Перевод номинальной тепловой мощности котла (горелки)


7 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Добрый день коллеги , есть паспорт на горелку , в нем прописана номинальная тепловая мощность (46,6 МВт) , как мне перевести эту мощность в нормальные метры кубические газа (калорийность газа 8000), если можно поподробней распишите, хочется разобраться раз и навсегда! спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день коллеги , есть паспорт на горелку , в нем прописана номинальная тепловая мощность (46,6 МВт) , как мне перевести эту мощность в нормальные метры кубические газа (калорийность газа 8000), если можно поподробней распишите, хочется разобраться раз и навсегда! спасибо!

Есть старый ГОСТ 20219-74 "Аппараты отопительные газовые бытовые с отопительным контуром. Технические условия". В нем есть формула пересчета "Расход газа=мощность котла (Вт) / калорийность газа (ккал/м3). Но в этой формуле не учитывается КПД котла.

Есть еще формула (источник к сожалению неизвестен) "Расход газа=мощность котла (кВт) * коэффициент 0,10748 (при калорийности газа 8000 (ккал/м3))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за оперативный ответ, только вот по этим двум формулам результат получается разный...

Он и будет разный, потому что в одном случает учитывается КПД, а в другом нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за оперативный ответ, только вот по этим двум формулам результат получается разный...

Он и будет разный, потому что в одном случает учитывается КПД, а в другом нет

:thinking: ...но не в сотни же раз... :mellow:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за оперативный ответ, только вот по этим двум формулам результат получается разный...

Он и будет разный, потому что в одном случает учитывается КПД, а в другом нет

:thinking: ...но не в сотни же раз... :mellow:

Если у вас получается разница в сотни раз, то обратите внимание на размерность мощности оборудования - в одной формуле Вт, в другой кВт

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за оперативный ответ, только вот по этим двум формулам результат получается разный...

Он и будет разный, потому что в одном случает учитывается КПД, а в другом нет

:thinking: ...но не в сотни же раз... :mellow:

Если у вас получается разница в сотни раз, то обратите внимание на размерность мощности оборудования - в одной формуле Вт, в другой кВт

Обратил. Пардон)) Разница из "в" получилась "на" сотни)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...