cheprik 0 Опубликовано 6 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 Доброго времени суток друзья, хотелось бы узнать какое оборудование необходимо для поверки АИИ КУЭ. Хотим аккредитоваться на поверку АИИС КУЭ необходимо оборудование. может какие то тонкости подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 6 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 Два мультиметра (рекомендую Ресурс-ПЭ) для измерения вторичной нагрузки ТТ, ТН и для измерения значения падения напряжения в линии ТН-счетчик (поэтому два). И самое "радостное" - радиочасы утвержденного типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
roma213 19 Опубликовано 6 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 Энерготестер ПКЭ-А производства НПП "Марс-Энерго" тоже довольно-таки неплохой прибор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 6 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 2 часа назад, cheprik сказал: Хотим аккредитоваться на поверку АИИС КУЭ ... может какие то тонкости подскажите По-моему рынок - уже поделен... Услуга поверки АИИС КУЭ - это, в первую очередь, возможность поверки ТТ и ТН... а потом уже: 1 час назад, Metertester сказал: самое "радостное" - радиочасы утвержденного типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cheprik 0 Опубликовано 7 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2017 (изменено) Цитата Два мультиметра (рекомендую Ресурс-ПЭ) для измерения вторичной нагрузки ТТ, ТН и для измерения значения падения напряжения в линии ТН-счетчик (поэтому два). И самое "радостное" - радиочасы утвержденного типа. Т.е. 3 прибора всего лишь необходимо , и все? Изменено 7 Июля 2017 пользователем cheprik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2017 Ну, я не упомянул о всякой "хрени": термометр, гигрометр, барометр, миллитесламетр. Посмотрите МИ 3000-2006 или РМГ 133-2013, он более актуальный. А по поводу поверки возможности (аккредитации) ТТ и ТН, смотрим МИ 3000 (в РМГ 133 то же самое, но МИ у меня в ворде): 8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической энергии. УСПД. При обнаружении просроченных свидетельств о поверке измерительных компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к окончанию, дальнейшие операции по поверке ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительных компонентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2017 5 часов назад, Metertester сказал: Ну, я не упомянул о всякой "хрени": И не надо... 5 часов назад, Metertester сказал: дальнейшие операции по поверке ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительных компонентов. "Кто ТТ и ТН поверяет девушку ужинает, тот и АИС КУЭ поверяет ее и танцует" © Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2017 23 часа назад, boss сказал: Услуга поверки АИИС КУЭ - это, в первую очередь, возможность поверки ТТ и ТН... а потом уже: Доводилось поверять только АСКУЭ. Потому как интервал поверки тр-ров может отличаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее