van-kotin 0 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2019 Всем привет. Возник вопрос, на который нет однозначного ответа. Ситуация: имеем электронный датчик давления Yokogava, поверенный на диапазон (-100...100) кПа. Данный диапазон прописан в заводском паспорте на СИ. Технологи сваяли ТР, в котором указали диапазон измерения параметра (-0,039...-0,088) МПа. При внесении изменений в системе технологического мониторинга СБ выдало замечание в части приведения паспортов на СИ на единицы измерения, соответствующие ТР. Собственно сам вопрос: есть ли в этом необходимость, если СИ работает в поверенном диапазоне , изменена только кратность? документ предъявляющий требования оформления документации в соответствии с ТР на продукцию. Значения выводятся на РСУ. СБ мотивирует это замечание так:чтобы исключить человеческий фактор. Мы это понимаем, но хотелось бы с правовой точки зрения рассмотреть это вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gruzhda 0 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2019 1 час назад, van-kotin сказал: Всем привет. Возник вопрос, на который нет однозначного ответа. Ситуация: имеем электронный датчик давления Yokogava, поверенный на диапазон (-100...100) кПа. Данный диапазон прописан в заводском паспорте на СИ. Технологи сваяли ТР, в котором указали диапазон измерения параметра (-0,039...-0,088) МПа. При внесении изменений в системе технологического мониторинга СБ выдало замечание в части приведения паспортов на СИ на единицы измерения, соответствующие ТР. Собственно сам вопрос: есть ли в этом необходимость, если СИ работает в поверенном диапазоне , изменена только кратность? документ предъявляющий требования оформления документации в соответствии с ТР на продукцию. Значения выводятся на РСУ. СБ мотивирует это замечание так:чтобы исключить человеческий фактор. Мы это понимаем, но хотелось бы с правовой точки зрения рассмотреть это вопрос. Может быть РСУ заточена под токовый сигнал (4-20 или 0-5)? В таком случае показания не сойдутся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2019 3 часа назад, van-kotin сказал: Всем привет. Возник вопрос, на который нет однозначного ответа. Ситуация: имеем электронный датчик давления Yokogava, поверенный на диапазон (-100...100) кПа. Данный диапазон прописан в заводском паспорте на СИ. Технологи сваяли ТР, в котором указали диапазон измерения параметра (-0,039...-0,088) МПа. При внесении изменений в системе технологического мониторинга СБ выдало замечание в части приведения паспортов на СИ на единицы измерения, соответствующие ТР. Собственно сам вопрос: есть ли в этом необходимость, если СИ работает в поверенном диапазоне , изменена только кратность? документ предъявляющий требования оформления документации в соответствии с ТР на продукцию. Значения выводятся на РСУ. СБ мотивирует это замечание так:чтобы исключить человеческий фактор. Мы это понимаем, но хотелось бы с правовой точки зрения рассмотреть это вопрос. А на каком основании вам предлагают вносить изменения в чужие паспорта? Вы разработчики данного СИ? В описании типа указан диапазон (-100...100) кПа, в соответствии с действующим паспортом. Здесь логичнее менять регламент, раз уж технологи накосячили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2019 1 час назад, Gruzhda сказал: Может быть РСУ заточена под токовый сигнал (4-20 или 0-5)? В таком случае показания не сойдутся. Сойдутся. Лишь бы выход датчика стыковался со входом этой РСУ. И МПа и кПА здесь ни причем. Мне кажется что для специалистов, сделавших это замечание, разница между МПа и кПА такая же как между Вольтами и Амперами. Или Человеческий фактор такой, что для него очень трудная задача, сообразить что это одна и те же единица измерения. В любом случае это не повод разводить бардак в ЭД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
van-kotin 0 Опубликовано 11 Февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2019 Малость скорректирую. Помимо заводского паспорта на СИ у нас заводится внутренний для компании паспорт на СИ, в котором проставляются отметки о ремонте/поверке/калибровки. При составлении паспорта в нём указываются пределы измерения СИ и единицы измерения (кгс, ПА, бар и т.д.). При перенастройке СИ на другой диапазон - СИ направляется в метрологическую лабораторию с новым паспортом на новый диапазон и метрология проводит его внеочередную поверку с отметкой в паспорте. РСУ заточена на 4-20. СИ тоже 4-20. В целом ваши ответы дают понять, что требований таких нет. Разная кратность в документации не является причиной для корректировки самой документации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2019 14 минут назад, van-kotin сказал: Малость скорректирую. Помимо заводского паспорта на СИ у нас заводится внутренний для компании паспорт на СИ, в котором проставляются отметки о ремонте/поверке/калибровки. При составлении паспорта в нём указываются пределы измерения СИ и единицы измерения (кгс, ПА, бар и т.д.). При перенастройке СИ на другой диапазон - СИ направляется в метрологическую лабораторию с новым паспортом на новый диапазон и метрология проводит его внеочередную поверку с отметкой в паспорте. РСУ заточена на 4-20. СИ тоже 4-20. В целом ваши ответы дают понять, что требований таких нет. Разная кратность в документации не является причиной для корректировки самой документации. Ну если вы о паспорте который не ЭД, то тут предыдущие советы вам только в качестве общего развития. Все определяется местными РД. И местное требование у вас есть.(СБ выдало замечание в части приведения паспортов на СИ на единицы измерения, соответствующие ТР.) Насколько оно обязательно для исполнения вами вам и решать. Но, по моему мнению, техрегламент документ более значимый чем технологический паспорт. И ТП должен соответствовать ТР. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее