Перейти к контенту

Использование манометров на сосудах под давлением


7 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Добрый день, коллеги!

После проверки ростехнадзора, предприятие получило замечание:

Рабочие манометры не реже одного раза в 6 месяцев дополнительно не проверяются с помощью контрольного манометра с записью результатов в журнале

При составлении ПКД по устранению замечания зашла в тупик.

Согласно ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ПБ 03-576-03 (п.п.5.3.7)

5.3.7. Между манометром и сосудом должен быть установлен трехходовой кран или заменяющее его устройство, позволяющее проводить периодическую проверку манометра с помощью контрольного. В необходимых случаях манометр в зависимости от условий работы и свойств среды, находящейся в сосуде, должен снабжаться или сифонной трубкой, или масляным буфером, или другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия среды и температуры и обеспечивающими его надежную работу.

Руководитель подразделения, отказывается устанавливать трехходовые краны.

Подскажите, пожалуйста, как выйти правильно из ситуации? Есть предложение снимать манометры с литьевых машин и проверять их на поверочном стенде, но у нас нет специалиста имеющего право проводить поверку или калибровку манометров. Изменить межповерочный интервал на 6 месяцев?

Или все же необходимо настаивать на установку кранов, в соответствии с ПБ 03-576-03. И проводить все как установлено в НД.

(Опыта работы на таком производстве не много, поэтому и прошу помощь)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день, коллеги!

После проверки ростехнадзора, предприятие получило замечание:

Рабочие манометры не реже одного раза в 6 месяцев дополнительно не проверяются с помощью контрольного манометра с записью результатов в журнале

При составлении ПКД по устранению замечания зашла в тупик.

Согласно ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ПБ 03-576-03 (п.п.5.3.7)

5.3.7. Между манометром и сосудом должен быть установлен трехходовой кран или заменяющее его устройство, позволяющее проводить периодическую проверку манометра с помощью контрольного. В необходимых случаях манометр в зависимости от условий работы и свойств среды, находящейся в сосуде, должен снабжаться или сифонной трубкой, или масляным буфером, или другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия среды и температуры и обеспечивающими его надежную работу.

Руководитель подразделения, отказывается устанавливать трехходовые краны.

Подскажите, пожалуйста, как выйти правильно из ситуации? Есть предложение снимать манометры с литьевых машин и проверять их на поверочном стенде, но у нас нет специалиста имеющего право проводить поверку или калибровку манометров. Изменить межповерочный интервал на 6 месяцев?

Или все же необходимо настаивать на установку кранов, в соответствии с ПБ 03-576-03. И проводить все как установлено в НД.

(Опыта работы на таком производстве не много, поэтому и прошу помощь)

ПБ 03-576-03, уже давно отменен и на его замену пришли "Федеральные нормы и правила..."(во вложении) обратите свое внимание на страницу 108. Ваша задача, Проверять, а не Поверять!!!! исходите из этого, для этого делаете стенд-стойку с приобретением 1 трехходового крана, и устройства создания давления (правда это уже испытательное оборудование и его вроде как следует аттестовывать, но тут всегда можно выйти из ситуации, не называя его испытательным стендом. Второй вариант: на вашем оборудовании скорей всего установлен двухходовой кран до манометра, можете выкручивать манометр предварительно закрыв кран, и накручивать на его место трехходовой с контрольным манометром и установкой контролируемого, при этом можете предусмотреть на данном кране быстросъемные соединения как на грузопоршневых манометрах. Так же можете купить грузопоршневой манометр но без грузов, а с контрольным манометром. Так как у вас не поверка и не калибровка, то такие операции может выполнять специалист КИПиА, проводя проверку и внося записи в журнал.

ФНП сосуды работающие под давлением.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В новых правилах не требуется проверка раз в 6 месяцев с записью в журнале.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
на вашем оборудовании скорей всего установлен двухходовой кран до манометра, можете выкручивать манометр предварительно закрыв кран, и накручивать на его место трехходовой с контрольным манометром
Зачем такие сложности. Если вы скрутили манометр, то он уже не под давлением. Смотрите, встала ли стрелка на "0" и закручиваете его обратно. Открываете кран и смотрите как стрелка встала на рабочее давление. Смысл трехходового крана в том, чтобы не перекручивать манометр, а раз вы его все равно крутите, то и кран вам не нужен.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

на вашем оборудовании скорей всего установлен двухходовой кран до манометра, можете выкручивать манометр предварительно закрыв кран, и накручивать на его место трехходовой с контрольным манометром
Зачем такие сложности. Если вы скрутили манометр, то он уже не под давлением. Смотрите, встала ли стрелка на "0" и закручиваете его обратно. Открываете кран и смотрите как стрелка встала на рабочее давление. Смысл трехходового крана в том, чтобы не перекручивать манометр, а раз вы его все равно крутите, то и кран вам не нужен.

Это не считается проверкой), так как нет сведений о реальном давлении, а для этого нужен контрольный манометр.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В новых правилах не требуется проверка раз в 6 месяцев с записью в журнале.

У нас замечание по п.п. 1843 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов а сплавов на основе этих расплавов»

1843. Контрольно-измерительные приборы в процессе эксплуатации должны проходить поверку не реже одного раза в год. Рабочие манометры, кроме того, должны не реже одного раза в 6 месяцев дополнительно проверяться с помощью контрольного манометра с записью результатов в журнале.

истек срок поверки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В новых правилах не требуется проверка раз в 6 месяцев с записью в журнале.

Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...