В связи в выходом Приказа Министерства энергетики РФ от 9 января 2019 г. № 2 “Об утверждении требований к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты и внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229”  который содержит требование:

в) измерение текущей активной мощности каждой единицы генерирующего оборудования Р, МВт (для ВЭС и СЭС - измерение текущей активной мощности группы ветроэнергетических установок и фотоэлектрических солнечных модулей, работающих в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 кВ и выше) с использованием датчиков активной мощности с классом точности 0,5S, подключаемых к измерительным цепям трансформаторов тока с классом точности 0,5 при соблюдении следующих условий:

зашли в тупик, у нас в телемеханике установлены преобразователи многофункциональные АЕТ411, которые измеряют мощность с погрешностью 0,5%. Найти датчики удовлетворяющие требованиям Приказа не можем. Как коллеги решают эту задачу для обеспечения участия генерирующих объектов в ОПРЧ?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Посмотрите www.ksrv.ru и www.ksmeter.ru По крайне мере по стоимости это не Satec и не Siemens.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • CDS изменил заголовок на Выбор датчика активной мощности
  • 2 месяца спустя...

Такая же проблема. Предполагаю закралась ошибка, т.к. класс 0,5S относится к трансформаторам тока и он выше чем 0,5. (Таблица 8 ГОСТ 7746-2015)

ГОСТ 7746-2015.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, nihzoK сказал:

Такая же проблема. Предполагаю закралась ошибка, т.к. класс 0,5S относится к трансформаторам тока и он выше чем 0,5. (Таблица 8 ГОСТ 7746-2015)

ГОСТ 7746-2015.pdf

Мы тоже так подумали, но что написано пером....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, nihzoK сказал:

Предполагаю закралась ошибка, т.к. класс 0,5S относится к трансформаторам тока

А также к счетчикам электроэнергии и не только.

1 час назад, nihzoK сказал:

и он выше чем 0,5.

0,5S не "выше" 0,5, он "длиннее":rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 30.10.2019 в 10:11, Metertester сказал:

А также к счетчикам электроэнергии и не только.

0,5S не "выше" 0,5, он "длиннее":rolleyes:

Согласен, длиннее)). Решил написать письмо производителю АЕТ, т.к. другие производители преобразователей многофункциональных в 2019г внесли в описание типа уточнения о классе точности по ГОСТ 31819.22-2012.   

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 01.11.2019 в 09:52, nihzoK сказал:

Согласен, длиннее)). Решил написать письмо производителю АЕТ, т.к. другие производители преобразователей многофункциональных в 2019г внесли в описание типа уточнения о классе точности по ГОСТ 31819.22-2012.   

Ответ от производителя АЕТ:

Письмо принято, перенаправлено нашим метрологам, которые в свою очередь переслали приказ с вопросом во Всероссийский НИИ Метрологии (ВНИИМС).
Именно ВНИИМС проводил испытания и включал все типы преобразователей в реестр средств измерений.
Ждем комментариев ВНИИМС.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...