Ilya83 1 Опубликовано 3 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 Здравствуйте. Прошу помощи у тех, кто работал в безэховых и экранированных камерах. На текущий момент есть несколько вопросов, а именно: 1) Необходимо ли организовывать отдельный контур заземления для безэховой камеры или можно использовать общую шину заземления. Поставщик утверждает, что нужно. Иначе помехи создаваемые в в камере генераторами могут повлиять\навредить оборудованию в здании. Или оборудование в здании может повлиять на испытания в безэховой камере; 2) Необходимо ли покрывать столешницы металлическим листом в экранированной камере (зачем). Если да, то нужно ли заземлять эти листы; 3) Можно ли устанавливать компьютер в экранированную камеру? Мне кажется, что он будет фонить и мешать работе, но поставщик оборудования утверждает, что компьютер нужно ставить именно В экранированной камере. Было бы хорошо, если укажите ссылки на док-ы. Требования, ГОСТы..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KNS 0 Опубликовано 6 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2016 1) Необходимо ли организовывать отдельный контур заземления для безэховой камеры или можно использовать общую шину заземления. Поставщик утверждает, что нужно. Иначе помехи создаваемые в в камере генераторами могут повлиять\навредить оборудованию в здании. Или оборудование в здании может повлиять на испытания в безэховой камере; Да, крайне желательно. 2) Необходимо ли покрывать столешницы металлическим листом в экранированной камере (зачем). Если да, то нужно ли заземлять эти листы;3) Можно ли устанавливать компьютер в экранированную камеру? Мне кажется, что он будет фонить и мешать работе, но поставщик оборудования утверждает, что компьютер нужно ставить именно В экранированной камере. Для ответа на эти вопросы Было бы хорошо, если укажите ссылки на док-ы. Требования, ГОСТы..... по которым вы планируете проводить испытания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stanislav1974 0 Опубликовано 29 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2016 Здравствуйте, 1 отдельный контур заземления необходим. В промышленный контур для измерений (испытаний) слишком "грязный", да и протекания высокочастотных токов по заземляющей шине немного другое. Тут площадь поверхности уже имеет значение. 2 Заземлённая пластина необходима - это обычно указывается в общих требованиях или в методике измерений (испытаний), например п. 6.1.5 и рисунки ГОСТ Рв 6601-002 ну или п. 20.3 Ас 1.1 160F он же DO- 160F, он же Кт- 160F. 3 не знаю - не понятна методика. Ответы даны в общем. Почитайте ГОСТы системы ГОСТ Р 51317... и ГОСТ Р 51318... Для расширения кругозор книга Т. Уильямса "ЭМС для разработчиков продукции" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.