Lena597 289 Опубликовано 23 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2019 В связи в выходом Приказа Министерства энергетики РФ от 9 января 2019 г. № 2 “Об утверждении требований к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты и внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229” который содержит требование: в) измерение текущей активной мощности каждой единицы генерирующего оборудования Р, МВт (для ВЭС и СЭС - измерение текущей активной мощности группы ветроэнергетических установок и фотоэлектрических солнечных модулей, работающих в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 кВ и выше) с использованием датчиков активной мощности с классом точности 0,5S, подключаемых к измерительным цепям трансформаторов тока с классом точности 0,5 при соблюдении следующих условий: зашли в тупик, у нас в телемеханике установлены преобразователи многофункциональные АЕТ411, которые измеряют мощность с погрешностью 0,5%. Найти датчики удовлетворяющие требованиям Приказа не можем. Как коллеги решают эту задачу для обеспечения участия генерирующих объектов в ОПРЧ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 23 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2019 Посмотрите www.ksrv.ru и www.ksmeter.ru По крайне мере по стоимости это не Satec и не Siemens. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nihzoK 1 Опубликовано 30 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2019 Такая же проблема. Предполагаю закралась ошибка, т.к. класс 0,5S относится к трансформаторам тока и он выше чем 0,5. (Таблица 8 ГОСТ 7746-2015) ГОСТ 7746-2015.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 30 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2019 1 час назад, nihzoK сказал: Такая же проблема. Предполагаю закралась ошибка, т.к. класс 0,5S относится к трансформаторам тока и он выше чем 0,5. (Таблица 8 ГОСТ 7746-2015) ГОСТ 7746-2015.pdf Мы тоже так подумали, но что написано пером.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 30 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2019 1 час назад, nihzoK сказал: Предполагаю закралась ошибка, т.к. класс 0,5S относится к трансформаторам тока А также к счетчикам электроэнергии и не только. 1 час назад, nihzoK сказал: и он выше чем 0,5. 0,5S не "выше" 0,5, он "длиннее" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nihzoK 1 Опубликовано 1 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2019 В 30.10.2019 в 10:11, Metertester сказал: А также к счетчикам электроэнергии и не только. 0,5S не "выше" 0,5, он "длиннее" Согласен, длиннее)). Решил написать письмо производителю АЕТ, т.к. другие производители преобразователей многофункциональных в 2019г внесли в описание типа уточнения о классе точности по ГОСТ 31819.22-2012. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nihzoK 1 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 В 01.11.2019 в 09:52, nihzoK сказал: Согласен, длиннее)). Решил написать письмо производителю АЕТ, т.к. другие производители преобразователей многофункциональных в 2019г внесли в описание типа уточнения о классе точности по ГОСТ 31819.22-2012. Ответ от производителя АЕТ: Письмо принято, перенаправлено нашим метрологам, которые в свою очередь переслали приказ с вопросом во Всероссийский НИИ Метрологии (ВНИИМС). Именно ВНИИМС проводил испытания и включал все типы преобразователей в реестр средств измерений. Ждем комментариев ВНИИМС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.