nestee 3 Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2018 Добрый день, в котельных установлены измерители давления АДМ, в описании типа указано - вне сферы государственного регулирования, на измерения они не влияют, поверка обязательна, или можно делать калибровку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2018 2 часа назад, nestee сказал: Добрый день, в котельных установлены измерители давления АДМ, в описании типа указано - вне сферы государственного регулирования, на измерения они не влияют, поверка обязательна, или можно делать калибровку? А зачем вам измерители давления если они "не влияют на измерения"? И что это вообще значит "не влияют на измерения"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 5 Июля 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2018 3 часа назад, nestee сказал: на измерения они не влияют Манометр не влияет на измерения, это интересная фраза. Посмотрел в сети про АДМ Цитата Стрелочный манометр с токовым выходом АДМ-100.3 предназначен для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей, паров и газов в стандартный выходной сигнал постоянного тока, а также для визуального отображения измеряемого давления. Область применения Применяется в жилищно-коммунальном хозяйстве, в системах централизованного контроля и управления технологическими процессами на объектах тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения, в распределительных сетях, а также в локальных системах автоматизации насосного, компрессорного и другого оборудования. Я бы поверял. Все-таки котельная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2018 4 часа назад, scbist сказал: Я бы поверял. Все-таки котельная. а он вообще в реестре? В котельной не все манометры поверяются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 5 Июля 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2018 26 минут назад, Lena597 сказал: а он вообще в реестре? 8 часов назад, nestee сказал: в описании типа указано 27 минут назад, Lena597 сказал: В котельной не все манометры поверяются Согласен, но топикстартер не указал функций, поэтому, чтобы голова не болела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nestee 3 Опубликовано 6 Июля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2018 СИ предназначено для контроля давления, но если нужно узнать конкретную величину, есть дублирующие поверенные манометры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 6 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2018 15 минут назад, nestee сказал: СИ предназначено для контроля давления, но если нужно узнать конкретную величину, есть дублирующие поверенные манометры. манометр? для контроля давления? не может этого быть!!! Укажите какой параметр он измеряет в технологическом цикле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.