Перейти к контенту

МПИ электросчётчиков


14 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

У нас в организации имеется счётчик электрической энергии трёхфазный ПСЧ-4А, выпущен в 2007г., в паспорте указан межповерочный интервал (МПИ) - 16 лет. При плановой проверке (февраль 2018г.) работы счётчика, организация, ведущая надзор и учёт за измерительными приборами, выписала предписание заменить на новый, ссылаясь на истечение МПИ. На момент проверки паспорт не предоставлялся. В Организацию направили письмо (с копией паспорта) о пересмотре результатов проверки, но ответ был таков: "Мы направим запрос на завод-изготовитель по МПИ этих счётчиков".

Вопрос: 1. Имеет право завод-изготовитель электросчётчиков изменить МПИ (в сторону уменьшения) на счётчик, ранее им выпущенный? 

 2. Имеет право энергоснабжающая организация, ведущая надзор за эксплуатацией приборов учёта, подвергать сомнению МПИ, установленный изготовителем счётчиков (при прочих условиях соблюдения требований изготовителя по эксплуатации)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 Просто так не имеет

2 Вам надо взять описание типа вашего счетчика с учетом года выпуска. Вопрос должен сняться

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Алексей-Метр сказал:

2. Имеет право энергоснабжающая организация, ведущая надзор за эксплуатацией приборов учёта, подвергать сомнению МПИ, установленный изготовителем счётчиков (при прочих условиях соблюдения требований изготовителя по эксплуатации)?

 

2 часа назад, evGeniy сказал:

2 Вам надо взять описание типа вашего счетчика с учетом года выпуска. Вопрос должен сняться

http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx

24351-03 Счетчики электрической энергии трехфазные статические ПСЧ-4АП.05.2 ФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), г.Нижний Новгород  до 01.03.2008 - Межповерочный интервал - 8 лет

23770-02 Счетчики электрической энергии трехфазные статические ПСЧ-4АР.05 ФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), г.Нижний Новгород до 01.11.2007 - Межповерочный интервал - 8 лет; с 2004 г. - 16 лет

Изменено пользователем владимир 332
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, evGeniy сказал:

с учетом года выпуска.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, evGeniy сказал:
  11 часов назад, evGeniy сказал:

с учетом года выпуска.

Так год выпуска ТС озвучил

12 часов назад, Алексей-Метр сказал:

счётчик электрической энергии трёхфазный ПСЧ-4А, выпущен в 2007г.

По году 24351-03, 23770-02 подходят.

Тогда уж по дате (месяцу) выпуска, а точнее по типу (модели) - ПСЧ-4АП.05.2 или ПСЧ-4АР.05

Если ПСЧ-4АР.05 и выпущен до 01.11.2017, то 16лет, у ПСЧ-4АП.05.2 - 8 лет

P.S. А эти позднее

40960-09 Счетчики электрической энергии трехфазные статические ПСЧ-4АР.05.2МФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), г.Нижний Новгород до 01.01.2015 -МПИ 16 лет

40960-09Счетчики электрической энергии трехфазные статические ПСЧ-4АР.05.2МФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), г.Нижний Новгород до 01.08.2014 МПИ 16 лет

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

18 минут назад, Алексей-Метр сказал:

Пока ничего не понятно, есть ещё мнения?

Вам же все объяснили. ;) Что ещё хотели б услышать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Алексей-Метр сказал:

Пока ничего не понятно, есть ещё мнения?

Полную дату выпуска в студию. Других мнений не будет. И быть не должно)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, evGeniy сказал:
1 час назад, Алексей-Метр сказал:

Пока ничего не понятно, есть ещё мнения?

Вам же все объяснили. ;) Что ещё хотели б услышать?

Оказалось не все так просто. Условное обозначение счетчика у ТС  ПСЧ-4А.05.2. табл.1 по ОТ 23770-02 Счетчики электрической энергии трехфазные статические ПСЧ-4АР.05 http://nd-gsi.ru/grsi/235xx/23770-02.pdf

и межповерочный интервал - 16 лет. Ответил в личке.

P.S. По №24351-03 http://nd-gsi.ru/grsi/240xx/24351-03.pdf

Счетчики электрической энергии трехфазные статические ПСЧ-4АП.05.2

Нет такого условного обозначения ПСЧ-4А.05.2 в табл.1.

Там межповерочный интервал - 8 лет.

Изменено пользователем владимир 332
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

16 минут назад, 5ive сказал:

Полную дату выпуска в студию. Других мнений не будет. И быть не должно

По сообщению ТС в личке

Цитата

У нас счётчики ПСЧ-4А.05.2. Выпущены 30.05.07г. и 26.10.07г.

Мой ответ в личке и в предыдущем посте.

Изменено пользователем владимир 332
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Понятно, спасибо, обнадёживающе. Подождём ответа от организации "выкатившей эту проблему"...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Удачи Вам!

P.S. Просьба: по поступления ответа "выкатившей" организации результаты сообщите... 

Изменено пользователем владимир 332
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

Владимир 332, всё решилось! 

От организации, ведущий надзор за счётчиками, пришли люди, восстановили пломбы, переписали Акт проверки задним числом (тем, что была первый раз), указав срок следующей поверки - 2023г.

Свою ошибку ох как трудно им признавать, но нервы мне помотали немного.

Спасибо за разъяснения и поддержку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

41 минуту назад, Алексей-Метр сказал:

От организации, ведущий надзор за счётчиками, пришли люди, восстановили пломбы, переписали Акт проверки задним числом (тем, что была первый раз), указав срок следующей поверки - 2023г.

Свою ошибку ох как трудно им признавать, но нервы мне помотали немного.

Рад за Вас. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...