Компенсационные провода вносят погрешность


14 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Добрый день.

Сталкнулись с таким явлением. У нас на производстве имеются печи. Раньше терморегуляторы были типа КСП-4, Ш4501 и т.д. Теперь всё заменили на ТП-700 "Варта". Подключение термопар ХА на печах производилось компенсационными проводами к милливольтметру. Теперь стоит "Варта". нареканий ни каких. Но имеется разность в показаниях температуры. Если ТП-700, подсоединить к термопаре непосредственно на выходе из канала, одно показание, если после компенсационного провода, другое (на 30 градусов врет). Соединили ТП-700 (терморегулятором печи)вместо компенсационного провода, обычным медным витой парой (длина 5 метров), показание, прибора одинаковое, что у места соединения термопары с проводом, что на месте установки терморегулятора. Вопрос почему это происходит. Температура в месте выхода термопары из канала, и температура в месте установки терморегулятора одинаковая. Из статей про подсоединение термпар, если температуры одинаковые, допускается подключение витой медной парой. Но почему компенсационные провода дают такую поправку (30 градусов).

Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.

Спасибо, Юрий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

<br />Добрый день.<br />Сталкнулись с таким явлением. У нас на производстве имеются печи. Раньше терморегуляторы были типа КСП-4, Ш4501 и т.д. Теперь всё заменили на ТП-700 "Варта". Подключение термопар ХА на печах производилось компенсационными проводами к милливольтметру. Теперь стоит "Варта". нареканий ни каких. Но имеется разность в показаниях температуры. Если ТП-700, подсоединить к термопаре непосредственно на выходе из канала, одно показание, если после компенсационного провода, другое (на 30 градусов врет). Соединили ТП-700 (терморегулятором печи)вместо компенсационного провода, обычным медным витой парой (длина 5 метров), показание, прибора одинаковое, что у места соединения термопары с проводом, что на месте установки терморегулятора. Вопрос почему это происходит. Температура в месте выхода термопары из канала, и температура в месте установки терморегулятора одинаковая. Из статей про подсоединение термпар, если температуры одинаковые, допускается подключение витой медной парой. Но почему компенсационные провода дают такую поправку (30 градусов). <br />Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.<br />Спасибо, Юрий.<br />

Максимальная погрешность вносимая компенсационными проводами 100мкВ ( 2,5С) для 2 класса точности. Смотрите монтаж кабеля и сопротивление изоляции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

<metr12345>

"Но почему ..."

1)НСХ компенсационных проводов отлична от гр. ХА

2)Компенсационные провода "переполюсованы" два раза:в месте подключения к термопаре и на колодке вторичного прибора

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Скорее всего всё дело в компенсации температуры холодного спая. Ищите в этом направлении.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

<metr12345>

"Но почему ..."

1)НСХ компенсационных проводов отлична от гр. ХА

2)Компенсационные провода "переполюсованы" два раза:в месте подключения к термопаре и на колодке вторичного прибора

Интересное дело если два раза делать переплюсовку, то показания то добавляются на 30 градусов, то отнимаются от истенны. Провода родные, что стояли на печке раньше, только поменялся прибор.

Изменено пользователем metr12345
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
если два раза делать переплюсовку, то показания то добавляются на 30 градусов, то отнимаются от истенны
Видимо где-то появилась еще одна термопара которая добавляет свои 30 градусов. Вполне возможно, что где-то изоляция проводов от старости перетерлась и касается корпуса или оплетки. Я бы привязал с одной стороны к проводам кондуктор и выдернул бы их из рукава. Потом кондуктором можно протянуть новые и не мучиться.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

<metr12345>

"Но почему ..."

1)НСХ компенсационных проводов отлична от гр. ХА

2)Компенсационные провода "переполюсованы" два раза:в месте подключения к термопаре и на колодке вторичного прибора

Интересное дело если два раза делать переплюсовку, то показания то добавляются на 30 градусов, то отнимаются от истенны. Провода родные, что стояли на печке раньше, только поменялся прибор.

А Вы попробуйте устранить "переполюсовку", тогда и потолкуем...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

<metr12345>

"Но почему ..."

1)НСХ компенсационных проводов отлична от гр. ХА

2)Компенсационные провода "переполюсованы" два раза:в месте подключения к термопаре и на колодке вторичного прибора

Интересное дело если два раза делать переплюсовку, то показания то добавляются на 30 градусов, то отнимаются от истенны. Провода родные, что стояли на печке раньше, только поменялся прибор.

А Вы попробуйте устранить "переполюсовку", тогда и потолкуем...

"кинул" новые компенсационные провода рядом с печкой, результат нормальный. Показания одинаковые. разницу в показаниях действительно дают компенсационные провода в "бронешланге" . Но почему они работают, как дополнительная термопара, И, что с ними произошло (изоляция по мегометру, хорошая). лично я так и не понял.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас был случай- компенсационные провода проложили рядом с силовыми, так на них возникла наводка 50 Гц в десятки Вольт. Вторичным прибором была измерительная система Delta-V, показания температуры по позициям с наводкой сильно завышались. Чтобы провода не менять, решили проблему, прикрутив параллельно на клеммы керамические конденсаторы.

Вторичный прибор с искробезопасной цепью может отрицательно реагировать и на "земление" проводов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас был случай- компенсационные провода проложили рядом с силовыми, так на них возникла наводка 50 Гц в десятки Вольт. Вторичным прибором была измерительная система Delta-V, показания температуры по позициям с наводкой сильно завышались. Чтобы провода не менять, решили проблему, прикрутив параллельно на клеммы керамические конденсаторы.

Вторичный прибор с искробезопасной цепью может отрицательно реагировать и на "земление" проводов.

Спасибо, это скорее всего ближе к истене. Старые приборы низкоомные, по-суте гальванометр, поэтому наводки сети и другие наводки, Ш4501 и не регистрировали. Другое дело современные микропроцессорные, высокоомные. вот и получились лишние градусы. Ну, а для работы, надо выставлять температуру после снятия "кривой" на печи (печь конвеерная). Температура внутри рабочей зоны, и температура теропары, изначально разная. И температура терморегулятора выставляется в соответствии с "кривой" печи (подбором).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

<br />
<br />
<br />
<br /><metr12345><br />"Но почему ..."<br /><br />1)НСХ компенсационных проводов отлична от гр. ХА<br />2)Компенсационные провода "переполюсованы" два раза:в месте подключения к термопаре и на колодке вторичного прибора<br />
<br /><br />Интересное дело если два раза делать переплюсовку, то показания то добавляются на 30 градусов, то отнимаются от истенны. Провода родные, что стояли на печке раньше, только поменялся прибор.<br />
<br /><br />А Вы попробуйте устранить "переполюсовку", тогда и потолкуем...<br />
<br /><br />"кинул" новые компенсационные провода рядом с печкой, результат нормальный. Показания одинаковые. разницу в показаниях действительно дают компенсационные провода в "бронешланге" . Но почему они работают, как дополнительная термопара, И, что с ними произошло (изоляция по мегометру, хорошая). лично я так и не понял.<br />

Хорошая изоляция это сколько. Если больше 100МОм, то возможно и хорошая. Старая компенсация проложена как? В защитной , заземленной трубе?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

<metr12345>

"Интересное дело если два раза делать переплюсовку, то показания то добавляются на 30 градусов, то отнимаются от истенны"

"И, что с ними произошло ... лично я так и не понял"

А если вот так посмотреть? Понятно?

post-76652-0-53194800-1465559838_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

<metr12345>

"Интересное дело если два раза делать переплюсовку, то показания то добавляются на 30 градусов, то отнимаются от истенны"

"И, что с ними произошло ... лично я так и не понял"

А если вот так посмотреть? Понятно?

Теперь понятно, прибор ТП-700 с термокомпенсацией, где он установлен, температура такая-же как и в месте выхода термопары, колодка на термопаре с бронзовыми втулками, колодка на приборе луженные втулки. Компенсационный провод протянут в трубке, вдоль печки и в силовом блоке рядом с силовыми проводами. По вашей схеме понятно, надо складывать все термоэдс. спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...