Перейти к контенту

Поверка трансформаторов тока 0,66 кВ тип ТТИ


5 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Доброго дня! Интересует такой вопрос:

в измерительном комплексе электроэнергии  стоят трансформаторы тока 0,66 кВ тип ТТИ (периодичность поверки  каждые 4 года)

1. Можно ли на месте провести поверку трансформаторов, без снятия пломб?

2. И какой документ по итогам выдается? 

p.s. в паспортах трансформаторов нет места где можно поставить оттиск клейма поверителя.

 

Заранее благодарен за Ваши ответы!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Георгий Медоед сказал:

трансформаторы тока 0,66 кВ тип ТТИ (периодичность поверки  каждые 4 года)

№ в ГРСИ 28139-07 http://nd-gsi.ru/grsi/280xx/28139-07.pdf

Поверка по ГОСТ 8.217-2003 http://gostrf.com/normadata/1/4294815/4294815066.pdf

1 час назад, Георгий Медоед сказал:

1. Можно ли на месте провести поверку трансформаторов, без снятия пломб?

В 2016 году поверял местный ЦСМ на месте эксплуатации со снятием пломб

1 час назад, Георгий Медоед сказал:

2. И какой документ по итогам выдается? 

По результатам поверки на каждый ТТИ-А выдали свидетельство о поверке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Георгий Медоед сказал:

1. Можно ли на месте провести поверку трансформаторов, без снятия пломб?

Вам надо сначала известить энергоснабжающую организацию, чтобы они сняли свои пломбы. Иначе можете попасть на штраф;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

21 час назад, evGeniy сказал:

Вам надо сначала известить энергоснабжающую организацию, чтобы они сняли свои пломбы. Иначе можете попасть на штраф;)

Как раз и интересует этот вопрос с технической точки зрения относительно распломбировки......вопрос такой очень щепетильный.....знаю что кто-то умудряется поверять трансформаторы тока без снятия пломб....вот и думаю как это может происходить?

p/s/ Приходили как-то из ресурсноснабжающей организации делать инструментальную проверку узла учета, пломбы с трансформаторов тока не снимали!!! И установили что:"  один ТТ по одной фазе вышел из строя. Отсутствует ток во вторичной цепи, при наличии тока в первичной цепи. 

Пломбу снимали только с испытательной клемной колодки....вот как они умудрились?

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Георгий Медоед сказал:

Как раз и интересует этот вопрос с технической точки зрения относительно распломбировки......вопрос такой очень щепетильный.....знаю что кто-то умудряется поверять трансформаторы тока без снятия пломб....вот и думаю как это может происходить?

Никак нельзя поверить трансформаторы без распломбировки клеммной коробки 

1 час назад, Георгий Медоед сказал:

И установили что:"  один ТТ по одной фазе вышел из строя. Отсутствует ток во вторичной цепи, при наличии тока в первичной цепи. 

А чего там сложного то? Накинули токовые клещи и увидели отсутствие тока

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...