Замена электросчетчиков. требуется ли изменения в Описание типа?

4 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте!

столкнулись с такой ситуацией. 

В описании типа АИИС КУЭ сказано:

"Допускается замена измерительных трансформаторов тока и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже чем у перечисленных в таблице 2"

Хотим заменить приборы учета типа Меркурий на СЭТ-4ТМ.03МК. Требуется ли после замены внесение изменений в описание типа?

Метрологи говорят, что  в описании типа речь идет о замене счетчиков «на аналогичные утвержденных типов», а не на счётчики с аналогичными характеристиками. Т.к. тип счетчика (исходя из свидетельства об утверждении типа) предполагает его марку, то установка счетчика другого типа в данном случае не подойдет.

Правы ли они?

 

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
56 минут назад, dabomb сказал:

Хотим заменить приборы учета типа Меркурий на СЭТ-4ТМ.03МК. Требуется ли после замены внесение изменений в описание типа?

Метрологи говорят, что  в описании типа речь идет о замене счетчиков «на аналогичные утвержденных типов», а не на счётчики с аналогичными характеристиками. Т.к. тип счетчика (исходя из свидетельства об утверждении типа) предполагает его марку, то установка счетчика другого типа в данном случае не подойдет.

Правы ли они?

Правы. В ОТ указан тип счетчика и № ГРСИ. Только внесение изменений в ОТ.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Metertester сказал:

Правы. В ОТ указан тип счетчика и № ГРСИ. Только внесение изменений в ОТ.

Тогда каков вообще смысл этого пункта в описании типа?

Тип нового прибора утвержден. По функционалу аналогичен. Метрологические характеристики такие же или лучше. На улучшение характеристик системы в целом мы не претендуем.

Кроме того, речь в ОТ идет не только о счетчиках, но и о ТТ. В реальных условиях в случае выхода из строя найти в ЗИП ТТ такого же типа почти нереально. Если ТТ будут выходит раз в полгода, описание типа изменять постоянно? 

К тому же, изменения в систему может вносить только ее изготовитель - получается мы к ним пожизненно привязаны.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, dabomb сказал:

Тогда каков вообще смысл этого пункта в описании типа?

Посмотрите МИ 2999-2018. Найдете ответы на многие вопросы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт.

Регистрация

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.