Т.к показания W считаются с нарастающим итогом,списывали показания за 1 и 31 число и потом просто вычитали. Подскажите, может мы вообще все не так делали или рачет тепловычислителя не верно как то настроен?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Добрый день!Подскажите, в чем дело? На котельной установлен тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -027.С него, мне необходимо было снять расход за месяц.Как я поняла из руководства: списала показания W1,W2,W3- что соответствено,W1- подача,W2- обратка и W3 - разница показаний W1 и W2, т.е количесво отпущенной энергии(Гкал). И вот что у меня получилось, W2>W1,а разьве может обратка быть больше подачи? А W3 вообще, что в том месяце, что в этом одинаково и никак не совпадает сразницей W1-W2. Т.к показания W считаются с нарастающим итогом,списывали показания за 1 и 31 число и потом просто вычитали. Подскажите, может мы вообще все не так делали или рачет тепловычислителя не верно как то настроен?

Выложите месячный архив.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал.

28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал.

28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Это не архив. По этим цифрам ничего не понять, кроме того, что это какое то недоразумение. Архив скачивается с памяти тепловычислителя. Нужно еще описание системы. Возьмите РЭ и Проект узла учета, прочитайте какие должны быть настроечные параметры и проверьте, что установлено у Вас. Эти параметры отображаются в тепловычислителе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

W3- никакая не разница, скорее всего это подпитка.

Тепло в обратном тр/пр может быть больше чем в прямом, в случае если использована формула для открытой системы т/снабжения, а датчик расхода обр.тр/пр-да завышает показания относительно прямого (либо, как вариант, каналы расхода перепутаны местами).

Изменено пользователем BasilOK
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

W3- никакая не разница, скорее всего это подпитка.

Тепло в обратном тр/пр может быть больше чем в прямом, в случае если использована формула для открытой системы т/снабжения, а датчик расхода обр.тр/пр-да завышает показания относительно прямого (либо, как вариант, каналы расхода перепутаны местами).

Я наверное в начале не корректно написала, но в РЭ написано: Количество теплоты нарастающим итогом: W1- в подающем трубопроводе, W2 в обратном трубопроводе,W3- потребленное (отпущенное)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал.

28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Это не архив. По этим цифрам ничего не понять, кроме того, что это какое то недоразумение. Архив скачивается с памяти тепловычислителя. Нужно еще описание системы. Возьмите РЭ и Проект узла учета, прочитайте какие должны быть настроечные параметры и проверьте, что установлено у Вас. Эти параметры отображаются в тепловычислителе.

Но эти,как Вы говорите цифры, я и взяла из архива самого вычислителя, только не за все дни, а за первый и последний день месяца, т.к. количество теплоты все равно насчитывается нарастающим итогом.На других котельных,где стоит такой же вычислитель,по этому методу все сходится....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Анастасия, у нас есть шанс разобраться в этом ребусе. Но для этого нужно изучить часовой архив - например, за март или любой другой месяц. Выкладывайте почасовку в виде таблицы Excel или в текстовом формате (*.txt) с разделителями.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

Я так мыслю, что проще всего зайти в "Теплосистемы"->"Конфигурация" и посмотреть там расчетные формулы.

Ибо ТСРВ-027 можно настроить как угодно, в том числе и неправильно.

В РЭ смотреть бессмысленно, там будет перечень возможных конфигураций этих самых расчётов.

В проект посмотреть можно, чтобы уяснить замысел проектировщика и сравнить с данными в самом тепловычислителе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...