Товарищи метрологи, доброго всем времени суток!

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации...

Хотим аккредитоваться на электрику, начать с щитовых.

В приказе Росстандарта N1053 прописаны требования для рабочих эталонов 3-го разряда (приложение Д, для вольтметров) от 3 до 1000 в на частоте 40 Гц (нужна частота 50, но суть вопроса не в этом, 40 ближе чем 1 кГц) доверительные границы относительной погрешности 0,08-0,1 %. В п. 4.3.4 указано, что отношение погрешностей эталон\поверяемый должно быть не больше 1\2. В госте 8.497-83 соотношение погрешностей допускается 1\3. К.т. вольтметра Д5082 0,2. Получается, что по госту и по п. 4.3.4 приказа я могу его использовать для щитовых к.т. от 1,0, а по приложению Д приказа нет? И, судя по приложению, для поверки вольтметра с к.т. 1,0 мне нужен эталон в 10 раз точнее?...

Причем те же Д5082 регистрируются в качестве эталонов ЦСМами... В описании типа на щитовые (не помню  номер реестра) в качестве средств поверки указаны Э5хх с к.т. 0,5.

Можно ли аккредитоваться на поверку с эталонкой к.т. 0,2 для  щитовых от к.т. 1,0? И если да, то чем обосновать, что к.т. подходит, но противоречит приложению Д приказа 1053?

Подскажите, пожалуйста!!!

За ранее спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...
В 09.01.2019 в 19:01, Димон сказал:

Можно ли аккредитоваться на поверку с эталонкой к.т. 0,2 для  щитовых от к.т. 1,0? И если да, то чем обосновать, что к.т. подходит, но противоречит приложению Д приказа 1053?

Доверительные границы относительных погрешностей и сама погрешность это одно и тоже?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, saf.art сказал:

Тут, наверное, нужна локальная поверочная схема.

Ну да,советуют ее)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

20 минут назад, Димон сказал:

Ну да,советуют ее)

может лучше попробовать разобраться? вдруг пригодится?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, evGeniy сказал:

может лучше попробовать разобраться? вдруг пригодится?

Разобрался,пригодилось)

По ЛПС дешевле выходит в плане эталонов) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 09.01.2019 в 19:01, Димон сказал:

Причем те же Д5082 регистрируются в качестве эталонов ЦСМами...

Вот это большой вопросище! Как такое возможно?

Изменено пользователем saf.art
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...