Перейти к контенту

Выбор пирометра для контроля нагрева контактных соединений


7 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Добрый день коллеги! В сферу моих обязанностей входит осмотр оборудования 0,4-6-10 кВ в том числе проверяю температуру контактных соединений. Тепловизионные обследования проводят другие подразделения, а мне приходится довольствоваться пирометром(который кстати говоря даже не внесен в гос. реестр). Вот в данный момент выбираю СИ для работы, пока склоняюсь к приметрам фирмы Testo... Может кто-то посоветует, или поделится опытом работы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Меня одно время забрасывали рекламой http://www.fluke.com/fluke/ruru/solutions/thermal-imaging/elektritcheskie-sistemi.htm

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Чалов М.А. сказал:

 пока склоняюсь к приметрам фирмы Testo... Может кто-то посоветует,

 Если Testo, то Testo 845 - Инфракрасный термометр с переключаемой оптикой (75:1).   У Fluke подобных не нашел...

В вашем случае важно "пятно визировния" (мишень), сравнимое с размерами контактов (лучше на 1/3 меньше) и расстояние с которого можно осуществить безопасный осмотр оборудования (визирование пирометра).  Минимальный размер мишени определяется только оптикой пирометра. Оптика может быть дискретно переключаемой, либо вариативной - объектив с переменным фокусным расстоянием (с трансфокатором) .

Отработать применение такого пирометра лучше всего на учебной мишени с точечным теплоизлучателем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Чалов М.А. сказал:

Большое спасибо! Я изначально смотрел на testo 835-T1.

Рано еще... Изините, но - посмотрел оба пирометра подробней: testo 835 - пирометр с постоянным фокусным расстоянием, а testo 845 - просто обман покупателей

Ищите с пирометр либо с трасфокатором, либо с постоянным показателем визирования хотя бы 100:1

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
4 часа назад, boss сказал:

Ищите с пирометр либо с трасфокатором, либо с постоянным показателем визирования хотя бы 100:1

А смысл в этих пирометрах?

 

В ‎20‎.‎04‎.‎2017 в 16:54, Чалов М.А. сказал:

Тепловизионные обследования проводят другие подразделения

зачем после них

 

В ‎20‎.‎04‎.‎2017 в 16:54, Чалов М.А. сказал:

проверяю температуру контактных соединений.

Если надо чаще проверять, то лучше взять такой же как у коллег. В случае чего можно поменяться или взять взаймы. Аномальные зоны тепловизор покажет, а с точностью до долей градуса это никому не надо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...