Перейти к контенту

По какой формуле произвести перерасчет температуры (метод переменного перепада давления)


8 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Подскажите, по какой формуле можно провести перерасчет (по температуре) потребленного газа ? Метод измерения расхода газа стандартным сужающим устройством. Есть ли у кого в excele

Изменено пользователем spark03
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нужно иметь представление о приборах, входящих в состав данного узла учета. К какому вторичному прибору подключен дифманометр? Это некий самописец (например, типа КСД-2, РП-160 и т.п.)? Или токовый сигнал дифманометра принимает некая АСУ ТП, в которой и требуется внести поправку на изменение температуры (видимо, и давления?).

Расскажите что-нибудь про этот УУГ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Узел учета состоит из вычислительного комплекса флоутэк, датчика ТСП, преобразователя давления и датчика перепада давления. Суть такая, что есть все данные от диаметров трубопровода, СУ до коэффициентов, данные датчиков в том числе и часовый архив объема газа...кроме данных по датчику температуры (неисправность датчика). Вот по формуле подставляя температуру рассчитать объем природного газа.

Изменено пользователем spark03
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Оказывается, эта задача не так проста, как показалось на первый взгляд. Тут нам понадобится расчет расходомера (например, выполненный программой "Расходомер ИСО") и часовые архивы - например, за последний месяц. Или за несколько месяцев, чтобы видеть возможный диапазон изменения температуры и расхода газа.

Видимо, при неисправном преобразователе температуры в расчет принимается некая константа Т, введенная в вычислитель для такого случая. Чему равна эта константа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Предоставят график с часовыми замерами контрольного датчика температуры. часовые архивы с вычислительного комплекса с первого числа имеются. Вычислитель в случае аварии по датчику температуры, значение (средней, последнего нормального значения) на константу не переходит. программа расчета платная - платная?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

График с часовыми замерами не годится. Нужна таблица Excel с правильно измеренными среднечасовыми температурами газа за требуемый (для внесения поправок) период времени. В каждой строке этой таблицы должна быть метка даты:времени.

По вычислителю два вопроса.

1. Как вычислитель определяет, случилась ли авария или не случилась? Например, действительная температура газа Тд = +5 °С, а измеренная Ти = +10 °С. Это авария или не авария? В каких случаях вычислитель принимает решение о наступлении аварии?

2. Если вычислитель при аварии на константу не переходит, то какое значение температуры вычислитель подставляет в формулы расчета расхода? Если температура - не константа, то тогда она переменна?

В общем, давайте смотреть архив. Будем разбираться с этой как бы неконстантой.

программа расчета платная - платная?

О какой программе какого расчета идет речь? Если имеется ввиду расчет расходомера, то он (расчет) имеется в документации на каждый РППД. Нужно просто снять копию этого расчета. Без расчета РППД поставленная задача не решается, т.к. для моделирования поправочного коэффициента на несоответствие константы Т фактической Т понадобится множество данных из этого расчета.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

График с часовыми замерами не годится. Нужна таблица Excel с правильно измеренными среднечасовыми температурами газа за требуемый (для внесения поправок) период времени. В каждой строке этой таблицы должна быть метка даты:времени.

По вычислителю два вопроса.

1. Как вычислитель определяет, случилась ли авария или не случилась? Например, действительная температура газа Тд = +5 °С, а измеренная Ти = +10 °С. Это авария или не авария? В каких случаях вычислитель принимает решение о наступлении аварии?

2. Если вычислитель при аварии на константу не переходит, то какое значение температуры вычислитель подставляет в формулы расчета расхода? Если температура - не константа, то тогда она переменна?

В общем, давайте смотреть архив. Будем разбираться с этой как бы неконстантой.

1. Если значение измеренной температуры вышло за диапазон измерений, который запрограммирован в конфигурации вычислителя, он выдает аварийную ситуацию (например, измеренная Ти= - 24°С, а диапазон Т [-23,15°С...+50°С]

2. В этом вычислителе, когда наступает аварийная ситуация, в расчет принимается последнее измеренное значение Т, которое было в диапазоне измерений...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за конкретный ответ. Стало быть, всё-таки константа, соответствующая верхней или нижней уставке по температуре. В архиве мы эту константу и увидим. Будем ждать архив.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...