Здравствуйте!

Как должно быть организовано измерение количества электрической энергии при выводе линии (оборудования) в ремонт если перетока по линии фактически нет, а средство измерения (счетчик) переток фиксирует?

что имеем сейчас: (реальный пример сети ФСК, АИИС имеет класс соответствия требованиям оптового рынка)

ВЛ выводится в ремонт,  на проходных ТТ устанавливают заземляющие ножи с обоих сторон, по первичной цепи ТТ по замкнутому контуру начинает протекать ток (небольшой) который прекрасно учитывается счетчиком по вторичным цепям

в методике измерений на АИИС КУЭ этот момент не рассмотрен.

сейчас персоналом помечаются данные как некоммерческие, составляются акты выполнения ремонта

 

как правильно должно быть описано измерение с помощью АИИС КУЭ в этом случае?

может есть примеры МВИ, или проектных решений где этот случай описан? 

 

спасибо!

(может уже вопрос был, но сходу поиском не нашел)

 

  

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Потребление электроэнергии есть? Да.

Счётчик это считает? Да.

Кто должен за неё платить? Тот, кто потребляет. И это информация должна быть коммерческой.

Примерно также учитываются условно-постоянные напряжения в высоковольтных трансформаторах. Если они под нагрузкой, а потребления нет - то эти потери всё равно учитываются.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, Mihael сказал:

Потребление электроэнергии есть? Да.

Да нет же его.

Линия разомкнута. А трансформатор заземлен с двух сторон.

 

Может следует "вылечить" заземление?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может, что-то не понял.

Счётчик стоит на границе балансовой принадлежности? Счётчик чей? Ваш или поставщика?

Вообще этот случай должен быть отражен в методике расчёта потерь в алгоритме приведения результатов измерений от точки измерений к точке поставки.

Получается, что счётчик считает наведённую энергию в обесточенной линии? Если так, то да - данные некоммерческие.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

скажем так,для примера

имеем токи меньше 0,02 Iном (по МВИ в этом случае погрешность не нормируется) но этот ток выше стартового для счетчика.. 

в МВИ есть пункт: 

При отказе какого-либо ИК АИИС КУЭ или переводе линии на другую секцию шин (с основной на резервную) допускается временно, на время восстановительных работ, использовать для коммерческих расчетов статистическую информацию, рассчитанную на основе данных, полученных в период, непосредственно предшествующий моменту отказа (данные, хранящиеся в памяти микропроцессора счетчика, записи в оперативных журналах и т п.

сейчас персоналом АИИС КУЭ вручную (функция не автоматизирована) принимается решение отмечать данные когда линия была в ремонте статусом "некоммерческие" и составлять акт на лишние КВтч.    

 

может правильнее следовало в МВМ прописать случаи, когда данные принимать нулевыми?

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

открыл для себя, что измерение количества ЭЭ с помощью СИ (АИИС КУЭ)

и коммерческий учет ЭЭ это разные вещи!

(для коммерческого учета принимаются данные, полученные с помощью АИИС КУЭ + алгоритмы приведения величины ЭЭ к точкам поставки (согласованные между смежными субъектами ОРЭ в перечне средств измерений (ПСИ)) - вот тут то и прописываются способы замещения некоммерческой информации (в нашем случае это расход ЭЭ за 30 мин), причем решение коммерческая/некоммерческая принимает персонал эксплуатирующий АИИС КУЭ на основе экспертной оценки и дополнительной инструментальной проверки подозрительного ИК)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Когда токи меньше 0,02 Iном, просто не нормирована погрешность, но в базу АИИС всё равно заливается информация о количестве электроэнергии.

Поскольку АИИС это автоматизированная, а не автоматическая, система, то какие-то вещи делаются вручную. Как в приведенном решении о статусе  информации. Статус информации устанавливается в макете. Если информация со статусом некоммерческая, то производится её замещение.

 

 Методы замещения информации изложены в МИ 2808-2003. Часть из них обычно прописывают в МВИ. И статистические данные используют для замещения, и данные ежегодных контрольных измерений и т.д..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

50 минут назад, Mihael сказал:

Если информация со статусом некоммерческая, то производится её замещение.

причем замещение производится при формировании итогового акта потребления, сами результаты измерений в базе не должны изменяться

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

36 минут назад, varlok сказал:

причем замещение производится при формировании итогового акта потребления, сами результаты измерений в базе не должны изменяться

Да, в макете замещаются.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...