Перейти к контенту

Поверка или калибровка должна быть у манометров на тепловых пунктах предприятия


6 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поделитесь опытом. На предприятии имеются тепловые пункты для каждого цеха. Вопрос: обязательна ли поверка для манометров? или допустима калибровка?? и возможно ли на холодной воде вообще перевести манометры в индикаторы??

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, MetrologLilya сказал:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поделитесь опытом. На предприятии имеются тепловые пункты для каждого цеха. Вопрос: обязательна ли поверка для манометров? или допустима калибровка?? и возможно ли на холодной воде вообще перевести манометры в индикаторы??

Добрый день!
Я выскажу свою точку зрения, надеюсь меня скорректируют более опытные метрологи. Т.к. приборы используются для учета энергетических ресурсов, то согласно ФЗ 102 мы попадем на пункт 8 сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений 

8) выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов;
Отсюда следует, что все приборы должны быть поверены. 

В индикаторы переводят не от качества воды (холодная,горячая), а от точности. Если вам не нужна точность, например вам необходимо просто убедиться, что есть какое-то давление, то вы можете их перевести в индикаторы, а если вы уже с них считываете показания, то в индикаторы их нельзя переводить.

Но в перевод в индикаторы тоже не очень простой случай, учитывая что понятия как "индикаторы" в РМГ 29-2013 нет. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

16 минут назад, basoy сказал:

8) выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов;

нет

8. Приказ Минэнерго от 15.03.2016 № 179 (учет энергетических ресурсов) ред. от 24.04.2018.docx

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, MetrologLilya сказал:

Вопрос:

Зависит от параметров давления и температуры, и являются ли эти тепловые пункты ОПО.

 

Правила ПБ ОПО. ред. от 12 декабря 2017 г. N 116. Ред. от 12.12.2017.docx

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Благодарю за ответы!

у нас просто вода с теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). На ТЭЦ-все поверяем. а вот на ответвлениях в производственные цеха может достаточно калибровать??

.а в приказе нефть, газ, уголь...

Изменено пользователем MetrologLilya
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

28 минут назад, MetrologLilya сказал:

На ТЭЦ-все поверяем. а вот на ответвлениях в производственные цеха может достаточно калибровать??

Ещё раз.

Цитата

2. Настоящие ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°C);

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.

Если под данные параметры измерения не попадают, то поверка не обязательна.

Исключения:

Цитата

4. Настоящие ФНП не применяются в отношении объектов, на которых используется следующее оборудование под давлением:

т) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 76 мм, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 450 °C и давление 8 МПа;

у) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 51 мм, у которых температура рабочей среды не превышает 450 °C при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450 °C без ограничения давления рабочей среды;

 

Изменено пользователем Lion28
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...