Подскажите какой конкретно регламент требует заполнение ОТ ? Приложение 11.1 там техн. требования к АИИС КУЭ, их мы выполням.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, turbina78 сказал:

Подскажите какой конкретно регламент требует заполнение ОТ ? Приложение 11.1 там техн. требования к АИИС КУЭ, их мы выполням.

чем подтвердите?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, Lena597 сказал:

чем подтвердите?

Вопрос конечно интересный...в общих чертах в ОТ сказано всё:

1-й уровень (ИИК ТИ) - измерительно-информационный комплекс точек измерения,
включающий в себя трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,5 по ГОСТ 7746, трансформаторы
напряжения (ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983 и счетчики активной и
реактивной электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.01 класса точности 0,58 по ГОСТ 30206 для
активной электроэнергии и класса точности 1,0 по ГОСТ 26035 для реактивной энергии,
установленные на объектах, указанных в таблице 1 (2 точки измерений).
2-й уровень (ИВКЭ) - информационно вычислительный комплекс электроустановки,
включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTU 325L-E2-512-M2-B2
(Госреестр Рф N'Q 19495-03), устройство синхронизации системного времени (УССВ) и
каналообразующую аппаратуру.
3-й уровень (ИВК) - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий
в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, автоматизированные
рабочие места персонала и программное обеспечение (ПО).

Нет конкретики какое ПО ИВК  по треб. МИ 2999-2018.(Документ носит рекомендательный характер.) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Лет десять назад с этим АИИС КУЭ зашли на ОРЭ ( с этим ОТ) , правда недолго , потом обратно в розницу ушли. Вопрос в том стоит ли актуализировать и на основании чего, параллельно задал этот вопрос  экспертам отдела экспертизы АО "АТС".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 20.03.2020 в 13:48, turbina78 сказал:

имеется  АИИС КУЭ и описание типа 2007 г.в. ничего не меняли,  решили выйти на оптовый рынок электроэнергии .

1. Требуется каким то образом обновлять описание типа ? 

2. В описание типа  процесс СОЕВ описан мельком ,в тексте  прописан УСПД и что к нему подсоединён УССВ и больше нигде.

2-й уровень (ИВКЭ) - информационно вычислительный комплекс электроустановки,
включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTU 325L-E2-512-M2-B2
(Госреестр Рф N'Q 19495-03), устройство синхронизации системного времени (УССВ) и
каналообразующую аппаратуру.

 

Если в Описании типа нет "косяков" (например, часто номер в реестре не соответствует году выпуска ТТ или ТН) и если есть методика измерений, при выполнении прочих требований АТС, наверное можно

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, turbina78 сказал:

Лет десять назад с этим АИИС КУЭ зашли на ОРЭ ( с этим ОТ) , правда недолго , потом обратно в розницу ушли. Вопрос в том стоит ли актуализировать и на основании чего, параллельно задал этот вопрос  экспертам отдела экспертизы АО "АТС".

Попытка не пытка, но сейчас В АТС требования все же жёстче, проверяют все более тщательно и каждый раз едем на испытания как на голгофу. А Вам точно ОРЭМ нужен? на рознице проще 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ответ эксперта АТС:

 Сможете, описание всех уровней имеется.

В дальнейшем, при внесении изменений, влекущих переоформление описания типа, выполнить требования МИ 2999-18 .

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

Тема ушла далеко от заданного вопроса. Хотя правильного ответа на него не было дано.

Для работы на розничном рынке регистрировать, получать Свидетельство ОТ и поверять АИИС нет необходимости. По сути это будет являться просто сбором данных. Нормативными актами не регламентируется каким образом вы собираете данные с ПУ, или ноут с таблеткой, или удалённо через модем. Кроме того вы этим самым можете избавить себя от обязательств исполнения ПП №890 (в том числе изменений к правилам, которые сейчас на обсуждении - распространение на все сбыты и потребителей).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку