56 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Что касается электронных ("цифровых") трансформаторов тока, которые проводят измерения первичного тока и выдают не в виде унифицированного сигнала 0-5 А (или 0-1 А), а в виде цифрового сигнала по стандарту 61850-9-2.

 

Для таких трансформаторов "нагрузка вторичных цепей" всегда имеет "наилучшее" значение. И настраивается на заводе при производстве.

Не требуется считать вторичные цепи, длины, сечения, догрузочные резисторы.

 

А вот по коэффициенту трансформации требуется ли проверка? Ведь в ПУЭ сказано:

Цитата

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.

Относится ли это к цТТ ? Ведь у них нет вторичной обмотки с классическом понимании.

Но при этом классы точности им присваиваются по ГОСТ 7746. Нормы погрешностей для разных первичных токов полностью аналогичны аналоговым трансформаторам.

 

Учитывать ли п.1.5.17 ПУЭ при выборе коэффициента трансформации цТТ ?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, п. 1.5.7 ПУЭ следует учитывать, иначе тяжело будет подобрать диапазон измерений и класс точности цТТ под тот диапазон, в котором изменяется сила тока в первичной цепи.

Изменено пользователем slepoi_mysukant

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может у кого-то есть?

МИ 3455-2015 ГСИ. Требования к программному обеспечению для тестирования средств измерений, осуществляющих генерацию и/или передачу выборок результатов измерений мгновенных значений измерений тока и напряжения в соответствии с стандартом МЭК 61850-9-2LE.
МИ 3456-2015 ГСИ. Общие требования к программному обеспечению средств измерений, осуществляющих передачу выборок результатов измерений мгновенных значений тока и напряжения в соответствии с стандартом МЭК 61850-9-2LE.
МИ 3457-2015 ГСИ. Требования к программному обеспечению калибраторов средств измерений, осуществляющих генерацию и передачу выборок результатов измерений мгновенных значений тока и напряжения в соответствии с стандартом МЭК 61850-9-2LE.
МИ 3458-2015 ГСИ. Типовая методика сертификации программного обеспечения средств измерений, осуществляющих передачу выборок результатов измерений мгновенных значений тока и напряжения в соответствии с стандартом МЭК 61850-9-2LE.
МИ 3459-2015 ГСИ. Методика сертификации программного обеспечения для тестирования средств измерений, осуществляющих генерацию и/или передачу выборок результатов измерений мгновенных значений тока и напряжения в соответствии с стандартом МЭК 61850-9-2LE.
МИ 3460-2015 ГСИ. Методика сертификационных испытаний программного обеспечения калибраторов измерительных систем, осуществляющих передачу измерительной информации (электроэнергетических величин) в соответствии с стандартом МЭК 61850-9-2LE.
МИ 3461-2015 ГСИ. Требования к программному обеспечению калибраторов измерительных систем, осуществляющих передачу измерительной информации (электроэнергетических величин) в соответствии со стандартом МЭК 61850-9-2LE.
МИ 3462-2015 ГСИ. Типовая методика сертификационных испытаний программного обеспечения калибраторов измерительных систем, осуществляющих передачу измерительной информации (электроэнергетических величин) в соответствии со стандартом МЭК 61850-9-2LE.
МИ 3463-2015 ГСИ. Требования к программному обеспечению устройств для генерации электромагнитных помех и тестирования измерительных систем, осуществляющих передачу измерительной информации в соответствии со стандартом МЭК 61850-9-2LE.
МИ 3464-2015 ГСИ. Требования к структуре Ethernet кадра SV сообщений в соответствии со стандартом МЭК 61850-9-2LE.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, rmetr сказал:

Может у кого-то есть?

???

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, scbist сказал:

???

Дайте почитать :rolleyes:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, rmetr сказал:

Дайте почитать :rolleyes:

Это я тоже заинтересовался. Задал вопрос своим спецам по 61850, пока все озадаченно молчат. Похоже кроме ВНИИМСа и диссертаната от туда этих МИ никто не видел.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей