Подключение приборов СГОЭС-М11 к внешнему контроллеру в шлейф по RS-485 рекомендуется осуществлять кабелем ГЕРДА-КВК с экранированными парами ТУ 3581-019- 76960731-2010 или кабелем с аналогичными характеристиками. Заземление экрана кабеля следует производить только с одной стороны (со стороны контроллера).

Для обеспечения корректной (совместной) работы газоанализаторов в случае подключения группы СГОЭС-М11 в шлейф по RS-485 следует подключить дополнительное балластное сопротивление номиналом R=120 Ом в конце шлейфа контроля загазованности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Кабели монтажные универсальные «витая пара» ГЕРДА-КВ (КП, КПс)

Кабели монтажные универсальные «витая пара» ГЕРДА-КВ (КП, КПс).pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подключиться можно комплектным кабелем от коммуникатора Emerson 475 к клеммам 1 и 2 соответствующего разъема на СГОЭС-М11 (клемма 1 HART "минус", клемма 2 HART "плюс")

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...