Калибровка трансформаторов тока 35-110 кВ на месте установки.


Misha_32

4 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток, Уважаемые! Имеются ТТ 110 кВ типа ТОГ-110 300/5. Данные ТТ установлены на ОРУ-110 кВ подстанции на высоте от земли 8 м. Вторичные цепи в релейном шкафу на поверхности земли. Как быть с подключением к первичной обмотке? Будет ли правильным сделать спуски с первички на землю и подключиться к калибровочному оборудованию? Поделитесь, пожалуйста, опытом калибровки (поверки) ТТ 35-110 кВ, а так же ТН, которые расположены на высоте на месте установки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

14 минут назад, Misha_32 сказал:

Доброго времени суток, Уважаемые! Имеются ТТ 110 кВ типа ТОГ-110 300/5. Данные ТТ установлены на ОРУ-110 кВ подстанции на высоте от земли 8 м. Вторичные цепи в релейном шкафу на поверхности земли. Как быть с подключением к первичной обмотке? Будет ли правильным сделать спуски с первички на землю и подключиться к калибровочному оборудованию? Поделитесь, пожалуйста, опытом калибровки (поверки) ТТ 35-110 кВ, а так же ТН, которые расположены на высоте на месте установки.

Михаил а осуществляют ли у вас выездную поверку трансформаторов тока.  ЦСМ Московской области делает выездную поверку только от N -го количества (и то не охотно). Не легче вам их заменить на новые (с поверкой)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Осуществляют. Большой объём ТТ. Есть частные случаи, касательно, ТТ 110 кВ. Не вижу целесообразным менять ТТ на новые, например, ТГФ-110 кВ с МКИ 1 раз в 4 года.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Misha_32 сказал:

Доброго времени суток, Уважаемые! Имеются ТТ 110 кВ типа ТОГ-110 300/5. Данные ТТ установлены на ОРУ-110 кВ подстанции на высоте от земли 8 м. Вторичные цепи в релейном шкафу на поверхности земли. Как быть с подключением к первичной обмотке? Будет ли правильным сделать спуски с первички на землю и подключиться к калибровочному оборудованию? Поделитесь, пожалуйста, опытом калибровки (поверки) ТТ 35-110 кВ, а так же ТН, которые расположены на высоте на месте установки.

А другого варианта нет. Придется запасаться длинными изолированнымм проводами и тянуть до земли...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах