Георгий Медоед 0 Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2018 Доброго дня! Интересует такой вопрос: в измерительном комплексе электроэнергии стоят трансформаторы тока 0,66 кВ тип ТТИ (периодичность поверки каждые 4 года) 1. Можно ли на месте провести поверку трансформаторов, без снятия пломб? 2. И какой документ по итогам выдается? p.s. в паспортах трансформаторов нет места где можно поставить оттиск клейма поверителя. Заранее благодарен за Ваши ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2018 1 час назад, Георгий Медоед сказал: трансформаторы тока 0,66 кВ тип ТТИ (периодичность поверки каждые 4 года) № в ГРСИ 28139-07 http://nd-gsi.ru/grsi/280xx/28139-07.pdf Поверка по ГОСТ 8.217-2003 http://gostrf.com/normadata/1/4294815/4294815066.pdf 1 час назад, Георгий Медоед сказал: 1. Можно ли на месте провести поверку трансформаторов, без снятия пломб? В 2016 году поверял местный ЦСМ на месте эксплуатации со снятием пломб 1 час назад, Георгий Медоед сказал: 2. И какой документ по итогам выдается? По результатам поверки на каждый ТТИ-А выдали свидетельство о поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2018 2 часа назад, Георгий Медоед сказал: 1. Можно ли на месте провести поверку трансформаторов, без снятия пломб? Вам надо сначала известить энергоснабжающую организацию, чтобы они сняли свои пломбы. Иначе можете попасть на штраф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Георгий Медоед 0 Опубликовано 12 Февраля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2018 21 час назад, evGeniy сказал: Вам надо сначала известить энергоснабжающую организацию, чтобы они сняли свои пломбы. Иначе можете попасть на штраф Как раз и интересует этот вопрос с технической точки зрения относительно распломбировки......вопрос такой очень щепетильный.....знаю что кто-то умудряется поверять трансформаторы тока без снятия пломб....вот и думаю как это может происходить? p/s/ Приходили как-то из ресурсноснабжающей организации делать инструментальную проверку узла учета, пломбы с трансформаторов тока не снимали!!! И установили что:" один ТТ по одной фазе вышел из строя. Отсутствует ток во вторичной цепи, при наличии тока в первичной цепи. Пломбу снимали только с испытательной клемной колодки....вот как они умудрились? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 12 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2018 1 час назад, Георгий Медоед сказал: Как раз и интересует этот вопрос с технической точки зрения относительно распломбировки......вопрос такой очень щепетильный.....знаю что кто-то умудряется поверять трансформаторы тока без снятия пломб....вот и думаю как это может происходить? Никак нельзя поверить трансформаторы без распломбировки клеммной коробки 1 час назад, Георгий Медоед сказал: И установили что:" один ТТ по одной фазе вышел из строя. Отсутствует ток во вторичной цепи, при наличии тока в первичной цепи. А чего там сложного то? Накинули токовые клещи и увидели отсутствие тока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.