Дифманометр


6 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

помогите пожалуйста!не пойму в чем дело. дифманометр стоит Метран 150 CD.постоянно уходит в минус. импульсные линии продувал клапаный блок тоже, плюс поменял его на новый и датчик тоже поменял.все равно разбирал диафрагму все норм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

помогите пожалуйста!не пойму в чем дело. дифманометр стоит Метран 150 CD.постоянно уходит в минус. импульсные линии продувал клапаный блок тоже, плюс поменял его на новый и датчик тоже поменял.все равно разбирал диафрагму все норм.

Как проходит трасса импульсных линий? Обе линии идут по одинаковой трассе? отбор на + и на - с одного места? В жизни чего только не встречала. Еще важно само размещения датчика относительно трубопровода, а так же какая среда и какой перепад дифманометра. При малых перепадах (250, 160 кгс/см2) очень большое влияние оказывает монтаж импульсных и установка дифманометра

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

помогите пожалуйста!не пойму в чем дело. дифманометр стоит Метран 150 CD.постоянно уходит в минус. импульсные линии продувал клапаный блок тоже, плюс поменял его на новый и датчик тоже поменял.все равно разбирал диафрагму все норм.

Как проходит трасса импульсных линий? Обе линии идут по одинаковой трассе? отбор на + и на - с одного места? В жизни чего только не встречала. Еще важно само размещения датчика относительно трубопровода, а так же какая среда и какой перепад дифманометра. При малых перепадах (250, 160 кгс/см2) очень большое влияние оказывает монтаж импульсных и установка дифманометра

да обе линии одинаковы.длина примерно 7 метров до диафрагмы есть два изгиба (колена так сказать).датчик сам установлен перпендикулярно относительно трупобровода. измеряемая среда пар.да малый перепад должен быть.до этого все работало показывало.180-200 кгс/см2 щас то показывает то в минус уходит.началось все после того открыли регулирующий клапан на всю и пошло большое давление пара.сначал думал зазорилось но нет .Все продуваеться отлично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

началось все после того открыли регулирующий клапан на всю и пошло большое давление пара.сначал думал зазорилось но нет .Все продуваеться отлично.

Пар очень капризная среда для измерения, если изменились параметры сделайте еще раз расчет, какие параметры были и какие стали?

Изменено пользователем Lena597
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...