Docker66 0 Опубликовано 11 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2018 Здравствуйте! Учет расхода природного газа. В документации на ROCLINK 800 Configuration Software, в разделе 4.12 MVS Sensor есть поле Action on Failure (действие при неисправности), в котором можно выбрать или предыдущее сохраненное значение (Hold Last Value) или некоторое константное значение, введенное в поле Fault Value. Т.е., насколько я понял, при выходе какого-то датчика (давления, перепада давления или температуры) из строя, в расчете расхода газа будут использоваться указанные выше значения. Теперь сам вопрос: 1) в каких случаях выбирается предыдущее значение, а в каких константное? Кто должен выбирать - поставщик газа, метролог ...? 2) Можно ли вообще применять какие-то константы вместо реальных физических значений? Как это согласуется с правовыми актами? 3) Как на это смотрят поставщики газа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GORSKIY 1 Опубликовано 18 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2018 Использование условно-постоянных констант согласовывается с поставщиком при проектировании и сдаче узла учета в эксплуатацию. При этом рассчитывается погрешность измерения расхода газа при использовании таких констант, исходя из диапазона их изменения. Чаще всего такими константами являются плотность газа при ст.у. и барометрическое давление. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 18 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2018 38 минут назад, GORSKIY сказал: Чаще всего такими константами являются плотность газа при ст.у. и барометрическое давление. ....состав газа, А так же значения параметров при нештатных ситуациях Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.