Добрый день, уважаемые коллеги. 

Подскажите, как не опытному ещё в вашей сфере. Есть подстанция 220/110/10, а на ней система АИИС КУЭ. При замене счетчиков, ТН и ТТ в каких случаях необходимо поверять ИК? И стоит ли вообще это делать? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

56 минут назад, Fly_45 сказал:

Добрый день, уважаемые коллеги. 

Подскажите, как не опытному ещё в вашей сфере. Есть подстанция 220/110/10, а на ней система АИИС КУЭ. При замене счетчиков, ТН и ТТ в каких случаях необходимо поверять ИК? И стоит ли вообще это делать? 

Обычно допустимость замены элементов АИИС КУЭ прописывается в документации на нее (описание типа, методика поверки) и там же пишут надо делать поверку ИК или нет. В последнее время стандартная формулировка - "допускается замена на СИ классом точности не хуже указанного в описании типа с проведением поверки ИК", а вот про замену ТТ на другой с иным коэффициентом трансформации может быть написано по-разному - может допускаться, а может и нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

17 минут назад, Fly_45 сказал:

При замене счетчиков, ТН и ТТ в каких случаях необходимо поверять ИК? И стоит ли вообще это делать? 

См. п. 2 МИ 2999-2018

МИ 2999-2018 Рекомендация по составлению ОТ.pdf