Перейти к контенту

Коэффициент гармоник сети


20 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Подскажите прибор(ы), которыми можно померить коэффициент гармоник сети 220В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как вариант, Ресурс-ПЭ. ООО "Энерготехника", г. Пенза.

Паспорт_Ресурс-ПЭ.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

может есть что-то по проще. Надо мерить только коэффициент гармоник напряжения в розетке 220В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

51 минуту назад, АндрейФ сказал:

может есть что-то по проще. Надо мерить только коэффициент гармоник напряжения в розетке 220В.

Прежде чем мерить неплохо бы узнать, что и сколько там должно быть... ГОСТы по качеству электрической энергии Вам в помощь. Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения, причем усредненные, не должны превышать 12 %.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При поверке приборов радио и электро в условиях поверки есть требования к сети "коэффициент гармоник не более 5%". Комиссия проверки компетентности требует писать в протоколах значение КГ сети, поэтому его надо чем-то мерить. Отсюда возник вопрос чем мерить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

35 минут назад, АндрейФ сказал:

может есть что-то по проще.

Это и есть самый простой. Вам же надо 220 В, т.е. однофазная сеть. Другие знакомые мне приборы (ПЭМ, Энерготестер ПКЭ и многие другие) - трехфазные. Соответственно гораздо дороже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, АндрейФ сказал:

 Комиссия проверки компетентности требует писать в протоколах значение КГ сети

Розетка 220 в - понижающий трансформатор (220 В/3 В)  - измеритель НИ типа С6-.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Только что, VVF сказал:

Розетка 220 в - понижающий трансформатор (220 В/3 В)  - измеритель НИ типа С6-

А это измерение не будет косвенным? Я не настаиваю, я спрашиваю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
22 часа назад, АндрейФ сказал:

Подскажите прибор(ы), которыми можно померить коэффициент гармоник сети 220В.

DMG 800 от Lovato 

измеряет не только гармоники , но еще и напряжение, и частоту питающей сети 

и по трем фазам

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Metertester сказал:

А это измерение не будет косвенным? Я не настаиваю, я спрашиваю.

Измерение Кг? Да, косвенное (я так думаю <c>...). Измерение Кг прибором С6-9? Нет, прямое. :unknw:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, VVF сказал:

Розетка 220 в - понижающий трансформатор (220 В/3 В) 

Появился промежуточный (знаю, что термин некрасивый) понижающий трансформатор, вносящий свою погрешность и "искажающий" КГ.

12 минут назад, VVF сказал:

Измерение Кг? Да, косвенное (я так думаю <c>...).

Тогда нужна еще и МВИ, пусть и не аттестованная...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

25 минут назад, Metertester сказал:

Тогда нужна еще и МВИ, пусть и не аттестованная...

Согласен. Схема (кстати, реально понижающая Кг) была предложена для комиссии по ПК, МВИ, по-моему, эксперты не оценят... Да и трансформатор будет наверняка не поверен...:gt:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, VVF сказал:

Да и трансформатор будет наверняка не поверен..

Понижающий трансформатор в ГРСИ? Нонсенс однако...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
53 минуты назад, Metertester сказал:

Понижающий трансформатор в ГРСИ? Нонсенс однако...

Тем не менее, трансформатор нелинейный элемент и его влияние в частотной области измерения Кг должно быть оценено.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Парни!

используйте DMG 800 от Lovato  :super: и не занимайтесь камасутрой 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
1 час назад, Дедюхин А.А. сказал:

Парни!

используйте DMG 800 от Lovato  :super: и не занимайтесь камасутрой 

Прибор просто замечательный, но в описании типа № 49072-12 отсутствует такой параметр, как Кг. В руководстве по эксплуатации имеется раздел анализа гармоник напряжения и тока.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, Yer сказал:

Цена? 

Посмотрел в инете, порядка 30 тыр. "Мой" Ресурс-ПЭ хоть и подороже, но функциональнее и мобильнее. Да и интерфейс русский.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

ну забыли :) бывает

можем помочь исправить забытое :) 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
5 часов назад, Metertester сказал:

"Мой" Ресурс-ПЭ хоть и подороже, но функциональнее и мобильнее. Да и интерфейс русский.

наш DGM висит в щитке на стенке, скидывает куда надо по локальной сети данные о питающей сети и никого вообще не интересует его интерфейс и мобильность   

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...