Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. На узлах учета воздуха и пара давление 7 бар. Нужна ли установка датчика абсолютного давления? И вообще ставится ли датчик абсолютного давления на пар. Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А узел учета находится на источнике или у потребителя?

Если у потребителя, то согласно п.100 «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. n 99/пр.

В паровых системах теплоснабжения на узле учета с помощью теплосчетчиков должны регистрироваться следующие величины:

а) время работы приборов учета;

б) масса полученного пара, за час, сутки, отчетный период;

в) масса возвращаемого конденсата, за час, сутки, отчетный период;

г) средневзвешенные часовые значения температуры и давления пара за час, сутки;

д) средневзвешенные часовые значения температуры возвращаемого конденсата за час, сутки.

Если на источнике, то п.96 этой же методики

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А что касается условий:

120. Приборы учета, регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать измерение давления с приведенной погрешностью не более 1% для пара и 2% для воды.

(«Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. n 99/пр)

14. Используемые приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.

19. Узлы учета оборудуются в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов, с учетом реальных возможностей на объекте

33. Узел учета оборудуется теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

«Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1034 от 18.11.2013 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»

и т.д....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нужна ли установка датчика абсолютного давления? И вообще ставится ли датчик абсолютного давления на пар.

Зависит от методики выполнения измерений. Какими расходомерами осуществляется учет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. На узлах учета воздуха и пара давление 7 бар. Нужна ли установка датчика абсолютного давления? И вообще ставится ли датчик абсолютного давления на пар. Спасибо!

На узлах учёта газообразных сред датчики абсолютного давления ставят для того, чтобы не "заморачиваться" значением атмосферного давления, необходимого для пересчёта объёма, измеренного при рабочих условиях, в объём при стандартных условиях. Если будет стоять избыточник, то в вычислитель надо вводить значение атмосферного давления. При больших расходах среды и погодных скачках атмосферного давления ошибка в объёме может быть значительной, поэтому за своевременностью изменения этой const надо следить. Если же поставить абсолютник, то надо следить только за его исправностью, скачки атмосферного давления он "учтёт". И абсолютник дороже. Надо искать компромисс между требованиями к точности измерения и ценой...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Согласен, да и поверить преобразователь абсолютного давления дороже))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку