Перейти к контенту

Корректоры обьема газа ек260, ек270


22 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Какая формула для вычисления объема газа "зашита" в корректор объема газа ек260 и ек270

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Vc Стандартный объём

Стандартный объём вычисляется из измеренного рабочего объёма по формуле

Vc = Vp ⋅ К.Кор, где Vp – рабочий объём (→ 1.5.2)

К.Кор – коэффициент коррекции (→ 1.5.5)

Это из инструкции к ЕК260. Уверен, в ЕК270, тоже самое.

Почитайте инструкцию. Например здесь: http://www.packo.ru/images/stories/pdf/part1/doc-ek260.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Эта формула понятна, но вопрос о коэффициентах, о плотности, сжимаемости и пр. Кстати, типовая прошивка ЕК, какие параметры зашиты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Эта формула понятна, но вопрос о коэффициентах, о плотности, сжимаемости и пр. Кстати, типовая прошивка ЕК, какие параметры зашиты?

Калибровочные параметры зашиты): данные по датчикам давления и температуры. Если сразу со счетчиком идет, то данные по счетчику.

Вообще, на сколько я помню, в паспорте к прибору должна быть таблица.

По поводу коэффициентов написано в п 1.5.5 инструкции

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 месяца спустя...

Доброго времени суток!

Вопрос вам, как специалистам.

Тут информация прошла, что у нас (в городе)

есть специалисты, которые могут "открутить"

значения потребленного газа на корректорах.

Вопрос в следующем: возможно такое в

принципе?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток!

Вопрос вам, как специалистам.

Тут информация прошла, что у нас (в городе)

есть специалисты, которые могут "открутить"

значения потребленного газа на корректорах.

Вопрос в следующем: возможно такое в

принципе?

Доброго.

Если корректор через модем передает данные в газоснабжающую организацию, то смысла нет подкручивать.

А так, теоретически, можно. Только ЕК260 (270) обычно выпускаются сразу со счетчиками.

Тогда и на счетчике придется подкручивать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток!

Вопрос вам, как специалистам.

Тут информация прошла, что у нас (в городе)

есть специалисты, которые могут "открутить"

значения потребленного газа на корректорах.

Вопрос в следующем: возможно такое в

принципе?

Доброго.

Если корректор через модем передает данные в газоснабжающую организацию, то смысла нет подкручивать.

А так, теоретически, можно. Только ЕК260 (270) обычно выпускаются сразу со счетчиками.

Тогда и на счетчике придется подкручивать.

именно архивные данные изменить? Не сбрасывая полностью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 месяца спустя...

Доброго времени суток!

Вопрос вам, как специалистам.

Тут информация прошла, что у нас (в городе)

есть специалисты, которые могут "открутить"

значения потребленного газа на корректорах.

Вопрос в следующем: возможно такое в

принципе?

Доброго.

Если корректор через модем передает данные в газоснабжающую организацию, то смысла нет подкручивать.

А так, теоретически, можно. Только ЕК260 (270) обычно выпускаются сразу со счетчиками.

Тогда и на счетчике придется подкручивать.

именно архивные данные изменить? Не сбрасывая полностью.

Повторю слова предыдущего форумчанина: теоретически можно всё )) Но на то представлены заводом-изготовителем разные способы контроля, чтобы ими пользоваться: пароль доступа к прибору в виде калибровочного замка (ЕК260/270 пишет в архивы дату открытия и закрытия), показания счетчика механического (без вскрытия счетного устройства изменить которые не получится).

А зачем вам такая информация? С какой целью интересуетесь? Деятельность такая четко классифицируется УК РФ - Статья 158 Кража.

Есть еще аналитическая работа по потреблению газа, которая тоже даст свои результаты и Поставщик ресурса этот факт не должен оставить не замеченным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Всем привет!

Спасибо за предыдущие ответы.

Подскажите, пожалуйста. Есть корректор ек260. После снятия показаний через СОДЭК в журнале показывает ошибку: "Сигнал предупреждения на входе Е2". И сразу после ""Сигнал предупреждения на входе Е2 исчез". И так каждые несколько секунд. Само собой данная ошибка заполнила весь архив, и перезаписала часовые и суточные показания, кроме последней недели.

Что за ошибка?

Вторая проблема, это разница между показаниями рабочего объема на механическом счетчике и корректоре: на корректоре больше почти в 2 раза.

Потребитель уверяет что ничего не делал с счетчиком и корректором. Все пломбы целы.

Куда смотреть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем привет!

Спасибо за предыдущие ответы.

Подскажите, пожалуйста. Есть корректор ек260. После снятия показаний через СОДЭК в журнале показывает ошибку: "Сигнал предупреждения на входе Е2". И сразу после ""Сигнал предупреждения на входе Е2 исчез". И так каждые несколько секунд. Само собой данная ошибка заполнила весь архив, и перезаписала часовые и суточные показания, кроме последней недели.

Что за ошибка?

Вторая проблема, это разница между показаниями рабочего объема на механическом счетчике и корректоре: на корректоре больше почти в 2 раза.

Потребитель уверяет что ничего не делал с счетчиком и корректором. Все пломбы целы.

Куда смотреть?

Разницы между показаниями механического счетчика и рабочего объема в вычислителе быть не может, если в период эксплуатации не производился ремонт! Эта ошибка возникает когда Потребитель пытается обмануть прибор постоянным магнитом. Передача информации от счетчика до вычислителя происходит посредством замыканий контактов геркона в счетчике или в специальном шнуре. Если воздействовать на него магнитом, то вычислитель не будет получать данные о расходе, но у ЕК-260/270 есть защита, про которую не все знают. Смотрите в инструкции к ЕК-260 в п.1.5.10 "P.Bx2 Режим для Входа 2". Если сами сомневаетесь - пишите на завод Эльстер и они вам ответят.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подскажите, пожалуйста. Есть корректор ек260. После снятия показаний через СОДЭК в журнале показывает ошибку: "Сигнал предупреждения на входе Е2". И сразу после ""Сигнал предупреждения на входе Е2 исчез". И так каждые несколько секунд. Само собой данная ошибка заполнила весь архив, и перезаписала часовые и суточные показания, кроме последней недели.

Что за ошибка?

Вторая проблема, это разница между показаниями рабочего объема на механическом счетчике и корректоре: на корректоре больше почти в 2 раза.

Потребитель уверяет что ничего не делал с счетчиком и корректором. Все пломбы целы.

Куда смотреть?

По словам представителя Эльстера (Зотов) сигнал предупреждения Е2 может появляться в двух случаях - сильная вибрация на узле учета или воздействие магнита на геркон, вследствие несоответствие сигнала с геркона на счетном и контрольном счетном входе ЕК260. Для контроля рекомендую установить параметр Vраб.н (права доступа поставщик) в соответствии с показаниями мех.счетчика и установить пароль поставщика. В случае расхождения через какое то время показателя Vраб.н и мех.счетчика - вопросы к потребителю. Или как вариант установить антимагнитную пломбу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привет!

Написал этот же вопрос на сайт gaselectro.ru:

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста. Есть корректор ек260. После снятия показаний через СОДЭК в журнале показывает ошибку: "Сигнал предупреждения на входе Е2". И сразу после ""Сигнал предупреждения на входе Е2 исчез". И так каждые несколько секунд. Само собой данная ошибка заполнила весь архив, и перезаписала часовые и суточные показания, кроме последней недели.

Что за ошибка?

Вторая проблема, это разница между показаниями рабочего объема на механическом счетчике и корректоре: на корректоре больше почти в 2 раза.

Потребитель уверяет что ничего не делал с счетчиком и корректором. Все пломбы целы.

Куда смотреть?

Здравствуйте!

1. Ошибка на входе Е2 это предупреждение о возникновении магнитного поля около низкочастотного датчика импульсов. Если данная ошибка то появляется, то исчезает за короткий промежуток времени, то можно говорить о дребезге геркона в датчике импульсов. Отключить появление данного сообщения можно прописав значение «0» в параметре «Р.Вх2», список корректора «Входы».

2. Рабочие кубы с механического счетчика умножаются на коэффициент коррекции . Список «Преобр», параметр «К.кор».

С уважением,

Ретузин Александр Андреевич

инженер-электроник

Aleksandr.Retuzin@elster.com

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

607224,г. Арзамас, Нижегородская обл.,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 А

Тел.: 83147 7-98-29

Факс: 83147 3-54-41

www.gaselectro.ru

Я правильно понимаю, рабочий объем умноженный на коэффициент коррекции - стандартный объем. Но на корректоре рабочий объем должен совпадать с рабочим объемом на счетчике?

Дело в том, что именно рабочий объем на корректоре не совпадает с показаниями механического счетчика.

Возможно ли из-за дребезга геркона в датчике импульсов корректор неправильно считает рабочий объем?

Нет не возможно, дребезг возникает только у самых чувствительных герконов (статусных). Если бы дребезг был в счетном герконе, то в день расход мог бы достигать 1млн м3.

Рабочий объём привязан к нештатным ситуациям (границы тревоги и предупреждения)и не может совпадать с показаниями механического счетчика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привет!

Написал этот же вопрос на сайт gaselectro.ru:

Я правильно понимаю, рабочий объем умноженный на коэффициент коррекции - стандартный объем. Но на корректоре рабочий объем должен совпадать с рабочим объемом на счетчике?

Дело в том, что именно рабочий объем на корректоре не совпадает с показаниями механического счетчика.

Возможно ли из-за дребезга геркона в датчике импульсов корректор неправильно считает рабочий объем?

Нет не возможно, дребезг возникает только у самых чувствительных герконов (статусных). Если бы дребезг был в счетном герконе, то в день расход мог бы достигать 1млн м3.

Рабочий объём привязан к нештатным ситуациям (границы тревоги и предупреждения)и не может совпадать с показаниями механического счетчика.

В корректоре несколько счетчиков рабочего объема. Есть возмущенный (с нештатными ситуациями) и не возмущенный объем. Есть вход V0, который согласно цитате руководства по эксплуатации "В счётчике V0 отображается реальное значение счётного механизма". Далее цитировать руководство не считаю необходимым, подробно описано это в п.1.5.2 и п.1.5.10 руководства по эксплуатации ЕК-260.

А по поводу дребезга, то спрогнозировать как будет себя вести нерабочий геркон - невозможно, может в 10-100 раз больше, а может и в 100 раз меньше. Если есть подозрения, что это связано с дребезгом геркона, то нужно сдать измерительный комплекс во внеочередную поверку.

Корректор ЕК260.pdf

Изменено пользователем andron0410
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 года спустя...

Добрый вечер Коллеги! Подходит срок очередной поверки ЕК 270 (год выпуска 2011г., интервал поверки-5 лет). Как и полагается, корректор поверялся в составе комплекса СГ-ЭК (в 2016 г.). Однако, в моей голове возникли немаловажные рассуждения и вопросы.Суть вот в чем. В Руководстве по эксплуатации фигурируют данные о Сроке списания изделия-не менее 12 лет.Сам корректор питается от блока БПЭК-02/м (изготовлен 2010 г.) и имеет срок службы 12 лет.Как припоминает вышестоящее руководство, во время очередной поверки (это было в 2016 году и не при мне), вроде как кто-то обронил слова, мол " по истечению срока службы очередная поверка не проводится, а покупается новый корректор". Внимание вопрос: действительно ли покупается новый корректор по истечении срока службы либо БПЭК-02/М либо ЕК 270? Или же все это дело также благополучно проходит периодическую поверку до момента "Непригодности изделия"? Помогите пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией.

Screenshot_1.png

Screenshot_2.png

Screenshot_3.png

Screenshot_4.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, КипКипыч сказал:

... Внимание вопрос: действительно ли покупается новый корректор по истечении срока службы либо БПЭК-02/М либо ЕК 270? Или же все это дело также благополучно проходит периодическую поверку до момента "Непригодности изделия"? Помогите пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией.

средний" срок службы  не характеризует пригодность СИ к эксплуатации...

"все это дело также благополучно проходит периодическую поверку до момента "Непригодности изделия"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
1 час назад, boss сказал:

средний" срок службы  не характеризует пригодность СИ к эксплуатации...

"все это дело также благополучно проходит периодическую поверку до момента "Непригодности изделия"

Да, этот вопрос уже обсуждался на форуме и даже кто-то выкладывал ссылки на документы с определениями среднего срока, гарантийного и т.п. Это больше для бухгалтерии, мне кажется. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

19 минут назад, su215 сказал:

Да, этот вопрос уже обсуждался на форуме и даже кто-то выкладывал ссылки на документы с определениями среднего срока, гарантийного и т.п.

И не раз

.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо Всем кто помогал! Скину цепочку разъяснений по данному вопросу.

Разъяснения по ГРПБ.docx

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, КипКипыч сказал:

Спасибо Всем кто помогал! Скину цепочку разъяснений по данному вопросу.

Разъяснения по ГРПБ.docx

откуда этот бред - п.8.2.6 и 8.2.7?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 02.10.2020 в 19:11, boss сказал:

откуда этот бред - п.8.2.6 и 8.2.7?

ГОСТ Р 54983-2012. Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация

РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Головной научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве" (ОАО "Гипрониигаз"), Открытым акционерным обществом "Газпромрегионгаз" (ОАО "Газпромрегионгаз")

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

Здравствуйте. Корректор объёма газа ЕК270. Неправильное измерение температуры. -8 гр.С в плюсовую погоду иногда до 51 гр.С поднимается. В чем может быть причина?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...