Oleg_Kim 0 Опубликовано 23 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2017 Доброго времени суток уважаемые метрологи, заранее приношу свои извинения за орфографию так как с ней не особо дружу. Нужна ваша помощь я работаю в городе Актау Республики Казахстан м/р Кажанбасмунай на объекте КУУН (СИКН) сегодня столкнулся с такой проблемой, измерительная линия закрыта (вход-выход запломбированы) насосы отключены но на линии временами появляется расход от 4,7-8,1 т/ч (Тонн в час) то есть расход появляется на час с копейками ( бывает 67 минут, 46 минут. Каждый раз по разному) и затем пропадает на несколько часов (бывает на 5 часов, бывает что на 2 часа. Так же как и с расходом по разному) , температура не меняется то есть какая была и до расхода, давление 0, плотность не меняется то есть какая была и до расхода. Пошёл проверять наличие алармов на трансмиттере MVD 2700, висело 2 ошибки А102 и А107, после чего пошёл искать расшифровку алармов в инструкции по эксплуатации MVD 2700 и вот что нашёл: 1) A102 Drive over range Превышения напряжения на катушке возбуждения 2) A107 Power reset occurred Восстановление питания Не требуется никаких действий После чего подтвердил алармы через местное управление трансмиттера (так-как сама голова стоит опломбирована) ошибки ушли показывает NO Alarms, затем сделал перезагурку расходомера. Далее через некоторое время снова появляется расход ~4,7 т/ч. Пошёл снова проверять наличие алармов, на дисплее трансмиттера пишет NO Alarms. После того как прошло примерно минут 40-50 расход пропал и появились алармы А102 и А100: 1)A100 Analog output 1 Насыщение аналогового выхода 1 Измените шкалу миллиамперного выхода 2)A102 Drive over range Превышения напряжения на катушке возбуждения Диагностику сделать не могу так как голова запломбирована. Ребята если кто то сталкивался с таким подскажите может быть можно решить эту проблему не снимая пломбы с трансмиттера так как расходомер прошёл проверку буквально месяц назад, кстати такая проблема была во время поверки ребята решили её перезагрузив сам расходомер и данная проблема не появлялась по сей день но буквально вчера снова появилась и перезагрузка уже не помогает. Ребята надеюсь на вашу помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Triac 8 Опубликовано 24 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2017 (изменено) если трубопровод отсечен с двух сторон, при незначительном понижении температуры, происходит вакуумирование, вероятно давление не 0 и ниже просто у преобразователя давления диапазон настроен от 0. Вероятно в трубках массомера происходит выделение насыщенных паров или из за вакумирования происходит неравномерные напряжения в измерительных трубках, в следствии этого могут проявляться указанные Вами признаки. Кроме того нужно проверить правильность монтажа расходомеров, могут возникать механические напряжения в трубопроводах и вследствие незначительная деформация массомера. Обычно в 99% случаев все таки вакуумирование трубопровода. Крайне редко бывает влияние вибрации например от клапана или шайбы, да и то замечал только на массомерах Promass 83. Если есть дренажи, попробуйте немного дренировать. Загиб трубы массомера направлен вниз или вверх? Если плотность не меняется совсем, вероятно она зафиксирована программно из-за наличия ошибок. Изменено 24 Октября 2017 пользователем Triac Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Triac 8 Опубликовано 24 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2017 Если у вас подключен датчик давления к трансмиттеру подключиться сможете через него с помощью hart коммуникатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg_Kim 0 Опубликовано 24 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2017 Благодарю за помощь Triac дело было именно в вакууме, только вот додумался я до этого чуть позже как выложил тему, я просто не учёл этот факт, было принято решение просто открыть выходную запорную арматуру и уровнять давление после чего всё пошло как по маслу сейчас сижу и наблюдаю заодно включил обогрев линии так-как он был выключен. Еще раз огромное спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 24 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2017 (изменено) 2 часа назад, Triac сказал: Кроме того нужно проверить правильность монтажа расходомеров, могут возникать механические напряжения в трубопроводах и вследствие незначительная деформация массомера 1 час назад, Oleg_Kim сказал: Благодарю за помощь Triac дело было именно в вакууме, У нас вроде было "монтажное" объяснение, 2 Oleg_Kim - может еще и это ,не торопитесь, понаблюдайте еще какоето время..., особенно весной/летом Изменено 24 Октября 2017 пользователем KIP IPP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее