Чалов М.А. 0 Опубликовано 20 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2017 Добрый день коллеги! В сферу моих обязанностей входит осмотр оборудования 0,4-6-10 кВ в том числе проверяю температуру контактных соединений. Тепловизионные обследования проводят другие подразделения, а мне приходится довольствоваться пирометром(который кстати говоря даже не внесен в гос. реестр). Вот в данный момент выбираю СИ для работы, пока склоняюсь к приметрам фирмы Testo... Может кто-то посоветует, или поделится опытом работы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 20 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2017 Меня одно время забрасывали рекламой http://www.fluke.com/fluke/ruru/solutions/thermal-imaging/elektritcheskie-sistemi.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 20 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2017 1 час назад, Чалов М.А. сказал: пока склоняюсь к приметрам фирмы Testo... Может кто-то посоветует, Если Testo, то Testo 845 - Инфракрасный термометр с переключаемой оптикой (75:1). У Fluke подобных не нашел... В вашем случае важно "пятно визировния" (мишень), сравнимое с размерами контактов (лучше на 1/3 меньше) и расстояние с которого можно осуществить безопасный осмотр оборудования (визирование пирометра). Минимальный размер мишени определяется только оптикой пирометра. Оптика может быть дискретно переключаемой, либо вариативной - объектив с переменным фокусным расстоянием (с трансфокатором) . Отработать применение такого пирометра лучше всего на учебной мишени с точечным теплоизлучателем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Чалов М.А. 0 Опубликовано 21 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 Большое спасибо! Я изначально смотрел на testo 835-T1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 1 час назад, Чалов М.А. сказал: Большое спасибо! Я изначально смотрел на testo 835-T1. Рано еще... Изините, но - посмотрел оба пирометра подробней: testo 835 - пирометр с постоянным фокусным расстоянием, а testo 845 - просто обман покупателей Ищите с пирометр либо с трасфокатором, либо с постоянным показателем визирования хотя бы 100:1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 21 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 4 часа назад, boss сказал: Ищите с пирометр либо с трасфокатором, либо с постоянным показателем визирования хотя бы 100:1 А смысл в этих пирометрах? В 20.04.2017 в 16:54, Чалов М.А. сказал: Тепловизионные обследования проводят другие подразделения зачем после них В 20.04.2017 в 16:54, Чалов М.А. сказал: проверяю температуру контактных соединений. Если надо чаще проверять, то лучше взять такой же как у коллег. В случае чего можно поменяться или взять взаймы. Аномальные зоны тепловизор покажет, а с точностью до долей градуса это никому не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anita 0 Опубликовано 22 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2017 Мы на предприятии используем пирометы фирмы Optris, также неплохие Raytek. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее