Перейти к контенту

Проверка газоанализаторов


11 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Подскажите, каким-нибудь документом регламентируются сроки проведения (периодичность) проверок срабатывания газоанализаторов (сигнализаторов загазованности) на метан (природный газ) проверочными газовыми смесями на месте установки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В руководстве по эксплуатации об этом сказано, к примеру в РЭ на СТМ-10 сказано, что необходимо производить срабатывание сигнализаторов загазованности 1 раз в 45 дней...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...
В 12.07.2018 в 16:10, Voloshin сказал:

Подскажите, каким-нибудь документом регламентируются сроки проведения (периодичность) проверок срабатывания газоанализаторов (сигнализаторов загазованности) на метан (природный газ) проверочными газовыми смесями на месте установки?

Требуется больше информации -

Цитата

Пр Ростехнадзора от 01.12.2011г №678"Об утверждении Положения об аэрогазовом контроле в угольных шахтах"

 б) ежемесячную проверку точности показаний датчиков и срабатывания АГЗ с помощью контрольных смесей;

? также

Цитата

Пр Ростехнадзора от 15.11.2013г №542"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 

 32. Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену.

 


 

Изменено пользователем KIP IPP
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 26.07.2018 в 08:35, KIP IPP сказал:

Требуется больше информации -

? также

 


 

Да, как раз сигнализаторы загазованности, установленные в котельной и ГРП. Как Вы написали "Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену".

А контроль самого стационарного сигнализатора загазованности на предмет того, что он исправен, поверочными газовыми смесями, с какой частотой проводить? Может, действительно, только Руководства по эксплуатации это регламентируют и ничем более?

Изменено пользователем Voloshin
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, Voloshin сказал:

не реже одного раза в смену".

А контроль самого стационарного сигнализатора загазованности на предмет того, что он исправен, поверочными газовыми смесями, с какой частотой проводить? Может, действительно, только Руководства по эксплуатации это регламентируют и ничем более?

непонятно... Если каждую смену  проверять конкретный установленный стационарный сигнализатор(штатный) поверочной газовой смесью то разве его срабатывание не будет означать его исправность? (нет ПГС нет сработки есть ПГС есть сработка  :)  )

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, KIP IPP сказал:

непонятно... Если каждую смену  проверять конкретный установленный стационарный сигнализатор(штатный) поверочной газовой смесью то разве его срабатывание не будет означать его исправность? (нет ПГС нет сработки есть ПГС есть сработка  :)  )

Пункт приведенных Вами правил говорит о том, что контроль загазованности проводиться стационарными газоанализаторами ИЛИ 1 раз в смены переносными. Ни у одной организации нет такого количества персонала и поверочных смесей что бы каждую смену проверять стационарный газоанализатор. Проверка стационарных газоанализаторов проводится согласно указаниям в их руководстве по эксплуатации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, Voloshin сказал:

А контроль самого стационарного сигнализатора загазованности на предмет того, что он исправен, поверочными газовыми смесями, с какой частотой проводить? Может, действительно, только Руководства по эксплуатации это регламентируют и ничем более?

Да совершенно верно, это указывается в руководстве. Про иные отрасли (угольные шахты и прочее) не скажу надо правила смотреть, а в энергетике - котельные и ТЭЦ - периодичность проверки должна соответствовать указаниям в РЭ

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

?

Цитата

 

Пр Ростехнадзора от 15.11.2013г №542"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 

85. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна производиться в сроки, предусмотренные действующими документами в области стандартизации и технического регулирования, но не реже одного раза в шесть месяцев.

 

Цитата

 

недействующее     Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003г №9  "Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления"
 

П. 5.7.10. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна проводиться не реже 1 раза в мес., если другие сроки не предусмотрены заводом-изготовителем.

П. 5.7.11. Проверка сигнализаторов загазованности должна выполняться с помощью контрольных газовых смесей.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, KIP IPP сказал:

?

 

эти пункты относятся к проверке устройств защит (схем защит, замыкание контактов принудительное)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, Lena597 сказал:

Пункт приведенных Вами правил говорит о том, что контроль загазованности проводиться стационарными газоанализаторами ИЛИ 1 раз в смены переносными. Ни у одной организации нет такого количества персонала и поверочных смесей что бы каждую смену проверять стационарный газоанализатор. Проверка стационарных газоанализаторов проводится согласно указаниям в их руководстве по эксплуатации.

Спасибо! Полностью с Вами согласен, что раз в смену контролируется (измеряется) текущая загазованность воздуха рабочей зоны сменным оперативным персоналом.

А проверить газовой смесью работоспособность газоанализатора на срабатывание (сигнализацию и т.д.) должен КиПовец согласно указаниям руководства по эксплуатации (если там указаны конечно сроки).

Изменено пользователем Voloshin
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 01.08.2018 в 19:10, Voloshin сказал:

Спасибо! Полностью с Вами согласен, что раз в смену контролируется (измеряется) текущая загазованность воздуха рабочей зоны сменным оперативным персоналом.

Крайне не согласен с таким подходом! Текущая загазованность должна измеряться стационарными газоанализаторами в местах возможной разгерметизации технологического оборудования! 

Переносные газоанализаторы предназначены для двух целях: Обеспечения безопасности жизни человека во время выполнения работ; поиск места разгерметизации технологического оборудования! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...