Евгений_СсАМО 0 Опубликовано 31 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2017 Здравствуйте. Есть ли у датчика перепада давления Honeywell ST 3000 плюсовая и минусовая камера? ( Если есть, чем черевато неправильное подключение линий + - ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drewp 15 Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2018 Есть тема про ST3000 - спрошу здесь. Согласно мануалу, этот датчик может выдавать аналоговый выходной сигнал 4...20 мА, цифровой сигнал DE, сигнал по двум видам HART-протокола, сигнал по FieldBus-протоколу. В зависимости от конфигурации конкретного датчика. Вопрос: если датчик находится аналоговом режиме, то в его сигнале 4...20 мА постоянного тока больше никаких составляющих нет? Или, датчик все же генерирует составляющие цифровых протоколов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2018 10 минут назад, drewp сказал: Есть тема про ST3000 - спрошу здесь. Согласно мануалу, этот датчик может выдавать аналоговый выходной сигнал 4...20 мА, цифровой сигнал DE, сигнал по двум видам HART-протокола, сигнал по FieldBus-протоколу. В зависимости от конфигурации конкретного датчика. Вопрос: если датчик находится аналоговом режиме, то в его сигнале 4...20 мА постоянного тока больше никаких составляющих нет? Или, датчик все же генерирует составляющие цифровых протоколов? если аналоговый, то не должен, но даже если и генерирует, то выход 4-20 все равно правильно должен работать как в аналоговом режиме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drewp 15 Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2018 Да вот то-то и оно, что датчик в аналоговом режиме, если верить коммуникатору. И ток 4...20 мА выдает чётко,, без тремора. А на мониторе у оператора на соответствующем параметре показания пляшут. Человек, налаживающий САУ, работающую с этими датчиками, утверждает - плохие датчики, "грязные" миллиамперы выдают. Я говорю - хорошие датчики, с цифровым сигналом. А человек в ответ - тогда, это входные модули цифровой сигнал воспринимают, как помеху. Отключайте, говорит, возможность выдачи цифрового сигнала, оставляйте только аналоговый. А датчики и так в аналоговом режиме находятся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.