Добрый день! Подскажите такой вопрос. Работаю в РСО с показаниями ОДПУ. Случилась такая ситуация: Есть УУ тепла, стоят расходомеры ЭРСВ 570 ду 15 с допустимыми пределами измерений, нижний 0,013 верхний 6,74 (если память не изменяет), вычислитель ВКТ-7. Представитель обслуживающей организации абонента к Акту периодической проверки УУ ТЭ прикладывает карту настроечных параметров вычислителя, где отчетливо видно, что нижний предел зашли 0,000. На что это может повлиять? Необходимо ли обязательно требовать зашить пределы измерений расхода согласно паспортов расходомеров? Но основной вопрос все-таки на что это влияет? Непосредственно на вычислении тепловой энергии это может как-то отразиться?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ни на что. С расходомеров итак не идут импульсы, если расход меньше 0,013. А как в проекте было? По хорошему должно быть как в проекте. А "КV Контроль часового объема" какие настройки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

KV =1 контроль Vч>ВV и Vя<НV. Проект не видела, его смотрит человек, который пломбирует узел и выписывает Акт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах