Перейти к контенту

Измерение параметров электрической сети при поверке


19 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Уважаемые форумчане!

Перед поверкой необходимо обеспечить необходимые условия, указанные в МП, в том числе напряжение и частоту сети. Напряжение замеряем вольтметром, частоту частотомером - это понятно. В МП на ДИСК-250 встретил коэффициент высших гармоник электрической сети не более 5%. Подскажите пожалуйста, чем вы его измеряете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Yer сказал:

Подскажите пожалуйста, чем вы его измеряете?

Приборы серии С6-ХХ, только через трансформатор

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

32 минуты назад, evGeniy сказал:

только через трансформатор

А какой трансформатор? Есть утвержденного типа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, 5ive сказал:

А какой трансформатор?

понижающий. данные СИ только до 100В

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
Только что, 5ive сказал:

А какой трансформатор? Есть утвержденного типа?

А для чего  в данном случае утвержденного типа???

Вы ведь смотрите относительное содержание гармоник.... Да еще нужно это все до 40-й гармоники. Т.е. 50Гцх40= 2000Гц= 2кГц.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
5 часов назад, Yer сказал:

Уважаемые форумчане!

Перед поверкой необходимо обеспечить необходимые условия, указанные в МП, в том числе напряжение и частоту сети. Напряжение замеряем вольтметром, частоту частотомером - это понятно. В МП на ДИСК-250 встретил коэффициент высших гармоник электрической сети не более 5%. Подскажите пожалуйста, чем вы его измеряете?

вот это посмотрите http://amitron-ek.ru/catalog/4292/135129.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 6 месяцев спустя...

Трансформатор тоже вносит свои нелинейные искажения, этого я так понимаю никто не учитывает)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

ранс вносит искажения если работает в режиме насыщения. Если мощность транса выбрана с запасом, то он наоборот отфильтрует ВЧ помехи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Т.е. занижает Кг. Это нехорошо- но сам меряю этим же методом:rolleyes:. Еще выпускается ПАРМА. Однако следует обратить внимание на то, что искажометры ( С6-11 и им аналогичные) измеряют текущее (мгновенное ) значение Кг. Насколько я помню электрический ГОСТ на параметры сети Кг измеряется( определяется, рассчитывается ) непрерывно в течении недели, исходя из чего мгновенный Кг в 1 000 000% с точки зрения энергетика не есть криминал. По поводу внесения трансом дополнительных искажений- если Кг сети + Кг транса меньше 5 % то всё нормально. Методики поверки требуют, что бы поверка производилась при Кг не более. Определять истинное значение никто не заставляет. Но с точки зрения ГОСТа на сеть- мгновенные замеры это бред.

Изменено пользователем Evgeniy1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
2 часа назад, Evgeniy1 сказал:

Т.е. занижает Кг.

Думаю, вы это не почувствуете. Транс начинает фильтровать не со второй гармоники, а значительно более высоких. Их доля в Кг и так мала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 04.09.2017 в 23:07, scbist сказал:

Думаю, вы это не почувствуете. Транс начинает фильтровать не со второй гармоники, а значительно более высоких. Их доля в Кг и так мала.

Зря вы так думаете, амплитуду гармоник анализируют до 28 гармоники. Не забывайте- сейчас много импульсных источников питания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, Evgeniy1 сказал:

Зря вы так думаете, амплитуду гармоник анализируют до 28 гармоники. Не забывайте- сейчас много импульсных источников питания

Вы действительно думаете, что для поверки надо измерять все гармоники? ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...
В 09.09.2017 в 21:44, evGeniy сказал:

Вы действительно думаете, что для поверки надо измерять все гармоники? ;)

Я в таких случаях не думаю, где гарантия что 99 гармоника по амплитуде не будет больше первой? Требования к Кг частично безумны, как и требования к влажности 65 +-15.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Evgeniy1 сказал:

Я в таких случаях не думаю, где гарантия что 99 гармоника по амплитуде не будет больше первой?

Горе от ума (с)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возможно, но формально требование методик поверки о Кг<5%- полная ерунда, однако аккредитаторы и иные проверяющие строго спрашивают о контроле Кг. Кстати Ваш сарказм однозначно не уместен. Вч составляющие могут создать массу проблем при проведении измерений ( поверки) . И сетевой 50 Гц транс их не задержит. Решайте сами надо ли контролировать только 2,3,4 гармонику, а потом решать из-за чего нестабильность показаний или погрешность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Evgeniy1 сказал:

сетевой 50 Гц транс их не задержит.

 

2 часа назад, Evgeniy1 сказал:

Решайте сами надо ли контролировать только 2,3,4 гармонику, а потом решать из-за чего нестабильность показаний или погрешность.

Уважаемый тезка, очень рад за Вас, что при поверке измеряете каждый раз все гармоники, включая и 50. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
Цитата

 Вч составляющие могут создать массу проблем при проведении измерений ( поверки) . И сетевой 50 Гц транс их не задержит. Решайте сами надо ли контролировать только 2,3,4 гармонику, а потом решать из-за чего нестабильность показаний или погрешность.

Так это... с помощью С6-ххх Вы измеряете либо до  400-ой гармоники... или  до... вольтметр его измеряет до 1 МГц....

Вы о чем?  Вот Дедюхин Вам показал прибор который показывает именно гармоники.... А С6-ххх измеряет нелинейные искажения - т.е все "дерьмо" с исключенной первой (ОСНОВНОЙ) гармоникой  ко всему сигналу...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку