Аргус 0 Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2017 Уважаемые метрологи! Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов установлено, что, при превышении концентрации паров нефтепродуктов на площадках сливоналивных станций и пунктов слива-налива более 20% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) должны быть установлены блокировки по прекращению операций слива-налива и сигнализация, оповещающая о запрете запуска двигателей автомобилей. Для контроля довзрывной концентрации паров нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива) нами были выбраны датчики-сигнализаторы ДАТ-М-05ГХ (номер в Государственном реестре средств измерений 32941-15). При расчете метрологической характеристики измерительного канала при рабочих условиях эксплуатации (при максимальных отклонениях от номинальных значений температуры окружающей среды и атмосферного давления) была получена погрешность ±17,93 % НКПРП. Возможно ли применять датчики-сигнализаторы ДАТ-М-05ГХ для контроля превышения НКПР 20%? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2017 Может тут ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 15 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2017 http://ntdm.metrologu.ru/search/при управлении технологическими процессами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее