Добрый день! Есть такой вопрос: У нас на предприятии есть система измерения вибрации на компрессорах, которая является элементом системы противоаварийной автоматической защиты, т.е. когда значение параметра выходит за пороговое, включается блокировка (остановка компрессора, изменение режима и т.д.). К какой сфере ГРОЕИ относятся элементы ПАЗ, нужно ли их поверять или достаточно калибровки? В 102 ФЗ все очень расплывчато написано, можно отнести и к обеспечению охраны труда, можно отнести к элементам производственного контроля (ст.3 п.6) Есть ли еще какие-нибудь норативные документы, касающиеся систем ПАЗ на ОПО?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

вопрос сложный, требования о поверке всех СИ входящих в ПАЗ на ОПО нет, надо посмотреть правила РТН, там про компрессоры что-то есть, но по вибрации по-моему требования нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

7 минут назад, Lena597 сказал:

там про компрессоры что-то есть

Приказ РТН от 15 ноября 2013 г. N 542 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" пункт 103. Техническое обслуживание и текущий ремонт дожимающих компрессоров, предохранительной запорной и регулирующей арматуры производится в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей указанного оборудования. По истечении гарантийного срока они должны пройти поверку и сервисное обслуживание.

)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, ASV сказал:

 

Приказ РТН от 15 ноября 2013 г. N 542 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" пункт 103. Техническое обслуживание и текущий ремонт дожимающих компрессоров, предохранительной запорной и регулирующей арматуры производится в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей указанного оборудования. По истечении гарантийного срока они должны пройти поверку и сервисное обслуживание.

)))

И где здесь про приборы? Если сможете сдавайте в поверку "дожимающие компрессора, предохранительную запорную и регулирующую арматуру"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, MatveevNS сказал:

Есть ли еще какие-нибудь норативные документы, касающиеся систем ПАЗ на ОПО?

Конкретно НД, касающиеся систем ПАЗ на ОПО я не обнаружил.

2 часа назад, MatveevNS сказал:

К какой сфере ГРОЕИ относятся элементы

Сфера ГРОЕИ одна, она и есть сфера государственного регулирования.

ФЗ -102ст 1 п. 5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда - под эту строчку можно подогнать все что угодно при желании.

Сама система вибромониторинга , типа Вибробит и пр и др, по кр мере Вибробит иже с нним имеет методику поверки в составе тех документации и может быть поверена целиком.

Разок нас пытались заставить провести поверку датчиков вибрации, но неудачно.

Так что для "вибрации" проводим калибровку, правда не своими силами.

п.с. Надо бы посмотреть в соответствии с какими нормами/правилами установлена  Ваша ПАЗ может там чего написано,  В нашем случае она должна быть и она есть в наличии, с сопровождающими бумажками.

Изменено пользователем ASV
добавил
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день !

Требования правил Ростехнадзора и поверка средств измерений, применяемых в сфере "осуществление производственного контроля..." много раз обсуждались в различных темах форума. Поищите в поиске.

Требование проводить поверку, например,  установлено в  «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» :

"6.6.2. Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (далее - ИИС) должны иметь документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и документы о прохождении поверки. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.11.2015 N 480)"

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

http://regulation.gov.ru/projects#npa=79387 

О внесении изменений в Федеральные нормы и правила   в области промышленной безопасности «Общие требования   к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306

Подведение итогов публичного обсуждения текста проекта нормативного правового акта     15.05.2018  2:00

Краткое изложение целей регулирования      Уточнение требований к обоснованию безопасности опасного производственного объекта в части его разработки, условий, при которых необходимо производить внесение изменений в него

Планируемый срок вступления в силу    Октябрь 2018

 

Проект приказа Ростехнадзора.rtf от 19.04.2018

5. В пункте 10:

а) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:

«сведения о режимах нормальной эксплуатации опасного производственного объекта с указанием (при необходимости) предельных (максимальных и минимальных) безопасных параметров (режимов) технологического процесса и (или) безопасной эксплуатации оборудования;»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«перечень организационных и технических мер безопасности (барьеров безопасности); перечень систем противоаварийной автоматической защиты, контролируемые ими параметры; требования к квалификации персонала;».

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Она у Вас штатная, эта система?  Газпромовский СТО 265-2008 требует поверять штатные системы виброзащиты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

50 минут назад, KIP IPP сказал:

http://regulation.gov.ru/projects#npa=79387 

О внесении изменений в Федеральные нормы и правила   в области промышленной безопасности «Общие требования   к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306

Подведение итогов публичного обсуждения текста проекта нормативного правового акта     15.05.2018  2:00

Краткое изложение целей регулирования      Уточнение требований к обоснованию безопасности опасного производственного объекта в части его разработки, условий, при которых необходимо производить внесение изменений в него

Планируемый срок вступления в силу    Октябрь 2018

 

Проект приказа Ростехнадзора.rtf от 19.04.2018

5. В пункте 10:

а) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:

«сведения о режимах нормальной эксплуатации опасного производственного объекта с указанием (при необходимости) предельных (максимальных и минимальных) безопасных параметров (режимов) технологического процесса и (или) безопасной эксплуатации оборудования;»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«перечень организационных и технических мер безопасности (барьеров безопасности); перечень систем противоаварийной автоматической защиты, контролируемые ими параметры; требования к квалификации персонала;».

посмотрела действующую редакцию, на мой взгляд существенных изменений нет:

"10. Раздел 3 "Условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта" содержит:

сведения о режимах нормальной эксплуатации опасного производственного объекта с указанием предельных значений параметров эксплуатации;

перечень организационных и технических мер безопасности (барьеров безопасности), включая сведения о технологических защитах, блокировках, автоматических регуляторах с уставками срабатывания; перечень систем противоаварийной автоматической защиты, контролируемые ими параметры, уставки срабатывания систем противоаварийной автоматической защиты; требования к квалификации персонала;"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 месяца спустя...
В Tuesday, May 22, 2018 в 13:56, KIP IPP сказал:

Проект приказа Ростехнадзора.rtf от 19.04.2018

Окончательный вариант Приказа, принятый, и прошедший Минюст

Цитата

ПРИКАЗ Ростехнадзора от 12.07.2018 N 298

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 15 ИЮЛЯ 2013 Г. N 306"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.09.2018 N 52050)

И даже со сроком вступления угадали, как раз в октябре )

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку