Были проблемы при поверке ТН с УПТН для Энергомонитора?


7 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Столкнулись с проблемой при поверке ТН 110 кВ. На УПТН появляются наводки даже при отсутствии подключенных к нему проводов. При поверке ТН 10 кВ таких проблем не возникает. Корректировку пробовали, но она странная какая-то. Несколько раз сделаешь прежде чем погрешность меньше станет, но она не помогает. В чем может быть причина? З.Ы. При замене УПТН+Энергомонитор на КТН-03 проблема пропадает.

uptn.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Сергей Владимирович сказал:

Комплект Средств Поверки

A... Мудрёно как). У нас ПВЕ-110, ПВЕ-10 и на выходе УИН на УПТН и Энергомонитор 3.3Т

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

)) а у нас ИОГ и ДН 220 и тоже проблемы то и дело с корректировкой. пока грешим на ДН после проверки видно будет. найдете решение Вашей проблемы, опишите?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, Сергей Владимирович сказал:

)) а у нас ИОГ и ДН 220 и тоже проблемы то и дело с корректировкой. пока грешим на ДН после проверки видно будет. найдете решение Вашей проблемы, опишите?

Договорились. Все таки скорее всего УПТН накрылся(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...