Всем привет. Возник вопрос, на который нет однозначного ответа. 

Ситуация: имеем электронный датчик давления Yokogava, поверенный на диапазон (-100...100) кПа. Данный диапазон прописан в заводском паспорте на СИ. Технологи сваяли ТР, в котором указали диапазон измерения параметра (-0,039...-0,088) МПа. При внесении изменений в системе технологического мониторинга СБ выдало замечание в части приведения паспортов на СИ на единицы измерения, соответствующие ТР.

Собственно сам вопрос: есть ли в этом необходимость, если СИ работает в поверенном диапазоне , изменена только кратность? документ предъявляющий требования оформления документации в соответствии с ТР на продукцию. Значения выводятся на РСУ.

СБ мотивирует это замечание так:чтобы исключить человеческий фактор. Мы это понимаем, но хотелось бы с правовой точки зрения рассмотреть это вопрос. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, van-kotin сказал:

Всем привет. Возник вопрос, на который нет однозначного ответа. 

Ситуация: имеем электронный датчик давления Yokogava, поверенный на диапазон (-100...100) кПа. Данный диапазон прописан в заводском паспорте на СИ. Технологи сваяли ТР, в котором указали диапазон измерения параметра (-0,039...-0,088) МПа. При внесении изменений в системе технологического мониторинга СБ выдало замечание в части приведения паспортов на СИ на единицы измерения, соответствующие ТР.

Собственно сам вопрос: есть ли в этом необходимость, если СИ работает в поверенном диапазоне , изменена только кратность? документ предъявляющий требования оформления документации в соответствии с ТР на продукцию. Значения выводятся на РСУ. 

СБ мотивирует это замечание так:чтобы исключить человеческий фактор. Мы это понимаем, но хотелось бы с правовой точки зрения рассмотреть это вопрос. 

 

Может быть РСУ заточена под токовый сигнал (4-20 или 0-5)? В таком случае показания не сойдутся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, van-kotin сказал:

Всем привет. Возник вопрос, на который нет однозначного ответа. 

Ситуация: имеем электронный датчик давления Yokogava, поверенный на диапазон (-100...100) кПа. Данный диапазон прописан в заводском паспорте на СИ. Технологи сваяли ТР, в котором указали диапазон измерения параметра (-0,039...-0,088) МПа. При внесении изменений в системе технологического мониторинга СБ выдало замечание в части приведения паспортов на СИ на единицы измерения, соответствующие ТР.

Собственно сам вопрос: есть ли в этом необходимость, если СИ работает в поверенном диапазоне , изменена только кратность? документ предъявляющий требования оформления документации в соответствии с ТР на продукцию. Значения выводятся на РСУ.

СБ мотивирует это замечание так:чтобы исключить человеческий фактор. Мы это понимаем, но хотелось бы с правовой точки зрения рассмотреть это вопрос. 

 

А на каком основании вам предлагают вносить изменения в чужие паспорта? Вы разработчики данного СИ? В описании типа указан диапазон (-100...100) кПа, в соответствии с действующим паспортом.

Здесь логичнее менять регламент, раз уж технологи накосячили.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Gruzhda сказал:

Может быть РСУ заточена под токовый сигнал (4-20 или 0-5)? В таком случае показания не сойдутся.

Сойдутся. Лишь бы выход  датчика стыковался со входом этой РСУ. И МПа и кПА здесь ни причем.

Мне кажется что для специалистов, сделавших это замечание, разница между МПа и кПА такая же как между Вольтами и Амперами. Или Человеческий фактор такой, что для него очень трудная задача, сообразить что это одна и те же единица измерения. В любом случае это не повод разводить бардак в ЭД.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Малость скорректирую.

Помимо заводского паспорта на СИ у нас заводится внутренний для компании паспорт на СИ, в котором проставляются отметки о ремонте/поверке/калибровки. При составлении паспорта в нём указываются пределы измерения СИ и единицы измерения (кгс, ПА, бар и т.д.). При перенастройке СИ на другой диапазон - СИ направляется в метрологическую лабораторию с новым паспортом на новый диапазон и метрология проводит его внеочередную поверку с отметкой  в паспорте.  

РСУ заточена на 4-20. СИ тоже 4-20.

В целом ваши ответы дают понять, что требований таких нет.  Разная кратность в документации не является причиной для корректировки самой документации.  

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

14 минут назад, van-kotin сказал:

Малость скорректирую.

Помимо заводского паспорта на СИ у нас заводится внутренний для компании паспорт на СИ, в котором проставляются отметки о ремонте/поверке/калибровки. При составлении паспорта в нём указываются пределы измерения СИ и единицы измерения (кгс, ПА, бар и т.д.). При перенастройке СИ на другой диапазон - СИ направляется в метрологическую лабораторию с новым паспортом на новый диапазон и метрология проводит его внеочередную поверку с отметкой  в паспорте.  

РСУ заточена на 4-20. СИ тоже 4-20.

В целом ваши ответы дают понять, что требований таких нет.  Разная кратность в документации не является причиной для корректировки самой документации.  

 

 

Ну если вы о паспорте который не ЭД, то тут предыдущие советы вам только в качестве общего развития. Все определяется местными РД. И местное требование у вас есть.(СБ выдало замечание в части приведения паспортов на СИ на единицы измерения, соответствующие ТР.) Насколько оно обязательно для исполнения вами вам и решать.

Но, по моему мнению, техрегламент документ более значимый чем технологический паспорт. И ТП должен соответствовать ТР.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...